• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
종합전기통신
 
 
 
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
우리들의 이야기 스크랩 무정전전원장치 - SG PP Specification(관공서 구매 시방서)
그리움 추천 0 조회 384 16.03.03 10:44 댓글 0
게시글 본문내용

무정전전원장치

구매설치 시방서

Ⅰ. 일반사항

Ⅱ. 특별사항

Ⅲ. 물품내역 및 세부규격

 

2010.1.21

Ⅰ. 일 반 사 항

1. 목적 및 적용범위

가. 본 시방서는 우리 시청(이하“갑”이라 한다) 전원설비용의 무정전전원장치(U.P.S)를 제작, 구매?설치함에 있어 계약자인 납품업체(이하“을”이라한다)에게 요구하는 무정전전원장치(이하“장비”라 한다)의 설치 및 기술지원등 제반사항을 명시하며 장비의 신뢰성, 안정성 및 보수와 사후관리에 따른 편리성을 유지하도록 함을 목적으로 한다.

나. 본 시방서는 장비를 제작, 설치함에 있어 제조업체와 관련된 장비의 성능과 기능 및 품질규정에 관련된 사항으로 상용전원 또는 예비전원으로부터 공급되는 각종 전원장애(전압변동, 주파수변동, 순간정전, 과도전압 등)에 대하여 중요한 부하설비에 항상 안정된 양질의 교류전원(정전압, 정주파수)을 정해진 정전 보상시간 동안 지속적으로 공급하는 무정전전원장치에 대한 설계, 제작, 시험, 및 납품에 대하여 적용한다.

다. 본 시방서에서 사용하는 모든 부품 및 재료는 한국표준품질인증(KS) 부품 또는 동등 이상의 부품을 사용하도록 한다.

2. 추진개요

가. 사 업 명 : 전산실용 무정전전원장치(U.P.S) 구매 설치

나. 구매규격 : ①UPS 3상 160KVA( Double Convertion on-Line ALL IGBT 방식)

1 set (추후 별도의 부가장치없이 추가병렬운전 가능방식)

②입력 고조파 왜율이 2%이하일것

③무보수 밀폐형 장수명 축전지 (수명 15년이상)

Back-up time 30분 이상

다. 설치기한 : 계약일로부터 90일 이내

라. 설치범위 : 물품내역 및 세부규격 참조

마. 설치장소 : 우리 시청 지정장소

 

3. 입찰참가 자격 및 입찰방법

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조 에 의한 소정의 자격을 갖춘 UPS 전문제조업체로서 기술지원을 위하여    *********                        에 등기 되어 있는 업체

나. 제조사 공급 및 기술지원 확약서를 제출하는 업체

다. UPS 3상 160KVA 이상의 납품 실적이 있는 업체

라. ISO-9001 및 ISO-14001 인증업체

 

4. 계약조건

가. 계약자는 본 시방서에 따른 납품장비에 대한 전적인 책임이 있으며, 장비가 정상적인 상태에서 고장, 하자, 결함, 파손 등의 항구적인 변형이 없도록 충분한 성능을 보장하여야 하며, 이상이 있을시 하자보증기간 내에는 무상으로 수리 하되 A/S발생 시부터 늦어도 24시간 이내에는 원상복구 절차가 이행 되어야 한다.

 

나. 계약업체는 계약 체결 후 7일 이내에 설치 현장에 책임기술자를 파견하여 현장을 확인하고 설치계획서를 제출하여야 하며, 책임기술자는 무정전전원장치 설치와 관련된 제반업무와 전문기술을 가진자를 원칙으로 한다.

다. 본 장비의 납품?설치 결과가 “시방서”에서 요구되는 성능?사양을 수용할 수 없다고 검수원이 판단할 시 설치 변경을 요구할 수 있으며, 규격의 누락 또는 기준미달의 경우 계약 해지의 사유가 될 수 있다.

라. 제품의 납품과 설치는 감독관이 지정하는 장소에 납품 설치하여야 한다.

마. 모든 제작품은 단위별로 완전 조립된 상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다. 단, 완전조립상태로 납품이 불가능할 시는 분해하여 운반 후 계약자 책임으로 조립, 설치 하여야 한다.

