1. 개 요
본 시방서는 콘크리트 구조체 또는 합판 위에 시공하는 아스팔트 슁글 공사의 설계검토에서 시공과 사후관리까지 전 부문에 걸쳐 관리의 기본으로 할 수 있도록 작성된 특기 시방서입니다.
2. 설계 검토
1) 설계도면 검토 사항
가) 평면과 단면, 단면과 입면, 단면과 상세 도면간의 모순 되는 내용은 없는가.
나) 지붕재료에 따른 구배는 기준치 이상으로 적합하며 사용조건은 고려되었는가.
다) 돌출부, 기기 기초 등은 고려되었는가.
라) 드레인 위치, 크기 배수 구배 방향은 적합한가.
마) 방수 기능이 취약한 부분은 없는가.
바) 이질재와 접합부위 마감은 완벽한가.
사) 선행공정 시공오차에 대한 문제점은 없는가.
2) 설계 시방서 검토
가) 특정제품으로 정해져 있지는 않은가.
나) 건축물 특성에 따른 특별한 요구 조건은 없는가.
다) 지역적 특성에 따른 특별한 요구 조건은 없는가.
라) 기타 건축주의 특별한 요구조건은 없는가.
바) 과거 인근 지역의 재해 사례에 대한 대책은 충분한가.
3) 시공 상 필요한 경우 시공도면을 작성하여 승인을 득한 후 시공한다.
3. 공사 준비
1) 공사에 착수하기 전에 바탕면의 돌출 핀 못 몰탈, 먼지 등은 말끔히 청소하고 크게 갈라진 곳은 슁글에손상을 주므로 보완 조치하여야 한다.
2) 슁글 시공은 습기가 많거나 심한 바람이 불 때는 공사를 중지하고 가설발판을 만들어 제품의 미끄러짐을 방지하여 제품의 파손을 방지한다.
3) 지붕에 돌출된 구조물 등은 안전하게 시공 되었는가 또는 방수가 끝났는가를 확인한다.
4) 가로 세로 규격에 맞는 먹줄치기를 하여 검토 후 시공에 임한다.
5) 아스팔트 슁글은 시공함에 있어 완전히 건조된 미장 바탕위에 또는 목조바탕위에 아스팔트 프라이머를 도포한다.
4. 자재 및 아스팔트 슁글의 종류
1) 계절의 변화에 영향이 없고, 화재 및 강풍에 강한 제품으로 미UL, 캐나다CSA 규격에 의한 시험치 이상을 획득한 내연성 품질을 가진 제품으로 미국 서튼티드사 제품으로 사용 한다.
2) 두께는 3m/m 이상으로 다음과 같은 4계층의 재질이상일 것
· 1층 : 대량(내후성) 아스팔트 위 특수 방습층
· 2층 : 유리 섬유(Fiberglass)
· 3층 : 대량(내후성) 아스팔트
· 표면층 : 채색 돌 입자
3) 사용하는 못은 아연도금 알루미늄 도금 못으로 최소 25m/m를 초과하지 말아야 한다. 아스팔트 슁글 시공 부착 시 사용하는 못은 Head가 큰 특수 루핑못을 사용한다. 못의 Head는 최소 9m/m직경이어야 한다. (못은 사용 전 감독관의 승인을 득한 후 사용한다.)
4) 슁글 접착은 매당 보통 풍압지역에는 4개의 특수 루핑 못 고 풍압, 꺽임 지붕, 면 처리에는 필히 6개씩 박고 슁글 매당 상하로 계절에 맞는 슁글 시멘트를 도포한다.
5) 제품의 규격 : 미국 서튼티드사의 고급 슁글(Shingle) 제품 사용.
6) 서튼티드사 제품을 사용하여 시공시 노출면의 규격은 다음과 같다.
· 그랜드메너 슁글, 케리지 하우스 슁글 제품 시공시 노출면 220m/m이고 프레지덴셜 슁글, 랜드마크 슁글 제품 시공시 노출면 145-155m/m를 정확히 지킨다.
5. 콘크리트 바탕의 아스팔트 슁글 시공 방법
1) 평면시공방법
가) 시공 준비가 끝나면 제품의 규격에 맞는 기준점을 잡아서 먹줄치기를 한다.
나) 처마 끝부터 시공을 하면 맨 처음 붙이는 슁글을 거꾸로 붙이고(홈은 노출면을 감싸기 위함) 그 위에 다시 슁글을 붙여 2개 층의 슁글이 되게 한다.
다) 2개 층부터 먹줄에 맞추어 붙이면서 (연속작업) 접착제의 밀착을 확인하며 손과 발을 두들겨 시공한다.
라) 처마 끝은 동판으로 물끊기 처리 후 시공한다.
마) 못의 사용은 지붕 경사가 2/10이상일 때에 사용하며 특수한 경우에는 제외한다.
바) 일정한 장소에 슁글을 양쪽 지붕면에 동시에 시공할 때는 각 방향에서 먹줄치기를 하여 슁글 선이 양면에 일치하도록 먹줄치기는 검사한 뒤에 동시(양면)에 시공하여도 된다.
