물음(나) 최소구경 산정할때 책 풀이에는 Q=AV에서 변형해서 D=루트 파이 V 분에 4Q의 공식으로 구경을 산정하였는데.
저는 이공식말고 Q=0.653 D제곱 루트10P 공식도 변형해서 사용할수 없는가요?
두번째 물음(마)에서 가장 가까운 소화전의 방수유량을 구하는 문제인데, 이문제도 Q=K루트10P 공식으로 방수량을 구하는데
이것도 Q=0.653 D제곱 루트10P 공식이 떠오르는데 이공식은 P값이 주어지지 않아서 사용하지 않는것인가요?
방출계수 K 구할때 P값과 Q값은 가장 먼거리의 방수압력과 방수량을 대입해주고 문제는 가장 가까운 방수량을 구하라고 한것도 헷갈리는 문제네요...ㅠㅠ 가까운이면 가까운것을 대입하고 먼거리면 먼거리의 값을 대입해줘야 되는게 아닌가 싶은데요...그리고
펌프에서 가장 가까운 소화전의 방사압력
=방수압력차이+제일 먼거리의 옥내소화전 노즐의 방수압력으로 구할수 있는데 왜 두개를 더하면 가장 가까운 소화전의 방사압력인지
자세한 풀이도 안되어있구요..
긴글 써서 지송합니다... 이런질문을 해야되나 싶은 질문을 하게됬네요.. 많은 조언 남겨주십시요
물음(다)번은 어떻게 이해하고 푸셧는지 궁금합니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/273A1650594889CA1F)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/236C6250594889CB05)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/24043E50594889CC12)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/235F1950594889CD1C)
첫댓글 노즐 구경을 모를때 K사용합니다.
이 풀이는 동일 노즐 소화전으로 보고 계산 쉽게 K로 단순화 시켜서 푼 것입니다.
나중에 배관 손실에도 이런게 나오니 정리하고 넘어가세요
아하.. 감사해요^^
1. 펌프에서 가장가까운 소화전 방사압 : 사실 이건 산수에 가까운데요; 답을 먼저 구하고보세요 0.37 = x + 0.17 이다 라고하면 차이값이 얼마죠? 0.2죠...근데 문제에선 차이값과 마지막 압력을 주었으니 0.37이 되는거에요
2. 배관구경 문제 : 0.653은 어떨때 사용하는 공식인지 먼저 생각해보세요 피토우 게이지를 가지고 압을 측정한다음에 유량을 산출하는 거죠? 근데 배관은 그럴수가있나요? Q=AV라는 공식이있으니 V값은 법적으로 정해져있고 유량값도 구해져있습니다. 그럼 나머지는?
3. 전동력 : 문제의 조건속에 K값과 효율값이 주어지죠? 그걸로 풀으시면됩니다. 1000 * LPM * 양정 *K / 102 * 효율 * 60