건축물의피난·방화구조등의기준에관한규칙 |
|
|
|
제정 1999. 5. 7 건설교통부령제184호 |
|
|
|
제1조(목적) 이 규칙은 건축법 제39조 내지 제41조, 동법 제43조 및 동법 제44조의 규정에 의한 건축물의 |
|
피난·방화 등에 관한 기술적 기준을 정함을 목적으로 한다. |
|
제2조(내수재료) 건축법시행령(이하 "영"이라 한다) 제2조제1항제7호에서 "건설교통부령이 정하는 재료" |
|
라 함은 벽돌·자연석·인조석·콘크리트·아스팔트·도자기질재료·유리 기타 이와 유사한 내수성 건축재료를 |
|
말한다. |
|
제3조(내화구조) 영 제2조제1항제7호의2에서 "건설교통부령이 정하는 기준에 적합한 구조"라 함은 다음 |
|
각호의 1에 해당하는 것을 말한다. |
|
1. 벽의 경우에는 다음 각목의 1에 해당하는 것 |
|
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로서 두께가 10센티미터이상인 것 |
|
나. 골구를 철골조로 하고 그 양면을 두께 4센티미터이상의 철망모르타르(그 바름바탕을 불연재료로 한 |
|
것에 한한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 두께 5센티미터이상의 콘크리트블록·벽돌 또는 석재로 덮은 것 |
|
다. 철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트블록 등의 두께가 5센티미터 |
|
이상인 것 |
|
라. 벽돌조로서 두께가 19센티미터이상인 것 |
|
마. 고온·고압의 증기로 양생된 경량기포 콘크리트패널 또는 경량기포 콘크리트블록조로서 두께가 |
|
10센티미터이상인 것 |
|
2. 외벽중 비내력벽의 경우에는 제1호의 규정에 불구하고 다음 각목의 1에 해당하는 것 |
|
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로서 두께가 7센티미터이상인 것 |
|
나. 골구를 철골조로 하고 그 양면을 두께 3센티미터이상의 철망모르타르 또는 두께 4센티미터이상의 |
|
콘크리트블록·벽돌 또는 석재로 덮은 것 |
|
다. 철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트블록 등의 두께가 |
|
4센티미터이상인 것 |
|
라. 무근콘크리트조·콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조로서 그 두께가 7센티미터이상인 것 |
|
3. 기둥의 경우에는 그 작은 지름이 25센티미터이상인 것으로서 다음 각목의 1에 해당하는 것 |
|
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조 |
|
나. 철골을 두께 6센티미터(경량골재를 사용하는 경우에는 5센티미터)이상의 철망모르타르 또는 |
|
두께 7센티미터이상의 콘크리트블록·벽돌 또는 석재로 덮은 것 |
|
다. 철골을 두께 5센티미터이상의 콘크리트로 덮은 것 |
|
4. 바닥의 경우에는 다음 각목의 1에 해당하는 것 |
|
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로서 두께가 10센티미터이상인 것 |
|
나. 철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트블록 등의 두께가 |
|
5센티미터이상인 것 |
|
다. 철재의 양면을 두께 5센티미터이상의 철망모르타르 또는 콘크리트로 덮은 것 |
|
5. 보의 경우에는 다음 각목의 1에 해당하는 것 |
|
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조 |
|
나. 철골을 두께 6센티미터(경량골재를 사용하는 경우에는 5센티미터)이상의 철망모르타르 또는 |
|
두께 5센티미터이상의 콘크리트로 덮은 것 |
|
다. 철골조의 지붕틀(바닥으로부터 그 아랫부분까지의 높이가 4미터이상인 것에 한한다)로서 바로 |
|
아래에 반자가 없거나 불연재료로 된 반자가 있는 것 |
|
6. 지붕의 경우에는 다음 각목의 1에 해당하는 것 |
|
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조 |
|
나. 철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조 |
|
다. 철재로 보강된 유리블록 또는 망입유리로 된 것 |
|
7. 계단의 경우에는 다음 각목의 1에 해당하는 것 |
|
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조 |
|
나. 무근콘크리트조·콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조 |
|
다. 철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조 |
|
라. 철골조 |
|
8. 기타 건설교통부장관이 정하는 것으로서 건설교통부장관이 고시하는 기준에 따라 건설교통부장관이 |
|
지정하는 자 또는 정부출연연구기관등의설립·운영및육성에관한법률 제8조의 규정에 의하여 설립된 |
|
한국건설기술연구원장(이하 "한국건설기술연구원장"이라 한다)이 실시하는 품질시험에서 그 성능이 |
|
확인되고 건설교통부장관이 지정하는 자가 행하는 품질검사에 합격된 것 |
|
제4조(방화구조) 영 제2조제1항제8호에서 "건설교통부령이 정하는 기준에 적합한 구조"라 함은 다음 |
|
각호의 1에 해당하는 것을 말한다. |
|
