melsec PLC 동호회
 
 
 
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
도움 주고 받기 하니웰바코드스캐너 RS232C통신
시화호 추천 0 조회 303 21.10.02 19:54 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 첫댓글 시리얼 통신은 데이터 수신부에 야간의 Delay를 줘야 할 때가 있습니다. 흐름제어 없음으로 설정하시고, Delay 0.1 ~ 0.3초 전정도 줘보세요.

  • 작성자 21.10.03 14:46

    답변감사드립니다
    웍스2사용하고있습니다
    좀 구체적으로 말씀해주시면 감사하겠습니다

  • 작성자 21.10.03 14:47

    흐름제어없슴은 어디서 설정하는지요?

  • Delay를 줘도 데이터가 끊기는건가요? Parity Bit를 None으로 해보십시요...

  • 작성자 21.10.07 12:41

    PLC 셋팅
    Data Bit : 8
    Party Bit : None
    Even/Odd patity : Odd
    Stop Bit  : 1

    스캐너 셋팅
    8 Data, 1 Stop, Parity Odd

  • 작성자 21.10.07 12:41

    PLC 셋팅
    Data Bit : 8
    Party Bit : None
    Even/Odd patity : ODD
    Stop Bit  : 1

    스캐너 셋팅
    8 Data, 1 Stop, Parity None

  • 작성자 21.10.07 12:42

    이렇게 바꿔서 해결했습니다

    답변해주셔서 감사드립니다