구 분 |
도 체 |
허용전류(A) | |
공칭단면적(㎟) |
소선수/지름(본/㎜) |
도체가 동인것 | |
단 선 |
-(0.75) -(2) - -(5.5) -(8) - - |
1.0 1.2 1.6 2.0 2.6 3.2 4.0 5.0 |
(16) (19) 27 35 48 62 81 107 |
연 선 |
0.9 1.25 2 3.5 5.5 8 14 22 30 38 50 60 80 100 125 150 200 250 325 400 500 |
7/0.4 7/0.45 7/0.6 7/0.8 7/1.0 7/1.2 7/1.6 7/2.0 7/2.3 7/2.6 19/1.8 19/2.0 19/2.3 19/2.6 19/2.9 37/2.3 37/2.6 61/2.3 61/2.6 61/2.9 61/3.2 |
(17) (19) 27 37 49 61 88 115 139 162 190 217 257 298 344 395 469 556 650 745 842 |
※ ( )안의 수치는 참고로 표시한 것임
2. 전선관내 IV전선 배선시 허용전류(내선규정 표 1-6)
도 체 |
동일관, 몰드 또는 덕트속에 넣은 전선수 | |||||
단선 연선별 |
공칭 단면적 (㎟) |
소수선/지름 (본/㎜) |
3이하 |
4 |
5∼6 |
7∼15 |
허 용 전 류 | ||||||
단 선 |
- - - - - |
1.2 1.6 2.0 2.6 3.2 |
(13) 19 24 33 43 |
(12) 17 22 30 38 |
(10) 15 19 27 34 |
(9) 13 17 23 30 |
연 선 |
5.5 8 14 22 30 38 50 60 80 100 125 150 200 250 325 400 500 |
7/1.0 7/1.2 7/1.6 7/2.0 7/2.3 7/2.6 19/1.8 19/2.0 19/2.3 19/2.6 19/2.9 37/2.3 37/2.6 61/2.3 61/2.6 61/2.9 61/3.2 |
34 42 61 80 97 113 133 152 180 208 241 276 328 389 455 521 589 |
31 38 55 72 87 102 119 136 162 187 216 249 295 350 409 469 530 |
27 34 49 64 78 90 106 121 144 167 192 221 262 311 364 417 471 |
24 30 43 56 68 79 93 106 126 146 168 193 230 272 318 365 412 |
3. 전류 감소 계수(내선규정 표 1-6(2))
동일관내의 전선수 |
전류감소계수 |
3이하 4이하 5또는 6이하 7이상 15이하 16이상 40이하 41이상 60이하 61이상 |
0.70 0.63 0.56 0.49 0.43 0.39 0.34 |
※ 중성선과 접지선은 동일관내 넣을 전선수에 산입하지 않는다.
(단상 3선식 2회로를 동일배관에 넣으면 전선수는 6본이 되지만 4본으로 적용)
4. 절연 전선의 보정계수(내선 규정 표 1-7)
절연전선의 종류 및 시설장소의 구분 |
절연물의 최고허용온도 (℃) |
허용전류 보정계수 |
IV전선(600V 2종 비닐 절연전선을 제외한다)
RB전선(절연물이 천연고무 혼합물에 한한다) |
60 |
1.00 |
600V 2종 비닐절연전선(HIV)
600 폴레에틸렌 절연전선(절연물이 가교폴리에틸렌 혼합물인 것을 제외한다) (EV) 스틸렌 부타디엔 고무전선 |
75 |
1.22 |
에틸렌 푸로필렌 고무전선 |
80 |
1.29 |
600V 가교폴리에틸렌 절연전선(CV) |
90 |
1.41 |
5. EV(또는 HIV) 및 CV저압 케이블 허용전류표
o EV알미늄 파상케이블은 EV와 동일하게 적용한다.