1. 철망모르타르로서 그 바름두께가 2센티미터이상인 것 |
|
2. 석면시멘트판 또는 석고판위에 시멘트모르타르 또는 회반죽을 바른 것으로서 그 두께의 합계가 |
|
2.5센티미터이상인 것 |
|
3. 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2.5센티미터이상인 것 |
|
4. 두께 1.2센티미터이상의 석고판위에 석면시멘트판을 붙인 것 |
|
5. 두께 2.5센티미터이상의 암면보온판위에 석면시멘트판을 붙인 것 |
|
6. 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것 |
|
7. 산업표준화법에 의한 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 방화2급이상에 해당하는 것 |
|
제5조(난연재료) 영 제2조제1항제9호에서 "건설교통부령이 정하는 기준에 적합한 재료"라 함은 산업 |
|
표준화법에 의한 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 난연 3급에 해당하는 것을 말한다. |
|
제6조(불연재료) 영 제2조제1항제10호에서 "건설교통부령이 정하는 기준에 적합한 재료"라 함은 다음 |
|
각호의 1에 해당하는 것을 말한다. |
|
1. 콘크리트·석재·벽돌·기와·석면판·철강·알루미늄·유리·시멘트모르타르·회 및 기타 이와 유사한 불연성의재료 |
|
2. 산업표준화법에 의한 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 난연 1급에 해당하는 것 |
|
제7조(준불연재료) 영 제2조제1항제11호에서 "건설교통부령이 정하는 기준에 적합한 재료"라 함은 |
|
산업표준화법에 의한 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 난연 2급에 해당하는 것을 말한다. |
|
제8조(직통계단의 설치기준) 영 제34조의 규정에 의한 직통계단의 출입구는 피난에 지장이 없도록 일정한 |
|
간격을 두어 설치하고, 각 직통계단 상호간에는 각각 거실과 연결된 복도 등 통로를 설치하여야 한다. |
|
제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조) ①영 제35조제1항의 규정에 의하여 건축물의 5층이상 또는 지하 |
|
2층이하의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(지하 1층인 건축물의 경우에는 5층이상의 |
|
층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결된 지하 1층의 계단을 포함한다)은 피난 |
|
계단 또는 특별피난계단으로 설치하여야 한다. |
|
②제1항의 규정에 의한 피난계단 및 특별피난계단의 구조는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. |
|
1. 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조 |
|
가. 계단실은 창문·출입구 기타 개구부(이하 "창문등"이라 한다)를 제외한 당해 건축물의 다른 부분과 |
|
내화구조의 벽으로 구획할 것 |
|
나. 계단실 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감(마감을 위한 바탕을 포함한다)은 불연재료로 할 것 |
|
다. 계단실에는 채광이 될 수 있는 창문등을 설치하거나 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 |
|
라. 계단실의 바깥쪽과 접하는 창문등(망이 들어 있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적이 각각 1제곱미터 |
|
이하인 것을 제외한다)은 당해 건축물의 다른 부분에 설치하는 창문등으로부터 2미터이상의 거리를 두고 |
|
설치할 것 |
|
마. 건축물의 내부와 접하는 계단실의 창문등(출입구를 제외한다)은 망이 들어 있는 유리의 붙박이창 |
|
으로서 그 면적을 각각 1제곱미터이하로 할 것 |
|
바. 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9미터이상으로 하고, 그 출입구에는 |
|
피난의 방향으로 열 수 있는 것으로서 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재시 연기의 발생 또는 온도의 |
|
상승에 의하여 자동적으로 닫히는 구조로 된 제26조의 규정에 의한 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것 |
|
사. 계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 |
|
2. 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조 |
|
가. 계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문등(망이 들어 있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적이 |
|
각각 1제곱미터이하인 것을 제외한다)으로부터 2미터이상의 거리를 두고 설치할 것 |
|
나. 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 제26조의 규정에 의한 갑종방화문 또는 을종방화문을 |
|
설치할 것 |
|