바. 본 장치는 전산장비 및 정밀기기에 안정된 전원을 공급하는 장치이므로 제작 기술의 고 신뢰성과 품질보증이 요구되므로 동종 품목 생산업체로서 제작설치 및 유지보수 실적이 있고 이 장치에 대한 충분한 기술력과 인적자원을 보유한 전문 제조업체의 제품이어야 한다

5. 작업범위.

본 장비를 납품설치 하는 계약자는 우리 ** 청이 지정하는 장소까지 운반,설치,전원결선(입,출력배선공사 포함),시운전,사용방법에 관한 교육까지 책임지기로 한다.

6. 제출서류

입찰 응찰자는 아래 각 항목의 서류를 제출하여야 하며, 제출 서류의 미비 또는 부실로 야기되는 제반 문제에 대하여 책임을 져야 한다.

가. 입찰등록시 제출서류

1) 납품장비의 해당 제조사로부터 제품공급 및 기술지원 확약서 1부

나. 검수시 제출서류

1) 자체시험성적서 각 1부

2) 제품사양서 및 제품사용설명서 2부

3) 기타 장비유지관리 해설서를 포함한 제품안내서 2부

4) 제작도면 제출 2부

5) 사진(설치 상황을 인식할 수 있는 사진) 각2부

6) 납품서

7) 세금계산서

Ⅱ. 특 수 사 항

1. 구매조건

가. “을”은 장비에 대한 원활한 유지보수와 기술지원을 위하여 제조사로부터 납품장비에 대하여 제품공급 및 기술지원 확약서(Certification)를 발급받아 계약 체결시에 제출하여야 한다.

나. 계약자는 제작. 설치시 발생한 모든 행위에 대하여 원상복구 책임을 진다.

다. 계약자는 모든 자재의 관리보관 또는 제작 잘못으로 인한 부족한 자재 및 파손된 자재는 계약자 부담으로 한다.

라. 본 공사 시행중 야기되는 일체의 경미한 제작변경에 대하여도 감독원의 승인을 득하여야 한다.

마. 현장 사정 또는 기타 관계로 기기의 설치 위치 또는 설치공법이 다소 변경되더라도 경미한 것은 감독원의 의사에 따른다.

바. 계약 후 현장 조건에 적합한 도면을 제출 감독원의 허가를 득한다.

사. 설치완료 후부터 무상기간 종료시점 사이에 발생하는 장비의 자체결함에 대하여 는 무상으로 원상복구 한다.

아. 무상하자 보수기간은 1년으로 하며 하자보증기간 이후 유상 정비보수에 대하여 계약을 체결할 수 있어야 한다.

자. 현장 미확인이나 감독관의 승인을 득하지 아니한 사항은 계약업체에 책임이 있다.

2. 장비사양 및 구성

가. 적용규격

?K. S. : KOREAN INDUSTRIAL STANDARDS (KSC 4310)

?KEMC : 한국전기협동조합의 단체표준인증업무규정

?I.E.C. : 국제전기기술위원회

?제작사 표준규정

나. 환경조건

1) 주위온도 : 운전하는 경우 : 0℃ ~ +40℃

2) 습 도 : 10 ~ 95%

3) 설치장소 : 우리 ** 청 이 지정하는 장소.

다. 동작개요

1) 정상시 운전

상용전원이나 예비전원을 수전하는 순변환부 및 충전부는 교류를 직류전압으로 변환시켜 축전지를 충전시키고 역변환부에 직류를 공급, 역변환부(인버터)는 직류를 교류로 변환하여 정전압, 정주파수의 전원을 부하에 공급한다.

2) 정전시 운전

상용전원이나 예비전원이 차단되면 정상시 충전부에 의해 충전되었던 축전지에서 무순단으로 역변환부에 전력을 공급하여 부하측에 무순단으로 양질의 전원을 축전지 용량의 방전시간동안 계속 공급한다.

3) 정전 회복시 운전

예비전원 또는 상용전원이 다시 공급되면 순변환/충전부는 자동으로 동작되어 역변환부에 전원을 공급하며 동시에 방전된 축전지를 자동으로 충전시킨다.