(3선이하 기준)
전선(㎟) |
EV 또는 HIV |
CV |
5.5 |
41 |
48 |
8 |
51 |
59 |
14 |
74 |
87 |
22 |
98 |
113 |
30 |
118 |
137 |
38 |
138 |
160 |
50 |
162 |
187 |
60 |
185 |
214 |
80 |
220 |
254 |
100 |
254 |
294 |
125 |
294 |
340 |
150 |
337 |
390 |
200 |
400 |
462 |
250 |
475 |
548 |
325 |
555 |
642 |
5-5 배관 굵기 산정
1. 강제 전선과 굵기 산정(내선규정 표 4-9)
전선의 굵기 |
전 선 본 수 | ||||||||||
단선 (㎜) |
연선 (㎟) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
전선관최소굵기(㎜) | |||||||||||
1.6 |
16 |
16 |
16 |
16 |
22 |
22 |
28 |
28 |
28 |
28 | |
2.0 |
16 |
16 |
16 |
22 |
22 |
22 |
28 |
28 |
28 |
28 | |
2.6 |
5.5 |
16 |
16 |
22 |
22 |
22 |
28 |
28 |
28 |
36 |
36 |
3.2 |
8 |
16 |
22 |
22 |
28 |
28 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
14 |
16 |
22 |
28 |
28 |
36 |
36 |
42 |
42 |
42 |
42 | |
22 |
16 |
28 |
28 |
36 |
36 |
42 |
54 |
54 |
54 |
54 | |
(30) |
22 |
28 |
36 |
42 |
42 |
54 |
54 |
54 |
70 |
70 | |
38 |
22 |
36 |
36 |
42 |
54 |
54 |
70 |
70 |
70 |
70 | |
(50) |
22 |
36 |
42 |
54 |
54 |
70 |
70 |
70 |
70 |
82 | |
60 |
22 |
42 |
54 |
54 |
70 |
70 |
82 |
82 |
82 |
82 | |
(80) |
28 |
42 |
54 |
70 |
70 |
70 |
82 |
82 |
82 |
92 | |
100 |
28 |
54 |
54 |
70 |
70 |
81 |
92 |
92 |
92 |
104 | |
(125) |
36 |
54 |
70 |
70 |
82 |
92 |
104 |
104 |
104 |
104 | |
150 |
36 |
70 |
70 |
82 |
92 |
92 |
104 |
104 |
|||
200 |
36 |
70 |
82 |
82 |
92 |
104 |
|||||
250 |
42 |
82 |
82 |
92 |
104 |
||||||
(325) |
54 |
82 |
92 |
104 |
|||||||
(400) |
70 |
82 |
104 |
||||||||
(500) |
70 |
92 |
※ ( )내의 전선의 배관굵기는 피복절연물을 포함한 전선의 총 단면적이 관내 단면적의 32% 이하가 되도록 계산한 참고치임
2. 합성수지관의 굵기 산정(내선규정 표 4-19)
전선의 굵기 |
전 선 본 수 | ||||||||||
단선 (㎜) |
연선 (㎟) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
전선관의 최소 굵기(㎜) | |||||||||||
1.6 |
14 |
14 |
14 |
16 |
16 |
22 |
22 |
28 |
28 |
28 | |
2.0 |
14 |
16 |
16 |
16 |
22 |
22 |
28 |
28 |
28 |
36 | |
2.6 |
5.5 |
14 |
16 |
16 |
22 |
22 |
28 |
28 |
28 |
36 |
36 |
3.2 |
8 |
14 |
22 |
22 |
28 |
28 |
36 |
36 |
36 |
36 |
42 |
14 |
14 |
22 |
28 |
28 |
36 |
36 |
42 |
42 |
54 |
54 | |
22 |
16 |
28 |
36 |
36 |
42 |
42 |
54 |
54 |
54 |
70 | |
(30) |
16 |
28 |
36 |
42 |
54 |
54 |
54 |
70 |
70 |
70 | |
38 |
16 |
36 |
42 |
54 |
54 |
54 |