2) 곡면 시공 방법
가) 곡면은 90도 이하의 뾰족한 면은 피하며 90도 이상을 시공하여야 하며 부득이한 경우에는 용마루용 슁글을 사용하거나 동판으로 처리한다.
나) 곡면 시공 시는 슁글 뒷면에 열을 가하여 부드럽게 한 다음 접착제를 충분히 발라 시공한다.
3) 골 시공 방법
가) 골용 슁글은 방수 쉬트를 충분히 겹쳐 깔은 다음 위에 표준형 슁글로 마감한다.
나) 양쪽에서 만나는 슁글 사이에 투명 코팅으로 완벽한 방수처리를 한다.
4) 용마루 시공 방법
가) 양쪽에서 올라온 슁글은 끝 면에 접착제를 완벽하게 발라서 습기의 유출을 막는다.
나) 용마루 슁글은 크기와 모양을 감독관 승인 후 잘라서 시공한다.
5) 금속 Flashing 공사
가) 설계 도면에 의한 모양으로 제작 시공하여 인정한 벽체, 굴뚝, 환기구등 다른 수직면에 설치.
나) 설치 후에는 완벽한 방수가 되도록 코킹제로 마감한다.
6) 슁글 본드 칠 방법
슁글 본드를 바르는 방법은 매장마다 아래 그림과 같이 바른다.
7) 용마루 본드 칠 방법
가) 용마루의 본드는 ㄷ자 모양으로 바르고 못을 박고 용마루 날개가 접착이 않되는 곳은 가는 콘크리트 못으로 다시 고정한다.
8) 아스팔트 슁글 못 박는 방법
가) 슁글 못을 매장마다 4개 박는 것을 기준으로 한다.
나) 2개의 못을 박을 때는 위 슁글본드 및 못 시공도를 참조하여 못을 박는다.
9) 후레싱 상세도
120W 처마 후레싱120W측면 후레싱120W용마루 후레싱120W 벽면 후레싱
10) 뒷 정 리
가) 공사가 끝나면 쓰고 남은 자재는 모두 철수시키고 깨끗이 청소하며 충분한 접착여부를 확인한다.
나) 공사가 끝난 후 20일 동안은 상부를 걸어 다니며 심한 충격을 주어서는 안된다.
다) 작업 완료 후 작업 책임자는 반드시 감독관으로부터 작업 완료 확인을 한다.
6. 트러스 바탕의 아스팔트 슁글 시공 방법
1) PURLIN 시공 방법
가) 설계 도면에 준하여 선정된 PURLIN을 트러스 위에 610mm간격으로 승인을 받은 앵글로 고정한다.
나) 앵글은 트러스와 PURIN에 용접으로서 고정한다.
2) 합판 시공 방법
가) PURLIN 위에 1220X2440X12mm크기의 내수 합판을 38mm 피스로 고정한다.
나) 합판 위에 아스팔트 프라이머를 도포한다.
3) 시공 방법
평면시공, 곡면 시공, 골 시공, 금속 Flashing시공, 용마루 시공, 슁글 본드 칠 방법, 용마루 본드 칠 방법, 슁글 못 박는 방법 등은 콘크리트 바탕의 시공방법과 동일.
4) 뒷 정 리
콘크리트 바탕의 슁글 시공과 동일.
7. 아스팔트 슁글 시공 특기사항
· 아스팔트 슁글 색상은 주위환경에 맞게 선정하되 가능한 밝은 색으로 선택한다.
· 처마 끝은 동판으로 물끊기(Flashing) 처리 후 슁글 시공한다.
· 목조 바탕, 콘크리트 바탕 위 필히 아스팔트 프라이머 도포한다.
· 슁글 접착은 매당 보통 풍압 지역에는 4개의 특수 루핑 못(Dia 9m/m), 고 풍압 또는 꺽임 지붕에는 필히 6개씩
박고, 슁글 매당 상하로 슁글 시멘트를 도포한다.
· 슁글 시공 시 노출면을 정확히 지킨다.
(슁글 길이 336m/m 경우 140m/m노출, 슁글 길이 305m/m경우 125m/m노출)
· 경사 10/3 이상인 경우 슁글을 사용하고 그 이하 경사도인 경우 시트 방수 처리 후 시공한다.
· 단위 골(계곡), 굴뚝주위, 벽 주위 등은 필히 시트 방수 처리 후 슁글 시공한다.
· 목조바탕위에는 필히 지붕 환기통(Vent)를 설치한다.
· 안전관리에 대한 횡적인 책임분단.
· 슁글 공사의 합리화(차량, 안전화, 제복 등)
8. 시공후 사후 관리
1) 외벽 페인트 작업시 로프로 인하여 후레싱 손상 주의.
2) AD부분 로프 설치시 주의 요망.
3) 단지 지붕 외벽 페인트 작업시 보양 요망.