다. 계단의 유효너비는 0.9미터이상으로 할 것 |
|
라. 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것 |
|
3. 특별피난계단의 구조 |
|
가. 건축물의 내부와 계단실은 노대를 통하여 연결하거나 외부를 향하여 열 수 있는 면적 1제곱미터이상인 |
|
창문(바닥으로부터 1미터이상의 높이에 설치한 것에 한한다) 또는 건축물의설비기준등에관한규칙 제14조의 |
|
규정에 적합한 구조의 배연설비가 있는 부속실을 통하여 연결할 것 |
|
나. 계단실·노대 및 부속실(공동주택에 있어서 부속실과 건축물의설비기준등에관한규칙 제10조의 |
|
규정에 의한 비상용승강기의 승강장을 겸용하는 경우의 그 부속실 또는 승강장을 포함한다)은 창문등을 |
|
제외하고는 내화구조의 벽으로 각각 구획할 것 |
|
다. 계단실 및 부속실의 벽 및 반자로서 실내에 접하는 부분의 마감(마감을 위한 바탕을 포함한다)은 |
|
불연재료로 할 것 |
|
라. 계단실 및 부속실에는 채광이 될 수 있는 창문등을 설치하거나 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 |
|
마. 계단실·노대 또는 부속실에 설치하는 건축물의 바깥쪽에 접하는 창문등(망이 들어 있는 유리의 |
|
붙박이창으로서 그 면적이 각각 1제곱미터이하인 것을 제외한다)은 계단실·노대 또는 부속실외의 당해 건축 |
|
물의 다른 부분에 설치하는 창문등으로부터 2미터이상의 거리를 두고 설치할 것 |
|
바. 계단실에는 노대 또는 부속실에 접하는 부분외에는 건축물의 내부와 접하는 창문등을 설치하지 아니할것 |
|
사. 계단실의 노대 또는 부속실에 접하는 창문등(출입구를 제외한다)은 망이 들어 있는 유리의 붙박이창 |
|
으로서 그 면적을 각각 1제곱미터이하로 할 것 |
|
아. 노대 및 부속실에는 계단실외의 건축물의 내부와 접하는 창문등(출입구를 제외한다)을 설치하지 |
|
아니할 것 |
|
자. 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 제26조제1항의 규정에 의한 갑종방화문을 |
|
설치하고, 노대 또는 부속실로부터 계단실로 통하는 출입구에는 제26조의 규정에 의한 갑종방화문 또는 |
|
을종방화문을 설치할 것 |
|
차. 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 |
|
카. 출입구의 유효너비는 0.9미터이상으로 할 것 |
|
③영 제35조제1항의 규정에 의한 피난계단 또는 특별피난계단은 돌음계단으로 하여서는 아니되며, |
|
영 제40조제2항의 규정에 의하여 옥상광장을 설치하여야 하는 건축물의 피난계단 또는 특별피난계단은 |
|
당해 건축물의 옥상으로 통하도록 설치하여야 한다. |
|
제10조(관람석 등으로부터의 출구의 설치기준) ①영 제38조 각호의 1에 해당하는 건축물의 관람석 또는 |
|
집회실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 하여서는 아니된다. |
|
②영 제38조의 규정에 의하여 문화 및 집회시설중 공연장의 개별 관람석(바닥면적이 300제곱미터이상인 |
|
것에 한한다)의 출구는 다음 각호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다. |
|
1. 관람석별로 2개소이상 설치할 것 |
|
2. 각 출구의 유효너비는 1.5미터이상일 것 |
|
3. 개별 관람석 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람석의 바닥면적 |
|
100제곱미터마다 0.6미터의 비율로 산정한 너비이상으로 할 것 |
|
제11조(건축물의 바깥쪽으로의 출구의 설치기준) ①영 제39조제1항의 규정에 의하여 건축물의 바깥쪽으로 |
|
나가는 출구를 설치하는 경우 피난층의 계단으로부터 건축물의 바깥쪽으로의 출구에 이르는 보행거리 |
|
(가장 가까운 출구와의 보행거리를 말한다. 이하 같다)는 영 제34조제1항의 규정에 의한 거리이하로 하여야 |
|
하며, 거실(피난에 지장이 없는 출입구가 있는 것을 제외한다)의 각 부분으로부터 건축물의 바깥쪽으로의 |
|
출구에 이르는 보행거리는 영 제34조제1항의 규정에 의한 거리의 2배이하로 하여야 한다. |
|
②영 제39조제1항의 규정에 의하여 건축물의 바깥쪽으로 나가는 출구를 설치하는 건축물중 문화 및 집회 |
|
시설(전시장 및 동·식물원을 제외한다), 의료시설중 장례식장 또는 위락시설의 용도에 쓰이는 건축물의 |
|
바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 하여서는 아니된다. |
|
③영 제39조제1항의 규정에 의하여 건축물의 바깥쪽으로 나가는 출구를 설치하는 경우 관람석의 바닥면적의 |
|
합계가 300제곱미터이상인 집회장 또는 공연장에 있어서는 주된 출구외에 보조출구 또는 비상구를 2개소 |
|
이상 설치하여야 한다. |
|
④판매 및 영업시설(도매시장·소매시장 및 상점에 한한다. 이하 이 조에서 같다)의 용도에 쓰이는 피난층에 |
|
설치하는 건축물의 바깥쪽으로의 출구의 유효너비의 합계는 당해 용도에 쓰이는 바닥면적이 최대인 층에 |
|
있어서의 당해 용도의 바닥면적 100제곱미터마다 0.6미터의 비율로 산정한 너비이상으로 하여야 한다 |
|
⑤다음 각호의 1에 해당하는 건축물의 피난층 또는 피난층의 승강장으로부터 건축물의 바깥쪽에 이르는 |
|
통로에는 제15조제5항의 규정에 의한 경사로를 설치하여야 한다. |