70 |
70 |
70 |
70 | |
(50) |
22 |
36 |
42 |
54 |
70 |
70 |
70 |
70 |
82 |
82 | |
60 |
22 |
42 |
54 |
54 |
70 |
70 |
70 |
82 |
82 |
||
(80) |
28 |
42 |
54 |
70 |
70 |
70 |
82 |
||||
100 |
28 |
54 |
70 |
70 |
82 |
82 |
|||||
(125) |
36 |
54 |
70 |
70 |
82 |
||||||
150 |
36 |
70 |
70 |
82 |
|||||||
200 |
42 |
70 |
82 |
||||||||
250 |
42 |
82 |
|||||||||
(325) |
70 |
82 |
|||||||||
(400) |
70 |
||||||||||
(500) |
70 |
※ ( )내의 전선의 배관굵기는 피복절연물을 포함한 전선의 총 단면적이 관내 단면적의 32% 이하가 되도록 계산한 참고치임
3. 배관의 내단면적
o 후강전선관 내단면적의 32% 및 48%(내선규정 표 4-15)
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
16 |
67 |
101 |
54 |
732 |
1,098 |
22 |
120 |
180 |
70 |
1,216 |
1,825 |
28 |
201 |
301 |
82 |
1,701 |
2,552 |
36 |
342 |
513 |
92 |
2,205 |
3,308 |
42 |
460 |
690 |
104 |
2,843 |
4,265 |
o 합성수지관 내단면적의 32% 및 48%(내선규정 표 4-23)
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
14 |
49 |
73 |
42 |
401 |
602 |
16 |
81 |
122 |
54 |
653 |
680 |
22 |
121 |
182 |
70 |
1,127 |
1,691 |
28 |
196 |
295 |
82 |
1,497 |
2,245 |
36 |
307 |
461 |
o 파상형 경질폴레에틸렌 전선관(FEP)의 32% 및 48%
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
30 |
226 |
339 |
80 |
1,608 |
2,413 |
40 |
402 |
603 |
100 |
2,513 |
3,770 |
50 |
628 |
942 |
125 |
3,927 |
5,890 |
65 |
1,062 |
1,593 |
150 |
5,655 |
8,482 |
o CD관 내단면적의 32% 및 48%
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
관 굵기(㎜) |
32%(㎟) |
48%(㎟) |
14 |
49 |
73 |
28 |
1,961 |
295 |
16 |
64 |
96 |
36 |
3,253 |
488 |
18 |
81 |
122 |
42 |
443 |
664 |
22 |
121 |
182 |
- |
- |
- |
4. 전선(IV, HIV)의 단면적(내선규정 표 4-13)
전선의 굵기 |
단면적 (㎟) |
전선관에 넣을 경우 보정계수 (내선규정 4-14, 4-22)를 감안한 단면적(㎟) | |
단선(㎜) |
연선(㎟) | ||
1.6 |
8 |
16 | |
2.0 |
10 |
20 | |
2.6 |
5.5 |
20 |
24 |
3.2 |
8 |
28 |
34 |
14 |
45 |
45 | |
22 |
66 |
66 | |
30 |
87 |
87 | |
38 |
104 |
104 | |
50 |
133 |
133 | |
60 |
154 |
154 | |
80 |
189 |
189 | |
100 |
227 |
227 | |
125 |
284 |
284 | |
150 |
346 |
346 | |
200 |
415 |
415 | |
250 |
531 |
531 | |
325 |
661 |
661 | |
400 |
804 |
804 | |
500 |
962 |
962 |
※ 단면적은 피복물 포함임
5. 케이블의 단면적
가. CV 600V 단심
공칭 단면적(㎟) |
완성품 바깥지름 약(㎜) |
단 면 적(㎟) |
5.5 8 14 22 30 38 50 60 80 100 125 150 200 250 325 400 |
