전기, 전자, 가전 용품 누전차단기 화제 질문입니다.
팬더보호자 추천 0 조회 904 17.09.11 23:26 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.09.12 16:35

    첫댓글 배선은 누전은 못잡고 단락시 차단되는겁니다- 노퓨즈브레커
    감도전류 30이상되면 사람이 고통을느낌. 그전에 차단되게 되어있음
    차단전류는 카수라고도 표현하는데 버티고 반응하는 정도를 나타냄

  • 작성자 17.09.12 20:46

    말씀 감사드립니다.. 조심해서 작업해야겠습니다.<구 닉네임. 팬더보호자>

  • 17.09.21 11:35

    2차측 전선 단자 조임이 풀린듯 합니다 전선 굵기는 괜찮아보이는데 단자가 풀리면 접촉면적이 낮아 발열이 발생합니다
    2년에 한번씩은 단자조임 5년에 차단기 교체 하시고
    가정집이면 차단기는 20A 누전차단기 추천합니다 에어콘 쪽은 30A 추천하구요

  • 17.10.07 10:21

    1. 정격감도전류 30mA : 차단기 트립 전류
    2. 정격부동작전류 15mA : 차단기 트립되지않는 전류
    3. 정격차단전류 1.5KA : 차단 순간에 흐르는 전류(적절한 표현인지 모르겠지만 서지전류)

  • 17.10.17 18:07

    정격감도전류 : 누전차단기가 누전량을 감지하고 있다가 30mA (30/1000A) 가 초과되면 차단기가 동작하는 전류량
    큰용량은 100, 200, 500 으로 가변하는 것이 있고요

    정격부동작전류 : 15mA 이하에서는 동작되면 안되는 전류값이고요

    정격차단전류 : 차단기 부하측에서 단락 및 지락사고시 사고전류를 1500A 까지 차단할수있고 그 이상은 차단기가 동작못하고 통과시켜버립니다. 사고전류를 차단못해서 전단으로 피해가 연계되는것입니다.

    가정용 누전차단기는 1.5kA도 있지만 2.5kA가 주종이고요


  • 17.10.17 18:11

    여전에는 메인에 누전차단기를 달고 부하측에 배선용 차단기를 달았었는데 이렇게 쓰면
    정전범위가 커져서 (분기회로 한쪽에서 누전되도 전체정전됨)
    요즘은 메인에 배선요 차단기를 달고 분기에 누전차단기를 달아 정전범위를 줄입니다.

    이 사고는 차단기 접속점을 한번씩 조여 줘야 합니다

  • 17.10.31 10:38

    KA : 허용 단락 전류(최대치) - 차단기 부하측에서 단락 및 지락사고시 사고전류를 1500A 까지는 정상 차단하나,
    그 이상 전류는 정상 작동을 보증할 수 없습니다. (차단기 접점이 융착되어 작동불가를 의미 합니다).
    배전 체계의 부품 용량 설계가 잘못되면 큰일나는거죠.
    누전차단기 배선 화재는 차단기 연결 부분이 조임이 느슨해져 발생한 것으로 보이며
    대부분의 전기화재가 그런 이유로 발생합니다. 차라리 단락 사고면 CB가 차단되어 안전한데
    연결부에 아크가 발생하면 차단기 작동도 않되고 화재로 발전하게 됩니다.
    기술자가 아니라도 상식적으로 알아둘 필요가 있습니다.
    의심나면 점검하고 보완이 최선입니다.

  • 18.12.11 02:36

    2차측 접촉 나사 풀림 으로 발열 발생 누전 차단기 와는 무관 한것으로 추정 2선을 꼬아접속이 문제입니다
    접속 단자 을 반드시 쓰시면 해결 아님 전선 꼬는 임펙형 공구 을 활용 ,뺀치을 활용 하여 전선꼬임 을 확실하게 해야 합니다 감사 합니다