◈…… 설 계 Q & A ……◈ 상수도
쓰리빠 추천 0 조회 133 04.09.21 11:14 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 04.09.21 13:36

    첫댓글 공기밸브를 천공해서다나요??? 달수는 있겠지만.. 저흰 티형관으로 빼서 프랜지접합- 제수변-프랜지접합-공기밸브 이렇케 사용하는데요 물론 별도의 공기변실이 있어야 하겠지만요..

  • 04.09.22 09:22

    제 소견으로는 관경이 작은 것은 새들 공기변을 사용하지요..천공을 안하면 관에서 어떻게 공기가 배출이 될지여.... 그런데 급수관로에는 새들 공기변을 안달지여 뜩히25m/m에는 공기변을 달아본 적이 없어서..대부분 50m/m이상이 되야.. 공기변을 두었거든여... 다른 고수님들의 의견을 참조하세요..화이팅!!

  • 04.09.22 11:30

    제가 알기로 25mm에 공기변단다는 얘기는 좀 생소하네여^^ 25mm에 굳이 공기변을 달 필요도 없을뿐더러 공기변이 꼭필요하시다면 25mm가 빠져나오는 배수본관에다 설치하시던지 아님 소프트실제수밸브중에 공기밸브 부착형을 다심이 좋을것 같네여^^

  • 04.09.22 12:46

    아 제가 잘못생각했군요 25MM가 아닌 250MM로 착각했습니다 맨날 큰관만 사용하다보니 작은관과 횟갈렸습니다 정정합니다 저는 250MM 로 설명한것입니다 죄송

  • 작성자 04.09.22 13:56

    님들 고맙구요. 안달기로 했어요' 아니 못달지요(필요없으니깐)