콘크리트의 배합강도를 결정하는 방법에 대하여 아래 물음에 답하시요?
fcn <35mpa 인경우
fcr = fcn +1.34s
fcr = (fcn-3.5) +2.33s 두개 값중 큰값
fcn >35mpa 인경우
fcr = fcn +1.34s
fcr = (0.9*fcn) +2.33s 두개 값중 큰값
압축강도 시험횟수가 29회 이하이고 15회 이상인 경우 배합강도 결정하는 방법
시험횟수 | 표준편차의 보정계수 |
15 | 1.16 |
20 | 1.08 |
25 | 1.05 |
30 이상 | 1.00 |
압축강도 및 표준편차를 알지못하고 압축강도 시험 횟수가 14회 이하인 경우
호칭강도 fcn(mpa) | 배합강도 fcr(mpa) |
21미만 | fcn+7 |
21이상 35이하 | fcn+8.5 |
35 초과 | 1.1fcn+5.0 |
첫댓글 25회가 1.03 이 맞나요?? 1.05가 맞나요??
책이 1.03이라서요
이것도 제가 틀렸내요 1.03이 맞내요
1.03이고 밑에거는 나왔나요?? 표준편차까지만 봐서..
이번에는 아래 14회미만부분은 안나왔어요