4) 동기 절체

상용전원에 역변화부를 항상 자동으로 동기를 시키며 정전 때에나 수동으로 바이패스 시킬 때에 출력이 무순단으로 절체가 될 수 있도록 한다.

5) 충 전

규정된 축전지를 규정된 방법으로 충전할 수 있도록 충분한 전류 및 전압 용량이 되어야 한다.

라. 구성 및 각 기능

1) 변환부

가) 순변환부 및 충전부

본 장치는 Full IGBT로 구성되는 매우 고성능의 정류부로서 입력 고역률 , 고효율 과 동시에 고조파(Harmonic)저감형의 정류방식으로 구성되어 교류를 직류로 변환시키는 기능으로 전원측으로 역류되는 잡음을 최소로 하여 입력측에 영향을 주지 않도록 구성되어야 하며 다음과 같은 성능을 가져야 한다.

① 입력역률 :0.99이상

② 전 전류 고조파 함유율 : 2% 이하

나) 역변환부

본 장치는 IGBT 로 구성되는 3상 Bridge 회로로 구성되어야 하며 직류를 교류로 변환하는 기능이다.

인버터의 제어는 디지털 정현파 펄스폭변조(PWM)제어 방식으로 고속응답이 가능한 순시 고주파로 제어되어 소음 및 출력파형에 다음과 같이 우수한 특성을 갖도록 제작한다.

①. 출력전압 안정도 : ±1% 이내

②. 출력전압 파형왜율 : 선형부하시 : 1.5% 이하

비선형 부하시 : 3% 이하

③. 부하급변시 안정도 및 회복시간 : 5mS 이하

부하 0 → 100% → 0 급변시 : 3% 이하

다) 동기 절체부

본 장치는 인버터 고장이나 과부하, 단락등을 대비하여 상용전원 및 인버터측에 절체용 반도체를 설치하여 항상 자동동기 상태로 동작되도록 하는 구조로서 위상차에 의한 돌입전류를 방지하기 위하여 순수한 반도체 소자로 구성한다.

또한 UPS가 고장난 경우 부하측에 전원의 공급이 가능하도록 유지보수용 회로를 내부에 구성하여 기기의 유지보수가 용이하도록 제작한다.

2) 제어 회로부

본 장치는 DSP (Digital Signal Processor) 로 제어되는 고성능의 제어회로를

탑재하여야 하며 모든 제어 및 설정은 Digital 화 되어야 한다.

3) 디스플레이부

본 디스플레이는 운전 상태의 식별이 용이하도록 기기 전면상단에 설치하여 항상 다음사항의 UPS상태 감시가 용이하도록 한다.

가) 계측기능

- 메인 입력 전압/주파수/전류

- UPS 출력 전압/주파수/전류

- 배터리 전압 및 직류링크 전압

- (메인 장애시)정전 보상시간

- UPS 및 인버터의 총 작동시간

나) 운전 상태 표시

- UPS의 배터리 동작

- UPS의 바이패스 운전

- UPS의 수동 바이패스 운전

- 출력이 입력에 동기되지 않음

- 바이패스 입력의 허용오차 초과

- 과열

- 과부하

- 배터리 교체 필요

- 배터리 저전압

다) 설정

- 시스템 작동 주파수 설정

- 시스템 출력전압 설정

- 배터리 설치 용량 설정

- 바이패스 설정/해제

- 디스플레이 언어 설정

라) 경보

UPS는 경보발생시 해당경보를 표시하여야 하며 경보발생시각, 해제시각등이 기록되어야 한다

4) 기타 .

가) 직류 휠터부

본 장치는 Chock Reactor 및 DC Condenser로 구성된 L-C 조합형 FILTER로써 정류 리플 및 인버터스위칭 리플이 최소화 될 수 있도록 설계, 제작한다.

나) 출력 휠터부

본 장치는 역변환부에서 발생되는 고조파가 출력측에 문제 되지 않도록 필터기능을 갖는다.

다) 입력 필터부

본 장치는 입력측에 유입되는 노이즈등으로부터 보호될 수 있도록 필터가 설치되어 있어야 한다.