8.0 8.6 9.8 11.5 12.5 13.5 15.5 16.0 17.5 20.0 22.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 |
50.2 58.1 75.4 103.8 122.7 143.1 176.6 201.0 240.4 314.4 379.9 452.2 572.3 706.5 854.9 1,017.4 |
※ 내선규정 부록 0-1(각종 전선 구조표 참조)
나. CV 600V 2심
공칭 단면적(㎟) |
완성품 바깥지름 약(㎜) |
단 면 적(㎟) |
2.0 3.5 5.5 8.0 14.0 22.0 30.0 38.0 60.0 |
11.5 12.5 13.5 15.0 16.5 19.5 21.5 24.0 29.0 |
103.8 122.7 143.1 176.7 214.0 298.0 363 452 660 |
다. CV 600V 2심×2
공칭 단면적(㎟) |
완성품 바깥지름 약(㎜) |
단 면 적(㎟) |
2.0 3.5 5.5 8.0 14.0 22.0 30.0 38.0 60.0 |
23.0 25.0 27.0 30.0 33.0 39.0 43.0 48.0 58.0 |
415 491 572 707 855 1,194 1,451 1,809 2,641 |
라. UTP케이블
UTP 케이블 본수 (0.5㎜×4P) |
케이블 특성 |
선 정 |
비 고 | ||
케이블 외경 (㎜) |
케이블 단면적 (㎟) |
단면적의 32% 기준 |
외경의 1.5배 기준 | ||
1 본 2 본 3 본 4 본 5 본 6 본 |
5 10 11 12 16.5 18.5 |
24 48 72 96 120 144 |
16 16 16 22 22 28 |
16 16 16 16 28 28 |
마. 전화용 케이블 (CPEV 0.5㎜)
PAIR 수 |
케이블 외경(㎜) 표준 |
단 면 적(㎟) |
5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200 250 300 |
10.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 26.0 31.5 36.0 40.0 43.0 |
79 113 133 154 177 201 254 314 380 491 531 779 1,017 1,256 1,452 |
6. 제어선등의 단면적
용 도 |
규 격 |
바깥지름(㎜) |
단면적(㎟) |
전력감시, 제어 승강시감시, 제어, 방 송 방 재 인 터 폰 무통보조, TV, CCTV |
CVV 2.0㎟× 2C
× 4C × 6C ×10C CVS 2.0㎟× 2C ×3C UL2919-AMESB 2P ×22AWG CVV-S 2.0㎟× 2C ×4C ×6C CVV-S 1.2㎜× 2C × 3C × 5C × 7C ×10C ×15C ×20C ×24C ×30C FR-3 1.6㎜× 1Pr × 3Pr CVV 1.2㎜× 2C × 6C × 15C 1.6㎜× 2C × 6C CVV-S 1.6㎜× 2C ×8C ×12C ×15C ×20C CPEV 0.5㎜× 5Pr ×10Pr ×15Pr 0 .65㎜× 5Pr ×10Pr 0.9㎜× 5Pr ECX-FR(10D-2V) 5C-2V 5C-FB 7C-FB CVV-S 1.25㎟× 5C |
10.5 12.0 14.0 17.5 9.8 10.5 10.8 11.5 13.0 14.5 10.0 10.5 12.0 13.0 15.5 17.5 19.5 22.0 24.0 10.5 16.8 9.5 12.5 18.0 10.5 14.0 11.5 16.0 19.0 19.5 22.0 10.0 12.0 13.0 11.0 13.0 12.0 13.1 7.4 7.7 10.2 12.5 |
86.5 113.0 153.9 240.4 75.4 86.5 91.6 103.8 132.7 165.1 78.5 86.5 113.0 132.7 188.6 240.5 298.6 380.0 452.4 86.5 221.7 70.9 122.7 254.5 86.5 153.9 103.8 201.1 283.5 298.6 380.1 78.5 113.0 132.7 95.0 132.7 113.0 134.8 43.0 46.6 81.7 122.7 |
용 도 |
규 격 |
바깥지름(㎜) |
단면적(㎟) |
CCV-S 1.2㎜× 4C
× 6C × 8C CCV 1.2㎜× 3C 1.6㎜× 3C |
11.5 12.5 14.0 9.9 11.5 |
103.8 122.6 153.9 76.9 103.8 |
첫댓글 좋은 자료 감사합니다