|
1. 제1종 근린생활시설중 동사무소·경찰관파출소·소방서·우체국·전신전화국·방송국·보건소·공공도서관·지역 |
|
의료보험조합 기타 이와 유사한 것으로서 동일한 건축물안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 |
|
1천제곱미터미만인 것 |
|
2. 제1종 근린생활시설중 마을공회당·마을공동작업소·마을공동구판장·변전소·양수장·정수장·대피소·공중 |
|
화장실 기타 이와 유사한 것 |
|
3. 연면적이 5천제곱미터이상인 판매 및 영업시설 |
|
4. 교육연구 및 복지시설중 학교 |
|
5. 업무시설중 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관의 건축물로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 |
|
아니하는 것 |
|
6. 승강기를 설치하여야 하는 건축물 |
|
제12조(회전문의 설치기준) 영 제39조제2항의 규정에 의하여 건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 |
|
다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. |
|
1. 계단이나 에스컬레이터로부터 2미터이상의 거리를 둘 것 |
|
2. 고무와 고무펠트의 조합체 등을 사용하여 사람이나 물건 등이 끼이지 아니하도록 할 것 |
|
3. 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것 |
|
제13조(헬리포트의 설치기준) 영 제40조제3항의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 헬리포트는 다음 |
|
각호의 기준에 적합하여야 한다. |
|
1. 헬리포트의 길이와 너비는 각각 22미터이상으로 할 것. 다만, 건축물의 옥상바닥의 길이와 너비가 |
|
각각 22미터이하인 경우에는 헬리포트의 길이와 너비를 각각 10미터까지 감축할 수 있다. |
|
2. 헬리포트의 중심으로부터 반경 12미터이내에는 헬리콥터의 이·착륙에 장애가 되는 건축물·공작물 |
|
등을 설치하지 아니할 것. 다만, 난간으로서 높이 1.1미터를 넘지 아니하는 것은 그러하지 아니하다. |
|
3. 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38센티미터로 할 것 |
|
4. 헬리포트의 중앙부분에는 지름 8미터의 "Ⰸ"표지를 백색으로 하되, "H"표지의 선의 너비는 |
|
38센티미터로, "⼐"표지의 선의 너비는 60센티미터로 할 것
|
|
제14조(방화구획의 설치기준)
①영 제46조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 방화구획은 다음 각호의 |
|
기준에 적합하여야 한다. |
|
1. 10층이하의 층은 바닥면적 1천제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 |
|
경우에는 바닥면적 3천제곱미터)이내마다 구획할 것 |
|
2. 3층이상의 층과 지하층은 층마다 구획할 것 |
|
3. 11층이상의 층은 바닥면적 200제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 |
|
600제곱미터)이내마다 구획할 것. 다만, 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 |
|
바닥면적 500제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 1천500제곱미터) |
|
이내마다 구획하여야 한다.
|
|
②제1항의 규정에 의한 방화구획은 다음 각호의 준에 적합하게 설치하여야 한다. |
|
1. 영 제46조의 규정에 의한 방화구획으로 사용하는 제26조제1항의 규정에 의한 갑종방화문은 언제나 닫힌 |
|
상태를 유지하거나 화재로 인한 연기의 발생 또는 온도의 상승에 의하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 것 |
|
2. 급수관·배전관 기타의 관이 방화구획으로 되어 있는 부분을 관통하는 경우에는 그 관과 방화구획과의 |
|
틈을 시멘트모르타르 기타 불연재료로 메울 것 |
|
3. 환기·난방 또는 냉방시설의 풍도가 방화구획을 관통하는 경우에는 그 관통부분 또는 이에 근접한 부분에 |
|
다음 각목의 기준에 적합한 댐퍼를 설치할 것 |
|
가. 철재로서 철판의 두께가 1.5밀리미터이상일 것 |
|
나. 화재가 발생한 경우에는 연기의 발생 또는 온도의 상승에 의하여 자동적으로 닫힐 것 |
|
다. 닫힌 경우에는 방화에 지장이 있는 틈이 생기지 아니할 것 |
|
라. 산업표준화법에 의한 한국산업규격상의 방화댐퍼의 방연시험방법에 적합할 것
|
|
제15조(계단 및 복도의 설치기준) ①영 제48조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 계단은 다음 각호의 |
|
기준에 적합하여야 한다. |
|
1. 높이가 3미터를 넘는 계단에는 높이 3미터이내마다 너비 1.2미터이상의 계단참을 설치할 것 |
|
2. 높이가 1미터를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간(벽 또는 이에 대치되는 것을 포함한다)을 |
|
설치할 것 |
|
3. 너비가 3미터를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 3미터이내마다 난간을 설치할 것. 다만, 계단의 |
