□ 실기 문답 게시판 케이블 굵기 선정
셀레네리 추천 0 조회 749 07.04.22 16:15 댓글 13
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 07.04.22 16:17

    첫댓글 제발 둘 다 맞아라 ㅠㅠ

  • 07.04.22 16:17

    저는 1번으로 했는데 틀렷더군요,,다들 100;;제발 어떻게 부분점수라도 안되나?;;;

  • 07.04.22 16:19

    저도 1번으로 풀었담니다.. 38mm ㅋㅋㅋ

  • 07.04.22 16:19

    학원 다니셨다는 분 말씀 : 2가지 모두 구해야 한답니다 ㅡ.ㅡ;;

  • 07.04.22 16:19

    그래도 1가지 풀었는니.. 반점만이라도 주세요... 아니면.. 1/3점만이라도 ㅋㅋㅋㅋ

  • 07.04.22 16:20

    38 은근히 많네요~ 다들 100이라길래 나만 38 한 줄 알구 말도 못하고 있었는데 ㅋㅋ

  • 07.04.22 16:21

    2번 구하면 1번의 허용전류는 당연히 포함되니까 2번이 아닐까요? 1번기준으로 하면 2번은 안 되지만...2번 기준으로 하면 1번은 사용가능하니까요.

  • 07.04.22 16:24

    제발 둘다 맞아라 ㅋㅋㅋㅋ

  • 07.04.22 16:46

    저는 일때문에 결시했는데 과년도 문제를 응용해서 낸것 같군요. 1번은 수전단 전압을 구해서 전류를 구한다음 표에서 찾아서 전선의 굵기를 선정하는거구요. 2번은 R=고유저항x길이/(면적)식을 대입하는겁니다. 문제에서 길이가 6Km로 주어졌는지는 모르겠읍니다만, 1번과 2번 풀이가 같은 전선 굵기가 나와야 합니다. 그렇지 않으면 문제가 잘못 된겁니다. 따라서 2번 풀이가 72.72mm^2라면 KSC IEC규정에 의거95MM라고 적어야 할듯 합니다.

  • 07.04.22 16:39

    6Km로 주어졌습니다.

  • 작성자 07.04.22 18:08

    저가 그래서 1번으로 풀은건데 안토니오님 말씀대로

  • 작성자 07.04.22 18:10

    72.72mm2는 표에서 구해지는 것이 아니라 값을 구한뒤 공칭단면적에 대입하는 거라서;;; 1번으로 다시 고쳤고만

  • 07.04.23 08:58

    저기 1번에서 왜 1.1을 안곱해주죠? 3상 동력부하라고 했는데....