5) 보 호 장 치

본 장치에는 입력측의 저전압, 과전류, 과전압, 써지등에 대한 보호장치를 구비하여 출력측 단락 동기절체 스위치 작동시에 나타나는 전압 및 전류의 써어지를 흡수 할 수 있는 기능을 갖도록 한다.

6) 축 전 지 (Battery Bank)

축전지는 전력변환 모듈과 별도로 분리하여 설치되며 정전 발생시 30분동안 유지될 수 있는 용량을 구비 한다.(축전지 타입: 무보수밀폐형 장수명 15년 이상일것)

마. 재 료

1) 본 제품에 사용되는 전기용품 재료는 품질이 양호하고 신뢰도가 높은 제품을 선별하여 사용한다.

2) 외함의 골조는 2.3mm 이상의 철판 또는 “ㄱ”형강으로 구성되며 보강대는 2.3mm 이상의 강판을 사용하고 판넬 및 견고하지 않은 부속품은 1.6mm이상의 철판을 사용한다.

3) 주요전원의 접속 단자는 소요용량에 충분히 견딜 수 있고 도전율이 양호한 부품을 사용한다

4) 각종 주회로 및 제어회로 배선은 충분한 절연과 용량을 갖는 것으로 사용되어야 하며 접속 부위는 압착 단자를 사용한다.

5) 순변환부 및 역변환부의 주제어 소자는 충분한 용량의 전력용 반도체를 사용한 정지형으로 제작한다.

 

바. 구 조

1) 본 장치는 실내 거치형(수직 자립형) 으로 내부회로 점검 및 보수가 용이하고 방열 통풍이 잘 되도록 제작한다.

2) 계기, 조작 스위치 및 주조정 장치는 기기 전면에 취부하여 조작 및 운용이 쉽도록 한다.

3) 본 장치의 전력 스위칭 회로는 시스템의 유지보수와 고장복구 시간을 단축시키기 위한 구조로 한다.

4) 인쇄회로 기판

본 장치의 논리제어부 인쇄회로기판은 1.6mm 이상의 에폭시 기판을 사용하며 교체 및 수리가 쉽도록 한다. 시험단자 및 터미널은 주변의 주요 부품을 이동하지 않은 상태에서 회로점검 및 조정이 가능하도록 설치한다.

5) 각 변환부 모듈에는 냉각용 팬을 부착한 공냉식으로 제작한다.

사. 표 시 및 포 장

1) 표 시

본 장치 부품에는 식별이 용이하도록 부품명 또는 부호로 표시하고 장치 전면에는 제작회사 및 제작 년월일, 일련번호 및 제원이 기입된 명판을 부착한다.

2) 포 장

본 장치는 운반시의 충격이나 진동에 의하여 손상되지 않도록 견고히 포장하고 예비품 등은 별도로 포장한다.

아. 제 출 서 류

본 장치 납품시 다음과 같은 서류를 첨부한다.

1) 취 급 설 명 서 ------------------------------- 2부

2) 시 험 성 적 서 ------------------------------- 1부

자. 품질보증 및 하자보증

1) 품 질 보 증

본 UPS는 통신장비와 컴퓨터 및 정밀기기에 안정된 전원을 공급하는 장치로서 제작의 신뢰성과 품질에 대한 보증이 요구되므로 ISO9001 및 ISO14001 인증이 되어있는 업체로서 전문 제조업체에서 생산된 제품이어야 한다.

2) 하 자 보 증

본 장치 검수일로부터 1년간 하자보증하며 하자기간 내에 하자발생시 무상으로 보수 또는 교체한다.

차. 공 급 내 용

1) 전력변환 모듈 (Static Conversion Module) ----------------- 1 Set

가) 인버터 (Static Inverter)

나) SYNC.STATIC S/W

다) 정류기 (Rectifier / Charger)

2) 축전지 (back up time 30min) -------------------------- 1 Set

3) 배터리외함 ------------------------------------------ 1 Set

 

3. UPS 설치에 따른 전기공사

UPS의 입,출력 배선공사.

가. 케이블 상별 표시는 R -흑색, S-적색,T-청색,N-백색,G-녹색으로 표시한다.

나. 장비의 1차전원은 분전함 내의 250A 이상의 차단기를 이용하고, 2차전원은

출력 분전함의 MAIN 차단기에 케이블 작업 한다.