|
단높이가 15센티미터이하이고, 계단의 단너비가 30센티미터이상인 경우에는 그러하지 아니하다. |
|
②제1항의 규정에 의하여 계단을 설치하는 경우 계단 및 계단참의 너비, 계단의 단높이 및 단너비의 칫수는 |
|
다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. 이 경우 돌음계단의 단너비는 그 좁은 너비의 끝부분으로부터 |
|
30센티미터의 위치에서 측정한다. |
|
1. 초등학교의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비는 150센티미터이상, 단높이는 16센티미터이하, |
|
단너비는 26센티미터이상으로 할 것 |
|
2. 중·고등학교의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비는 150센티미터이상, 단높이는 18센티미터이하, |
|
단너비는 26센티미터이상으로 할 것 |
|
3. 문화 및 집회시설(공연장·집회장 및 관람장에 한한다)·판매 및 영업시설(도매시장·소매시장 및 상점에 |
|
한한다) 기타 이와 유사한 용도에 쓰이는 건축물의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비를 120센티미터 |
|
이상으로 할 것 |
|
4. 바로 윗층의 거실의 바닥면적의 합계가 200제곱미터이상이거나 거실의 바닥면적의 합계가 100제곱미터 |
|
이상인 지하층의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비를 120센티미터이상으로 할 것 |
|
5. 기타의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비를 60센티미터이상으로 할 것 |
|
③공동주택(기숙사를 제외한다)·제1종 근린생활시설·제2종 근린생활시설·문화 및 집회시설·판매 및 영업 |
|
시설·의료시설(장례식장을 제외한다)·교육연구 및 복지시설(아동관련시설 및 노인복지시설과 다른 용도로 |
|
분류되지 아니하는 사회복지시설 및 근로복지시설에 한한다)·업무시설·숙박시설·위락시설 또는 관광휴게 |
|
시설의 용도에 쓰이는 건축물의 주계단·피난계단 또는 특별피난계단에 설치하는 난간 및 바닥은 아동의 |
|
이용에 안전하고 노약자 및 신체장애인의 이용에 편리한 구조로 하여야 하며, 양쪽에 벽 등이 있어 난간이 |
|
없는 경우에는 손잡이를 설치하여야 한다. |
|
④제3항의 규정에 의한 난간·벽 등의 손잡이와 바닥마감은 다음 각호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다. |
|
1. 손잡이는 최대지름이 3.2센티미터이상 3.8센티미터이하인 원형 또는 타원형의 단면으로 할 것 |
|
2. 손잡이는 벽 등으로부터 5센티미터이상 떨어지도록 하고, 계단으로부터의 높이는 85센티미터가 |
|
되도록 할 것 |
|
3. 계단이 끝나는 수평부분에서의 손잡이는 바깥쪽으로 30센티미터이상 나오도록 설치할 것 |
|
⑤계단을 대체하여 설치하는 경사로는 다음 각호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다. |
|
1. 경사도는 1 : 8을 넘지 아니할 것 |
|
2. 표면을 거친 면으로 하거나 미끄러지지 아니하는 재료로 마감할 것 |
|
⑥제1항 각호의 규정은 제5항의 규정에 의한 경사로의 설치기준에 관하여 이를 준용한다. |
|
⑦제1항 내지 제6항의 규정은 승강기기계실용 계단, 망루용 계단 등 특수한 용도에만 쓰이는 계단에 |
|
대하여는 이를 적용하지 아니한다. |
|
⑧영 제48조의 규정에 의하여 문화 및 집회시설중 공연장에 설치하는 복도는 다음 각호의 기준에 적합 |
|
하여야 한다. |
|
1. 공연장의 개별 관람석(바닥면적이 300제곱미터이상인 경우에 한한다)의 바깥쪽에는 그 양쪽 및 뒷쪽에 |
|
각각 복도를 설치할 것 |
|
2. 하나의 층에 개별 관람석(바닥면적이 300제곱미터미만인 경우에 한한다)을 2개소이상 연속하여 설치하는 |
|
경우에는 그 관람석의 바깥쪽의 앞쪽과 뒷쪽에 각각 복도를 설치할 것 |
|
제16조(거실의 반자높이) ①영 제50조의 규정에 의하여 설치하는 거실의 반자(반자가 없는 경우에는 보 |
|
또는 바로 윗층의 바닥판의 밑면 기타 이와 유사한 것을 말한다. 이하 같다)는 그 높이를 2.1미터이상으로 |
|
하여야 한다. |
|
②문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원을 제외한다), 의료시설중 장례식장 또는 위락시설중 주점영업의 |
|
용도에 쓰이는 건축물의 관람석 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200제곱미터이상인 것의 반자의 높이는 |
|
제1항의 규정에 불구하고 4미터(노대의 아랫부분의 높이는 2.7미터)이상이어야 한다. |
|
다만, 기계환기장치를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
|
제17조(채광 및 환기를 위한 창문등) ①영 제51조의 규정에 의하여 채광을 위하여 거실에 설치하는 창문등의 |
|
면적은 그 거실의 바닥면적의 10분의 1이상이어야 한다.다만, 거실의 용도에 따라 별표의 규정에 의한 |
|
조도이상의 조명장치를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
