요즘은 SR 조인트 시공을 에어컨 업종에서도 해야되는 경우가 가끔 있습니다.
그래서 간단하게 시공방법을 정리해보았습니다.
SR 조인트란 설비 서스 배관 시공시 압착기로 배관과 부속을 압착하여 연결하는 방식을 말합니다.
간혹 EZ 조인트를 SR 조인트로 오해를 하시는 분들도 계시던데 EZ 조인트는 압착없이 그냥 끼우기만 하는 방식입니다.
기본적인 공구는 60A 배관까지는 휴대용 압착기로 사용하고..
배관경 A 호칭은 내경을 뜻합니다.
외경은 B 호칭을 사용합니다.
75A, 80A, 100A 까지는 유압 장비를 사용합니다. (제조회사마다 지원 공구가 다르다보니 차이가 있을 수 있습니다.)
배관 작업 순서는 다음과 같습니다.
1. 컷팅
전용 공구로만 컷팅을 해야 나중에 문제가 없습니다.
에어컨에서 사용하는 동배관 커터기에 sus 컷팅날만 교체하면 사용이 가능하지만..
되도록 전용 공구를 사용하시기 바랍니다.
대부분 전동 컷팅기의 경우 25A 배관 컷팅시 보조 롤러를 바닥 롤러 사이에 사용해야 컷팅이 가능합니다.
(제조회사마다 차이가 있습니다.)
기존의 배관을 수정 할 경우 배관 간격이 좁아 서스 컷팅날로 교체한 동커터기로 작업이 어려울때까 많습니다.
이때 유용하게 사용했던 65A 까지 작업이 가능한 라쳇 커터기입니다. (직관 전용으로 보시면 됩니다.)
2. 커팅후 배관에 부속 깊이를 마킹
대부분 회사마다 마킹 지그가 있습니다. 배관 사이즈에 맞게 마킹을하고..
마킹한 깊이만큼 부속을 끼워야 제대로된 기밀이 보장됩니다.
3. 조우 (jaw) 결착및 압착
조우 홈 부위와 비닐로 포장되있는 부속 위치와 잘 맞추어 조우를 연결합니다.
노란색 동그라미는 압착기와 연결 할 위치입니다.
위 사진의 노란색 동그라미 부분 홈과 일치시켜서 압착기를 작동 시키면서 조우 연결을 합니다.
압착기 스위치를 눌러 조우를 압착하여 적정 압력이 되면 자동으로 멈추고 원상태로 돌아갑니다.
(원상태 끝까지 갈때까지 작동을 멈추지 마세요. 그래야만 다음 조우 압착시 적정압력으로 작업이 가능합니다.)
주의할 점은 압착기가 작동하는 방향이 따로 있는 제품들도 있는데..
작업방향 이라는 글자가 써있어 글자 부분을 보면서 작업 하시면 됩니다.
4. SR 조인트 압착후 비닐 제거및 지그로 검사
SR 조인트 압착후 압착 부분에 있는 비닐을 제거합니다.
그리고 제조회사에서 제공된 지그로 부속 부분에 원형으로 제대로 압착이 되었는지 검사합니다.
제대로 압착이 되었다면 지그가 부속 부분을 그대로 통과가 되지만 비정상 압착이 되었을경우 지그가 부속부분에 걸리게 됩니다.
원래는 360도 돌려가면서 확인하라고 하지만..
180도 다른 방향으로 두번 통과 시켜 확인하여도 무방합니다.
대체로 모든 압착기들이 그립감이나 무게 중심이 안좋고 무게가 있다보니..
공구 손상과 안전에 조심하시고 작업하시기 바랍니다.
원형 조우말고 집게 타입의 SR 조인트 방식도 있습니다.
집게로 부속 부위를 바로 연결하는것 말고는 작업방식은 동일합니다.
비정상 압착 압착 부위라는 글자 반대편에..
정상 압착 부위라는 글자가 적혀있습니다. 그 부위가 보이도록 작업하시면 됩니다.
잘못된 내용이나 부족한 내용을 댓글로 남겨주시면 더 좋은 정보가 되지 않을까 생각합니다.
첫댓글 좋은정보
FCU ,온냉수배관에 많이 사용합니다
가성비 좋은 회사는 어떤것이 있을까요
좋은정보 감사합니다
25년전 원링 하나로 시작한 몰코.
세월지나 S링으로 SR부속으로 거듭난 프레스압착 부속.
대단한 역사입니다.
감사합니다.
잘 보고 갑니다.
감사합니다