9. 품 질 관 리
1) 자 재 관 리
가) 자재 인수 검사를 하여 청구 자재와 동일한 제품인가를 확인한다.
나) 납품된 자재는 관목검사를 원칙으로 하되 계약 시 정해져 있을 경우 화학시험 연구소의 시험을 한다.
다) 현장 반입된 자재는 오염 또는 충격으로부터 손상되지 않도록 보양한다.
라) 반입 검사 시 손상 품이 발견되면 즉각 반품 처리한다.
2) 작업 전 품질관리
가) 주변 작업으로 아스팔트 슁글이 오염되지 않도록 선행공정이 이루어지도록 한다.
나) 작업 전 현장에서 손상여부를 확인하여 손상된 제품으로 시공되는 것을 막아야 한다.
다) 인양 및 현장 내 운반 시 손상이 되지 않도록 팔레트 또는 보조 운반대를 활용 한다.
라) 작업 전 작업 책임자는 감독관과 같이 반드시 사전 확인하여 미비사항을 완벽하게 조치하고 결과를 확인 후 작업을 착수한다.
마) 작업 책임자는 작업 착수 전 품질관리상 필요한 작업계획을 전체 작업원이 이해 할 수 있도록 교육을 한 후 작업을 착수한다.
3) 작업 중 품질 점검
아래사항을 점검하여 시공 품질을 관리해야 한다.
가) 시공 중 사전에 발견되지 않은 문제점이 발견될 경우 감독자에 보고하여 신속하게 보완될 수 있도록 조치한다.
나) 슁글 고정 못은 정해진 간격으로 고정되었는지 확인한다.
다) 후레싱은 정해진 마감을 하고 일정한 마감선이 유지되고 있는 가 확인한다.
마) 작업의 원만한 진행을 위해 작업 책임자는 매일 오후 3시 이전에 감독자와 작업 사항을 협의하여 공정 및 품질을 관리해야 한다.
10. 안 전 관 리
1) 교 육
가) 신규 채용자는 반드시 신규 채용자 교육을 하고 신규 채용자 교육 결과를 서면보고 해야 한다.(양식 별첨)
나) 작업자는 작업 중 실시되는 현장의 안전 교육에 빠짐없이 참석해야 한다.
다) 작업 반장은 당일 작업내용을 고려하여 작업 착수 전 반드시 안전교육을 해야 한다.
2) 점 검
가) 눈, 비 및 바람으로 안전 작업이 불가능할 때는 작업을 중단하고 감독자와 본사에 보고 후 작업을 철수시킨다.
나) 작업 책임자는 작업자가 안전모, 안전화, 안전벨트 및 안전대등 안전 상 필요한 보호구를 반드시 착용할 수 있도록 지급하고 지급 확인 및 미착용이 발생되는 모든 책임은 본인이 감수할 것을 서약 받아 본사에 제출한다.
다) 작업책임자는 작업자가 불안전한 상태 또는 자세로 작업할 때는 작업을 중단시키고 안전하게 작업이 될 수 있도록 조치한다.
라) 작업 책임자는 자재 인양 시 안전하게 인양될 수 있도록 자재의 결박 상태 등을 확인하고 안전한 인양이 되도록 관리해야 하며, 인양된 자재는 한곳에 하중이 집중되지 않게 하여 안전을 확보해야 한다.
마) 다른 작업반이나 장비로 인해 안전확보가 불가할 경우 책임자는 지체 없이 감독자에게 보고하여 안전을 확보해야 하며 반드시 시정 될 수 있도록 조치해야 한다.
바) 작업 책임자는 작업자가 건강상 작업이 불가능한 질병, 고혈압, 불면증, 음주 등으로 충분한 수면이 이루어지지 않은 자는 작업을 시키지 말아야한다.
사) 전기 작업 시 전선은 손상되지 않은 것을 사용하고 피복 손상으로 누전이 확인 되면 즉시 보완한다.
아) 공기구 사용 시 안전을 위해 안전 덮개 착용, 보안경을 반드시 사용해야한다.
차) 책임자는 작업 중 작업자가 음주 및 소란을 피우지 않도록 통제해야 한다.
3) 정리 정돈
가) 당일 작업 후 작업종료 15분전에는 작업으로 인해 발생한 쓰레기 등을 치우고 밤 동안 안전을 확보할 수 있도록 자재 및 공구를 보양한다.
나) 작업 통로 또는 상부에 위험하게 있는 장애물은 타 작업에 지장이 없을 때는 즉시 치워서 안전하게 하고 타작업과 관련되었을 때는 감독자에게 보고하여조치가 될 수 있도록 해야 한다.
4) 작업 완료 후 확인
가) 작업 완료 전 감독자와 작업완료 확인기간을 약속하고 지붕 청소 및 정리가 완료되면 감독자와 현장을 확인하여 미비점을 완벽하게 보완한다.
나) 작업 완료 확인 후 작업 책임자는 반드시 감독자로부터 작업완료 확인을 받아서 본사에 작업 완료 보고를 해야 한다.