|
②영 제51조의 규정에 의하여 환기를 위하여 거실에 설치하는 창문등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 |
|
20분의 1이상이어야 한다. 다만, 기계환기장치 및 중앙관리방식의 공기조화설비를 설치하는 경우에는 |
|
그러하지 아니하다. |
|
③제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서 수시로 개방할 수 있는 미닫이로 구획된 2개의 거실은 이를 |
|
1개의 거실로 본다. |
|
제18조(거실 등의 방습) ①영 제52조의 규정에 의하여 건축물의 최하층에 있는 거실바닥의 높이는 지표면 |
|
으로부터 45센티미터이상으로 하여야 한다. 다만, 지표면을 콘크리트바닥으로 설치하는 등 방습을 위한 |
|
조치를 하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
|
②영 제52조의 규정에 의하여 다음 각호의 1에 해당하는 욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 |
|
1미터까지의 안벽의 마감은 이를 내수재료로 하여야 한다. |
|
1. 제1종 근린생활시설중 일반목욕장의 욕실과 휴게음식점의 조리장 |
|
2. 제2종 근린생활시설중 일반음식점 및 휴게음식점의 조리장과 숙박시설의 욕실 |
|
제19조(경계벽 및 간막이벽의 구조) ①영 제53조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 경계벽 및 간막이벽은 |
|
내화구조로 하고, 지붕밑 또는 바로 윗층의 바닥판까지 닿게 하여야 한다. |
|
②제1항의 규정에 의한 경계벽 및 간막이벽은 소리를 차단하는 데 장애가 되는 부분이 없도록 다음 각호의 |
|
1에 해당하는 구조로 하여야 한다. 다만, 공동주택의 세대간의 경계벽인 경우에?주택건설기준등에관한 |
|
규정이 정하는 바에 의한다. |
|
1. 철근콘크리트조·철골철근콘크리트조로서 두께가 10센티미터이상인 것 |
|
2. 무근콘크리트조 또는 석조로서 두께가 10센티미터(시멘트모르타르·회반죽 또는 석고플라스터의 |
|
바름두께를 포함한다)이상인 것 |
|
3. 콘크리트블록조 또는 벽돌조로서 두께가 19센티미터이상인 것 |
|
4. 제1호 내지 제3호의 것외에 건설교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 건설교통부장관이 지정하는 |
|
자 또는 한국건설기술연구원장이 실시하는 품질시험에서 그 성능이 확인된 것 |
|
제20조(건축물에 설치하는 굴뚝) 영 제54조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 굴뚝은 다음 각호의 기준에 |
|
적합하여야 한다. |
|
1. 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 1미터이상으로 할 것. 다만, 용마루·계단탑·옥탑 |
|
등이 있는 건축물에 있어서 굴뚝의 주위에 연기의 배출을 방해하는 장애물이 있는 경우에는 그 굴뚝의 |
|
상단을 용마루·계단탑·옥탑 등보다 높게 하여야 한다. |
|
2. 굴뚝의 상단으로부터 수평거리 1미터이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 |
|
1미터이상 높게 할 것 |
|
3. 금속제 또는 석면제 굴뚝으로서 건축물의 지붕속·반자위 및 가장 아랫바닥밑에 있는 굴뚝의 부분은 |
|
금속외의 불연재료로 덮을 것 |
|
4. 금속제 또는 석면제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 15센티미터이상 떨어져서 설치할 것. |
|
다만, 두께 10센티미터이상인 금속외의 불연재료로 덮은 경우에는 그러하지 아니하다. |
|
제21조(방화벽의 구조) ①영 제57조제2항의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 방화벽은 다음 각호의 |
|
기준에 적합하여야 한다. |
|
1. 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것 |
|
2. 방화벽의 양쪽 끝과 윗쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5미터이상 튀어 나오게 할 것 |
|
3. 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5미터이하로 하고, 당해 출입문에는 제26조제1항의 |
|
규정에 의한 갑종방화문을 설치할 것 |
|
②제14조제2항의 규정은 제1항의 규정에 의한 방화벽의 구조에 관하여 이를 준용한다.
|
|
제22조(대규모 목조건축물의 외벽 등)
①영 제57조제3항의 규정에 의하여 연면적이 1천제곱미터이상인 |
|
목조의 건축물은 그 외벽 및 처마밑의 연소할 우려가 있는 부분을 방화구조로 하되, 그 지붕은 불연재료로 |
|
하여야 한다. |
|
②제1항에서 "연소할 우려가 있는 부분"이라 함은 인접대지경계선·도로중심선 또는 동일한 대지안에 있는 |
|
2동이상의 건축물(연면적의 합계가 500제곱미터이하인 건축물은 이를 하나의 건축물로 본다)상호의 외벽 |
|
간의 중심선으로부터 1층에 있어서는 3미터이내, 2층이상에 있어서는 5미터이내의 거리에 있는 건축물의 각 |
|
부분을 말한다. 다만, 공원·광장·하천의 공지나 수면 또는 내화구조의 벽 기타 이와 유사한 것에 접하는 부분 |
|
을 제외한다.