다. PANEL 작업시 감독자와 충분한 협의와 지시에 따른다.

라. 케이블 단말처리는 압착터미널을 사용하여 처리한다.

 

4. 납품 및 설치

가. 계약자는 우리 市가 도입하고자 하는 장비의 구성내역을 충분히 사전 파악하여야 하며, 사업의 성공적 수행을 위하여 성실의 의무를 가지며, 계약자는 납품 전 당청 의 전기 시설 환경에 알맞도록 기술적 검토 및 안정성을 검증해야 하며 필요시 우리 市의 협조를 요청하여야 한다.

(만일, 사전 협의 없이 발생된 제반문제에 대해서는 계약자가 모든 책임을 진다.)

나. 납품하는 물품의 모든 구성품은 물품의 세부규격을 만족시키는 정품, 완제품으로 공급 되어야 하며, 구매 물품에 있어서 위치 또는 설치방법 등의 사소한 변경이나 우리 市가 요구한 보완 요청사항 등에 대하여는 무상으로 즉시 처리하여야 한다.

다. 장비 설치에 따르는 부대비용(운반비 및 특수장비장비 사용)은 계약자가 부담하며 제반 안전사고 및 납품과정에서 발생되는 일체의 행정, 기술적 문제의 처리는 계약자가 책임을 지고 즉시 원상 복구하여야 한다.

라. 장비 설치에 따른 시설물 훼손 및 이동은 우리원의 감독자와 사전 협의하여 승인을 받고 설치한 후 원상 복구하여야 한다.

마. 본 장비시설에 따른 설치일정은 발주부서의 사전승인을 받아 시공한다.

바. 본 사업에 사용되는 기자재는 불합격품으로 판정될 경우 즉시 현장 외로 반출한다.

사. 본 규격내용에 명기되지 않은 사항에 대하여는 감독원의 지시에 따라 시공하고 현장여건에 맞추기 위한 경미한 사항 등은 계약자 부담으로 시공하며, 그 외 중요한 변경사항 발생시는 우리 市의 사전승인을 얻어야 한다.

아. 계약자는 설치 및 시운전시 기술자를 파견, 시운전에 입회하여 설치기간 중에 발생되는 기타 문제점에 대하여 성실히 해결하여야 한다.

 

5. 시험 및 검사(검수)

가. 계약자는 납품 시 장비내역 및 검사일정과 검사 주요항목을 정리한 보고서와 시스템의 정상 작동 여부를 입증하는 서류를 우리원에 제공하여야 하며, 검사(검수)의 대상범위는 제품의 납품, 설치와 시스템의 정상 가동, 시험 운영에 대한 모든 확인과정을 포함한다.

나. 계약자는 검사(검수) 요청 전 우리郡의 담당자 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검사(검수) 요청을 하여야 하며 시험가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

다. 계약자는 현장 시험 및 확인 시 규격 및 최적화 작업 확인이 곤란하거나 미흡한 경우, 우리원이 인정할 수 있는 “시험성적 보고서”등의 관련 증빙 서류의 제출 및 기타 확인과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

라. 계약자는 검사(검수)에 필요한 시스템 개요와 운영관련 기술을 우리원에 충분히 제공하여야 하며 시험가동과 검사(검수)에 필요한 물품 및 프로그램, 노무(설치 및 Test 기술지원)는 검사(검수)기간 동안 무상으로 제공하여야 한다.

마. 최종 검사(검수) 결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 우리원의 요구에 따라 계약자는 납품, 설치한 모든 장비를 철거 및 회수하여야 하며 그 책임은 계약자에게 있다.

바. 장비 제작완료 후 아래의 시험항목에 관하여 시험을 필한 후 시험성적서를 제출하고 감독자 요구 시에는 시험 진행상태가 확인되도록 한다.

1) 입력전압 변동시험

2) 출력전압 안정도시험

3) 출력파형 왜율 측정시험

4) 상태표시 및 경보표시 기능시험

5) 바이패스 절체 기능시험

6) 출력 주파수 안정도 시험

7) 과도전압 및 응답속도 특성시험

8) 종합효율 측정

9) 계측상태 시험

10) 과부하내량 시험

6. 교육 및 기술지원

가. 계약자는 장비운용에 대한 교육을 성실히 시행하여야 한다.

