수변전설비의 차단기의 종류와 특징 및 차단기 선정시 고려사항에 대하여 논하시오.
해답 :
1. 개 요 전력회사로 부터 전기를 공급받거나 구내발전설비로 부터 전기를 공급 받아 배전설비로 공급하는 전기설비를 수변전설비라 하며, 여기에 사용되는 개폐장치는 단로기, 개폐기, 차단기로 구분된다.
2. 차단기의 종류 및 특징 차단기란 선로가 정상상태가 아닌 이상상태 특히 단락상태인 전로를 개폐할 수 있는 장치로서 고장전류를 신속하고 확실하게 차단해서 고장점을 제거한다. 가. 유입차단기(OCB) 일반적으로 소호실을 가진 자력소호방식으로서 절연유는 탄화수소를 함유한 석유계 광유이기 때문에 전류 차단시에 아크에 닿으면 기름의 절연 내력이 저하된다. 정격전류 차단회수 500회 마다 절연유를 교환해야 한다. 나. 자기차단기(MBB) 자기차단기는 그 차단 부분이 대기중의 조건과 동일조건 이기 때문에 사용환경 조건 특히 습도에 대해 유의할 필요가 있다. 정격전류 차단횟수 500회 정도에서 점검, 보수하는 것이 바람직 하다. 다. 진공차단기(VCB) 아주 높은 소호능력을 가진 차단기이며 단락전류의 차단능력은 전극의 직경에 비례하기 때문에 차단한계는 전압, 전류의 어느것에 대해서도 민감한 차단기이다. 라. 가스차단기(GCB) 가스차단기는 SF 가스 특유의 차단성능과 높은 절연회복 특성을 가지고 있기 때문에 충전전류에 대해서도 여유를 가지고 차단을 할 수 있고 접촉자의 점검 및 교환은 정격전류 차단횟수 2,000회를 표준으로 하고 있다.
3. 차단기 선정시 고려사항 차단기 선정에 있어서는 종류 및 성능외에 사용조건, 설치환경, 경제성 및 보수의 편리성 등을 고려해서 선정해야 한다.
4. 차단기의 정격과 동작책무 가. 정격전압 차단기에 가할 수 있는 사용회로 전압의 상한값을 말하며, 일반적으로 선간전압으로 나타내고 있다. 나. 정격차단전류 모든 정격규정 이하에서 규정된 동작상태에 따라서 차단할 수 있는 차단전류의 한도이다. 다. 정격차단용량 (1) 단상용 : 정격전압 × 정격차단전류 (2) 3상용 : 3 × 정격전압 × 정격차단전류 (3) 단위는 [KVA] 또는 [MVA] |