|
|
제23조(방화지구안의 지붕·방화문 및 외벽 등) ①건축법 제41조제3항의 규정에 의하여 방화지구안의 건축 |
|
물의 지붕으로서 내화구조가 아닌 것은 불연재료로 하여야 한다. |
|
②건축법 제41조제3항의 규정에 의하여 방화지구안의 건축물의 인접대지경계선에 접하는 외벽에 설치하는 |
|
창문등으로서 제22조제2항의 규정에 의한 연소할 우려가 있는 부분에는 다음 각호의 방화문 기타 방화설비 |
|
를 하여야 한다. |
|
1. 제26조의 규정에 의한 갑종방화문 또는 을종방화문 |
|
2. 소방법령이 정하는 기준에 적합하게 창문등에 설치하는 드렌처 |
|
3. 당해 창문등과 연소할 우려가 있는 다른 건축물의 부분을 차단하는 내화구조나 불연재료로 된 벽·담장 |
|
기타 이와 유사한 방화설비 |
|
4. 환기구멍에 설치하는 불연재료로 된 방화커버 또는 그물눈이 2밀리미터이하인 금속망 |
|
제24조(건축물의 내장) ①건축법 제43조의 규정에 의하여 영 제61조 각호의 건축물에 대하여는 그 |
|
거실의벽 및 반자의 실내에 접하는 부분(반자돌림대·창대 기타 이와 유사한 것을 제외한다. 이하 이 조에서 |
|
같다)의 마감은 불연재료·준불연재료 또는 난연재료로 하여야 하며, 그 거실에서 지상으로 통하는 주된 |
|
복도·계단 기타 통로의 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료 또는 준불연재료로 |
|
하여야 한다. |
|
②영 제61조 각호의 건축물중 다음 각호의 1에 해당하는 거실의 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감은 |
|
제1항의 규정에 불구하고 불연재료 또는 준불연재료로 하여야 한다. |
|
1. 영 제61조제1호 내지 제3호의 규정에 의한 용도에 쓰이는 거실 등을 지하층 또는 지하의 공작물에 |
|
설치한 경우의 그 거실 |
|
2. 제2종 근린생활시설중 단란주점 및 노래연습장 또는 위락시설중 단란주점 및 주점영업의 용도에 쓰이는 |
|
건축물의 거실 |
|
제25조(지하층의 구조) ①건축법 제44조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비는 |
|
다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. |
|
1. 바닥면적이 50제곱미터이상인 층에는 직통계단외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통 |
|
을 설치할 것. 다만, 직통계단이 2개소이상 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다. |
|
2. 바닥면적이 1천제곱미터이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 영 제46조의 규정에 |
|
의한 방화구획으로 구획되는 각 부분마다 1개소이상 설치하되, 이를 피난계단 또는 특별피난계단의 |
|
구조로 할 것 |
|
3. 거실의 바닥면적의 합계가 1천제곱미터이상인 층에는 환기설비를 설치할 것 |
|
4. 지하층의 바닥면적이 300제곱미터이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소이상 설치할 것 |
|
②제1항제1호의 규정에 의한 지하층의 비상탈출구는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. |
|
1. 비상탈출구의 유효너비는 0.75미터이상으로 하고, 유효높이는 1.5미터이상으로 할 것 |
|
2. 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 하고, 실내에서 항상 열 수 있는 구조로 하며, 내부 및 외부 |
|
에는 비상탈출구의 표시를 할 것 |
|
3. 비상탈출구는 출입구로부터 3미터이상 떨어진 곳에 설치할 것 |
|
4. 지하층의 바닥으로부터 비상탈출구의 아랫부분까지의 높이가 1.2미터이상이 되는 경우에는 벽체 |
|
에 발판의 너비가 20센티미터이상인 사다리를 설치할 것 |
|
5. 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 |
|
0.75미터이상으로 하고, 피난통로의 실내에 접하는 부분의 마감과 그 바탕은 불연재료로 할 것 |
|
6. 비상탈출구의 진입부분 및 피난통로에는 통행에 지장이 있는 물건을 방치하거나 시설물을 설치하 |
|
지 아니할 것 |
|
7. 비상탈출구의 유도등과 피난통로의 비상조명등의 설치는 소방법령이 정하는 바에 의할 것 |
|
제26조(방화문의 구조) ①영 제64조의 규정에 의한 갑종방화문은 다음 각호의 1에 해당하는 구조로 |
|
하여야 한다. |
|
1. 골구를 철재로 하고 그 양면에 각각 두께 0.5밀리미터이상의 철판을 붙인 것 |
|
2. 철재로서 철판의 두께가 1.5밀리미터이상인 것 |
|
3. 건설교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 건설교통부장관이 지정하는 자 또는 한국건설 |
|
기술연구원장이 실시하는 품질시험에서 그 성능이 확인된 것 |
|
②영 제64조의 규정에 의한 을종방화문은 다음 각호의 1에 해당하는 구조로 하여야 한다. |
|
1. 철재로서 철판의 두께가 0.8밀리미터이상 1.5밀리미터미만인 것 |
|
