화재조기 진압용 스프링클러 헤드 구하는 방법에서
헤드가 방호하는 방호면적 6.0 ~ 9.3 으로서 바닥면적을 방호면적으로 나누어서
헤드 개수 최소값, 최대값 구하는거에 있어서 질문드립니다.
위에처럼 방호면적을 기준으로 헤드개수를 구하는 방법과
가지배관의 헤드사이거리, 천장높이가 9.1m미만인 경우 2.4 ~ 3.7 이하
천장높이가 9.1m 이상인경우 3.1m이하라는 내용을 적용해서
헤드사이 거리 [S] 를 가지고 구하는 방법이 있을때,
문제 조건에 방호면적으로 구하여라 라는 조건이 없으면 위 두가지 방법을 이용해서 푼 값에서
더 큰 값을 Fail Safe 원칙에 따라 적용해야 하는게 아닌가 해서 질문드립니다.
제가 잘못 해석 하고 있는것인지 궁금합니다.~
첫댓글 네 말씀하신 방법대로 구하시면 됩니다!!