나. 계약자는 납품한 시스템의 효율적인 운영과 장애처리를 위하여 우리 郡이 자체 유지관리 할 수 있도록 관련 장비에 운영교육을 실시하여 한다.

다. 운영교육 일정 등 교육 관련 사항은 우리郡과 협의하여 결정하며 교육비 및 교육교재는 무상으로 제공하여야 한다.

 

7. 유지 보수

유지 보수라 함은 유지보수 대상물품(이하 ‘기기‘라 한다)의 정상가동을 위한 예방보수, 긴급보수, 수선유지 및 이와 관련된 부대 행위 일체를 말한다.

가. 정기점검 및 유지보수

1) 납품되는 장비에 대한 무상유지보수 기간은 최종 검사(검수)일로부터 1년으로 한다.

2) 기기를 최적의 상태에서 사용할 수 있도록 검수 완료후 6개월에 1회씩 정기점검을 실시하여야 하며 그 결과를 서면으로 제출하여야 한다.

3) 유지보수시 소요되는 모든 부품은 계약자가 부담함을 원칙으로 한다

나. 긴급복구

1) 정기점검 외에 기기에 대한 이상이 발생하였거나 이상이 야기될 것으로 판단되어 연락할 경우에는 통보를 받은 시간부터 4시간 이내에 착수, 24시간 이내에 정상으로 복구 하여야하며 장애원인 및 장애 처리 절차 등의 결과보고서를 제출하도록 한다.

2) 예방조치에 필요한 주요 부품에 대해서는 예비 장비를 확보하여 치명적인 장애에 대비 하여야 한다.

3) 유지보수의 모든 활동세부내역은 우리원의 담당자에게 사전 통보하여 담당자의 감독하에 이루어져야 한다.

 

8. 기 타

가. 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 설치?운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

나. 제작회사명, 제작년월일, 제작번호, 전기적 특성이 기입된 명판을 부착한다.

다. 계약자는 우리郡의 서면동의 또는 합의 없이 본 계약에 따른 권리, 의무를 타인에게 양도 할 수 없다.

라. 본 시방서에 대하여 서로간의 해석 차이가 있을 때에는 관계법령과 상호 협의하여 처리하고 일반관례에 따르는 소송의 관할법원은 우리 郡의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

 

Ⅲ. 물품내역 및 세부규격

 

1. 성능 및 특성(TECHNICAL DATA)

1.1 일반 사양

토폴로지

변압기 통합 트루 온라인, 이중변환

역률 0.6~0.9 진상에서의 공칭 출력전력

Kva/kW

160/144

VFI 모드에서 100% 부하시 종합효율

VFI 모드에서 75% 부하시 종합효율

VFI 모드에서 50% 부하시 종합효율

%

91.8

92.1

92.1

SEM 모드에서 100% 부하시 종합효율

%

98.2

온라인모드에서 충전된 배터리를 갖춘 조건으로 전부하시 열방산.

역률=0.8 lag kW

11.4

냉각공기 (25°C~30°C)

m3/h

3340

가청 잡음 레벨

dB(A)

69

가동 온도 범위

UPS : 0°C~40°C

배터리 : 20°C~25°C

보관 온도 범위

-25°C~+55°C

정격저감을 하지 않을 때의 최대 고도

정격저감치 (IEC 62040-3 기준)

1000m

1500m : -5% / 2000m : -9% / 2500m : -14% / 3000m : -18%

보호등급

IP 20 (IEC 60529)

 

1.2 정류기

정류기 브리지

3상, IGBT 정류기,과열 보호

표준 입력 전압

공칭 : 3×80/400/415V + N

정류기 허용 ph-ph 전압 범위 : 340~460V

입력 주파수

50/60 Hz +/- 10% (45~66Hz)

배터리 충전 특성

IU (DIN 41773), T° 보상 부동충전 전압

배터리 충전전류 한계

설정가능

입력전력 데이터

kVA

160

인버터 공칭 부하와 충전된 배터리를 갖춘 조건에서의 입력전력

역률=0.8 lag. kW

139.5

역률=0.9 lag. KW

156.9

인버터 공칭 부하와 최대 배터리 재충전 전류(프로그래머블)조건에서의최대 입력전력

kW

162.5

공칭부하에서 배터리 재충전 초기의 최대 배터리 충전 전류 (프로그래머블)

