느낀점 !
스프링클러설비가 유독 재미있다 ...! 아직 구성요소 부분이 부족해보인다. 빨간 밑줄부분까지 모조리 머릿속에 집어넣는 그날까지 파이팅 !
틀린부분 복습 !
습식스프링클러설비 구성요소
- 알람밸브(자동경보밸브)
- 리타징챔버 : 경보밸브의 오동작을 방지
- 압력스위치 : 수신부에 화재표시 및 경보를 발령시킴
건식스프링클러설비 구성요소
- 건식밸브(자동경보밸브)
- 공기압축기
- 엑셀레이터(가속기)
- 익져스터(공기배출기)
준비작동식스프링클러 구성요소
- 준비작동밸브
- 슈퍼비조리패널 : 여러가지 기능
- 감지기 : 교차회로
- 전자밸브 : 솔레노이드밸브, 가압부의 충압수를 배출함으로서 클래퍼를 개방
- 수동기동밸브 : 긴급해제밸브, 수동방식에 의하여 강제적으로 가압부의 충압수 배출
설치장소별 헤드의 수평거리(유효살수반경)
- 무대부, 특수가연물 : 수평거리 1.7m 이하
- 랙크식창고 : 수평거리 2.5m 이하
- 내화구조 : 수평거리 2.3m 이하
- 아파트 : 수평거리 3.2m 이하
- 기타구조 : 수평거리 2.1m이하
스프링클러헤드를 설치하여도 효율성이 적은 장소
1. 천장과 반자 양쪽이 불연재료
- 천장과 반자 사이의 거리가 2m미만
- 천장과 반자 사이의 벽이 불연재료, 천장과 반자 사이의 거리가 2m이상
2. 천장과 반자 중 한쪽이 불연재료, 천장과 반자 사이의 거리가 1m미만
3.천장 및 반자가 불연재료 외, 천장과 반자 사이의 거리가 0.5m미만
포소화설비의 종류
- 포의 생성원리에 따른 분류 : 화학포와 기계포
- 포의 팽창비에 따른 분류 : 고팽창포와 저팽창포
- 포의 방출대상에 따른 분류 : 전역방출방식과 국소방출방식
- 포의 방출방식에 따른 분류 : 고정포, 이동식(호스릴), 포헤드, 포소화전, 포모니터, 포워터 스프링클러설비
포소화설비의 구성방식
- 펌프프로포셔너 : 위험물제조소 사용x / 소방펌프차 / 농도조절밸브
- 라인프로포셔너 : 위험물제조소 주로사용 / 벤츄리과의 벤츄리작용
- 프레져프로포셔너 : 벤츄리관의 벤츄리작용 + 펌프가압수 / 위험물제조소 가장많이
- 프레져사이드프로포셔너 : 가압송수용펌프 + 소화원액펌프가 별도로 설치 / 용량 800L이상 되는 대형설비
이산화탄소소화설비
- 고압저장방식 : 15'C에서 5.3Mpa
- 저압저장방식 : -18'C에서 2.1Mpa
- 가스압력식 : 가장많이 사용하는 방식 / 기동용기 별도로 설치
- 용기 간 간격은 3cm이상
할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비
- 설치제외 : 3류, 5류 위험물
- 저장용기 : 온도가 50'C이하 / 간격 3cm이상
- 재충전 또는 교체시기 : 약제량 손실이5%초과 또는 압력손실이 10%초과 (불활성기체의경우 압력손실 15%초과시)