산업기사실기(기계) 가장 가까운 소화전의 방수유량(LPM) 구하는 문제 질문드려요.
성희 추천 0 조회 352 17.06.20 11:29 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.06.20 12:15

    첫댓글 노즐 구경을 모를때 K사용합니다.
    이 풀이는 동일 노즐 소화전으로 보고 계산 쉽게 K로 단순화 시켜서 푼 것입니다.
    나중에 배관 손실에도 이런게 나오니 정리하고 넘어가세요

  • 작성자 17.06.21 14:28

    아하.. 감사해요^^

  • 17.06.20 13:00

    1. 펌프에서 가장가까운 소화전 방사압 : 사실 이건 산수에 가까운데요; 답을 먼저 구하고보세요 0.37 = x + 0.17 이다 라고하면 차이값이 얼마죠? 0.2죠...근데 문제에선 차이값과 마지막 압력을 주었으니 0.37이 되는거에요
    2. 배관구경 문제 : 0.653은 어떨때 사용하는 공식인지 먼저 생각해보세요 피토우 게이지를 가지고 압을 측정한다음에 유량을 산출하는 거죠? 근데 배관은 그럴수가있나요? Q=AV라는 공식이있으니 V값은 법적으로 정해져있고 유량값도 구해져있습니다. 그럼 나머지는?
    3. 전동력 : 문제의 조건속에 K값과 효율값이 주어지죠? 그걸로 풀으시면됩니다. 1000 * LPM * 양정 *K / 102 * 효율 * 60