역률=0.8lag.A

85

역률=0.9lag.A

40

 

1.3 배터리

배터리 타입

무보수 무누액 장수명(15년) 2V 200AH

셀수

192cells

20°C에서의 부동충전 전압

430V

최소 방전전압 (설정가능)

317V 이상

재충전 시간

배터리 용량의 90%이상 충전하는데 5시간 미만 소요

배터리 접지 불량 감지

표준

자동 및 수동 배터리 테스트

표준

배터리 스위치

표준

배터리 전력 데이터

kVA

160

전부하시 역률 0.8 lag.에서의 직류전력

kW

135.2

전부하시 역률 0.9 lag.에서의 직류전력

kW

152.1

보통의 컴퓨터 부하의 전부하시 직류전력 (역률=0.66 lag.)

kW

111.5

배터리 캐비닛

steel rack

 

1.4 인버터

역률=0.6~0.9 lag. 에서의 공칭 출력전력

160 kVA

공칭 출력전압 (on site 프로그래머블)

3×380/400/415V + N

인버터 브리지

SVM (공간벡터 모듈레이션)과 IGBT 기술

출력변압기 (전기적 분리를 위한)

표준

출력 파형

사인파

출력 전압 안정도:

-스태틱

-다이내믹 (부하 단계 0-100-0% 에서의)

-다이내믹 (부하 단계 0-50-0% 에서의)

-+/- 1%로의 회복시간

-100% 선형 부하에서의 출력전압의 종합

고조파 왜형률 (THD)

-100% 비선형 부하에서의 출력전압의 종

합 고조파 왜형률 (THD) (EN50091)

 

+/- 1%

+/- 3%

+/- 2%

5ms

최대 1.5%

최대 3%

100% 불평형 부하에서의 출력전압 안정도 (PH-N)

+/- 3%

출력 주파수

50/60Hz (선택 가능)

출력 주파수 안정도 :

-프리 러닝

-메인과 동기화될 경우의 조정 가능치

 

+/- 0.1%

+/- 4%

위상 변위:

100% 평형 부하에서

100% 불평형 부하에서

 

120°: +/- 1%

120° : +/- 3%

과부하 내량 (역률=0.8 lag.에서의)

125% - 10분, 150% - 1분

단락회로 특성

전자적쇼트회로 보호, 200ms동안 2.2배까지전류 한계

퓨즈 유격 능력 (회로선택성)

5~10ms 이내에서 20% (MTCB 클래스C나 마그네틱 트립의 정격전류 최대 10 In에서)

크레스트율

3:1 이상

 

1.5 바이패스

입력 연결

정류기 입력과분리 (이중 입력 ? 권장)또는 공유

주요 구성요소

- 바이패스 스태틱 스위치(SCR)

- 바이패스와 인버터의 일렉트로메카닉 접촉기(백피드 보호)

- 유지보수를 위한 2개의 수동 스위치

인버터/바이패스 부하이동시 전압 한계

+/-10% (조정 가능)

바이패스 과부하

5분 동안 200%,45시간동안 10ms , 비반복적

 

1.6 인터페이스

6 프로그래머블 시그널링 무전압 접점 (델타 단자와 터미널블록으로 가능)

- 통합과 시그널링의 편의를 위한 표준 정보

- 27개의 사용자 설정 신호

시리얼 채널 RS232 (델타 9핀 커넥터)

표준

입력 신호

- EMERGENCY POWER OFF (비상전원차단, 상폐 접점, 사용자 공급)

- GEN on (비상전원공급 on, 상개 접점, 사용자 공급)

- 기능설정 가능한2개의 보조 신호

 

1.7 옵션

통신

1.추가 사용자 인터페이스 카드

2.SNMP 카드

3.전력 진단 소프트웨어

4.DATA 보호 소프트웨어

UPS 장착 옵션

1.병렬운전 kit

2.Surge 억제기

 

 
다음검색