안녕하세요도움요청드립니다 바코드스캐너를 QPLC RS232C(무수순)통신으로수신이 잘안되서 문의드립니다 바코드스캐너 기종 : 1950GSR [Honeywell]QJ71C24N-R2 설정 통신속도 9600 8 Data, 1 Stop, Parity Qdd종료코드 : CR 이렇게 설정하고서 읽으면 에러가 발생하고DATA도 자꾸 끊겨서 넘어오고, 종료코드도 안넘어오는 문제 발생되네요 고수님들중 하니웰스캐너 사용해보신분게시면알려주세요
첫댓글 시리얼 통신은 데이터 수신부에 야간의 Delay를 줘야 할 때가 있습니다. 흐름제어 없음으로 설정하시고, Delay 0.1 ~ 0.3초 전정도 줘보세요.
답변감사드립니다웍스2사용하고있습니다좀 구체적으로 말씀해주시면 감사하겠습니다
흐름제어없슴은 어디서 설정하는지요?
Delay를 줘도 데이터가 끊기는건가요? Parity Bit를 None으로 해보십시요...
PLC 셋팅Data Bit : 8Party Bit : NoneEven/Odd patity : OddStop Bit : 1스캐너 셋팅8 Data, 1 Stop, Parity Odd
PLC 셋팅Data Bit : 8Party Bit : NoneEven/Odd patity : ODDStop Bit : 1스캐너 셋팅8 Data, 1 Stop, Parity None
이렇게 바꿔서 해결했습니다답변해주셔서 감사드립니다