【질문답변】 질문 LG 스탠드냉난방기 실외기 작동질문입니다.
유진에어텍(서강현)010-5207-3477 추천 0 조회 290 24.03.27 23:04 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 24.03.27 23:23

    첫댓글 설정 온도 30 한다고 실내기 감지 온도 34도 넘어도 안꺼져요

    온도감지 센서가 실내기 흡입구있어서 30도 감지 해도 안꺼져요

    인버터 실외기는 콤프 멈추어 다시 돌리는데 전기요금 더 많이 나와요 정속형 아니라서요

    온도가 높아도 실외기 실내기 계속 돕니다. 지속 유지해야 하는 시스템이에요 로직이 그렇게 설계 되어서 유선리모컨 달아도 실외기 실내기 희망온도 도달해도 가동 됩니다.

  • 작성자 24.03.27 23:25

    댓글 감사합니다.
    몇일전 같은 모델설치 하였지만 이상없이 잘쓰고있습니다.
    이재품만 이상이 있는듯하여 질문올려봤습니다.

  • 24.03.28 22:43

    4도 차이면 꺼져야죠 문제 있는거죠 안꺼지면 ....

    그리고 인버터가 실외기 가동 꺼졋다 켜져두 전기를 덜 먹는겁니다
    정속형은 기동전력 때문에 더먹고요
    반대로 알고 계시네요

  • 24.03.27 23:27

    계속 켜놔도 정속형보다 전기세 적게 나올거에요

    희망온도 도달해도 뜨거운 바람 계속 나오는건 실내 온도가 높아져서 냉매를 적게 보내도 뜨겁게 느껴지는거 일겁니다

  • 작성자 24.03.27 23:35

    무슨말씀인지 이해했습니다.
    몇년식부터 로직에서 이런시스템으로 만들었을까요? 냉방가동시에도 같은증상일까요?

  • 24.03.27 23:32

    로직은 냉방난방 비슷해요 싸이클만 다르고요

  • 작성자 24.03.27 23:35

    저는 여지껏 설치해도 이런경우는 처음이라서요..말씀은 이해했습니다.
    이런 상황을 고객이 이해를 할런지....
    늦은시간 댓글 감사드립니다.

  • 24.03.28 22:40

    기본적으로 2 도 이상 차이나야 실외기 작동 멈춥니다

    몇도 차이인지는 모르겟으나 3도 이상 차이인대 안꺼지면 덥고 춥죠 문제 있는겁니다

    참고로 최소 운전시간이 있기 때문에 평수 작은데 용량 크면 빠르게 설정 온도보다 올라가면
    10도 차이나두 최소 운전 시간 때문에 끄기전까지는 계속 작동 합니다
    지금 날씨가 상온이라서 실내 온도가 빠르게 올라갈수 있을듯 합니다
    시운전하고 실내 온도가 올라가 있는상태서 재 가동하면 최소 운전 때문에 실내온도가 더 올라 갈듯 함

    아마두 최소 운전ㅅ ㅣ간은 5~10 분 일듯 합니다


    그 이상 차이 인대 안꺼지면 문제 있는겁니다

  • 작성자 24.03.29 06:14

    네..저도 문제가있는듯해서 질문올렸는데요
    답변주신거처럼 최소운전 시간때문에 그런것 같습니다.
    다시 방문드려 확인하니 온도차가 2도정도 후에는 실내팬속도와 바람세기또한 줄어드는것을 확인하였습니다.
    그이상은 남은배관의 열때문에 시간이 더 지나야 실외기구동이 멈출것같더라구요..
    댓글주신것처럼 설치환경따라 다르겠지만 4도이상 차이가나면 구동이 멈추는것같습니다.
    늦게라도 댓글 감사합니다.

최신목록