2. 철재 및 망이 들어있는 유리로 된 것 |
|
3. 골구를 방화목재로 하고, 옥내면에는 두께 1.2센티미터이상의 석고판을, 옥외면에는 철판을 붙인 것 |
|
4. 건설교통부장관이 고시하는 기준에 따라 건설교통부장관이 지정하는 자 또는 한국건설기술연구원장이 |
|
실시하는 품질시험에서 그 성능이 확인된 것 |
|
③방화문이 문틀 또는 다른 방화문과 접하는 부분은 그 방화문을 닫은 경우에 방화에 지장이 있는 틈이 |
|
생기지 아니하는 구조로 하여야 하며, 방화문을 달기 위한 철물은 그 방화문을 닫은 경우에 노출되지 |
|
아니하도록 하여야 한다. |
|
|
|
부 칙 |
|
제1조(시행일) 이 규칙은 1999년 5월 9일부터 시행한다. |
|
제2조(일반적 경과조치) 이 규칙 시행당시 건축허가를 신청중인 경우와 건축허가를 받거나 건축신고를 하고 |
|
건축중인 경우의 건축기준 등의 적용에 있어서는 종전의 규정에 의한다. 다만, 이 규칙에 의한 건축기준이 |
|
종전의 규정에 의한 건축기준보다 완화된 경우에는 이 규칙에 의한다. |
|
제3조(내화구조에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 건축법시행령 제3조제3항제8호의 규정에 |
|
의하여 한국건설기술연구원장이 행한 품질검사에 합격된 내화구조는 제3조제8호의 규정에 의하여 |
|
건설교통부장관이 지정하는 자가 행하는 품질검사에 합격된 것으로 본다. |
|
제4조(방화구조 등에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 영 제2조제1항제8호사목·동항제9호·동항제 |
|
10호나목 및 동항제11호의 규정에 의하여 한국건설기술연구원장 또는 한국건설기술연구원장이 지정하는 |
|
자가 품질시험을 실시하여 그 성능이 확인되고 한국건설기술연구원장이 지정하는 자가 행한 품질검사에 |
|
합격된 방화구조·난연재료·불연재료 및 준불연재료는 제4조제7호·제5조·제6조제2호 및 제7조의 규정에 |
|
적합한 것으로 본다. |
|
제5조(차음구조에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 건축법시행규칙 제31조제3호의 규정에 의하여 |
|
한국건설기술연구원장이 그 성능을 인정한 차음구조는 제19조제2항제4호의 규정에 의하여 한국건설기술 |
|
연구원장이 실시하는 품질시험에서 그 성능이 확인된 것으로 본다. |
|
제6조(방화문의 구조에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 건축법시행규칙 제31조의4제1항제3호 |
|
및 동조제2항제4호의 규정에 의하여 한국건설기술연구원장이 그 성능을 인정하여 지정한 방화문의 구조는 |
|
제26조제1항제3호 및 동조제2항제4호의 규정에 의하여 한국건설기술연구원장이 실시하는 품질시험에서 그 |
|
성능이 확인된 것으로 본다. |
|
|
|
|
|
[별표] |
|
거실의 용도에 따른 조도기준(제17조제1항관련) |
|
거실의 용도구분 조도구분 |
바닥에서 85센티미터의 높이에 있는.= 수평면의 조도(룩스) |
1. 거주 |
독서·식사·조리
기 타 |
150
70 |
2.집무 |
설계·제도·계산
일반사무
기 타 |
700
300
150 |
3.작업 |
검사·시험·정밀검사·수술
일반작업·제조·판매
포장·세척기
기타 |
700
300
150
70 |
4.집회 |
회의 집회
공연·관람 |
300
150
70 |
5.오락 |
오락일반
기 타 |
150
30 |
6.기타
|
1란 내지 5란중 가장 유사한용도에 관한 기준을 적용한다. | |
|
건축물의피난·방화구조등의기준에관한규칙 끝. |
===========================================================================================================
● 방화구획 설치 규정(건축물의 피난·방화구조등의기준에관한규칙 제14조, 제22조)
가. 면적별, 층별 방화구획 : 내화구조 또는 불연재재료로 된 건축물로서 연면적 1,000㎡ 이상인 건축물 나. 용도별 방화구획 : 주요 구조부를 내화구조로 해야 하는 대상 용도부분과 기타 용도부분 다. 목조 건축물등의 방화벽 설치 : 목조 건축물 등으로서 연면적 1,000㎡ 이상인 건축물
구획종류 |
구획단위 |
구획구분의 구조 |
면적별 구획 |
- 10층 이하의 층은 바닥면적 1,000㎡ 이내마다 구획 - 11층 이상의 층은 바닥면적 200㎡ (내장재가 불연재인 경우 500㎡)이내마다 구획 * 스프링클러 등 자동식 소화설비 설치부분은 상기 면적의 3배 이내마다 구획 |
1. 내화구조의 바닥, 벽 2. 갑종방화문 3. 자동방화셔터 (건설교통부장관이 정하 는 기준에 맞는 것) |
층 별 구 획 |
- 3층 이상의 모든 층은 층마다 구획 - 지하층은 층마다 구획
|
용도별구획 |
- 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상부분(건축법 시행령 제56조)과 기타 부분사이의 구획 |
목조 건축물등의 방화벽 |
- 바닥면적 1,000㎡이내마다 구획 |
1. 방화벽 2. 갑종방화문 | ● 방화구획 설치 1. 건물화재 성상 건축물에서 화재가 발생하면 건물 내부에 수용되어 있는 각종 가연성 물질의 연소로 인해 많은 유독성 연기와 화염을 발생시키면서 확산된다. 이 연소확대는 건물 내·외부의 온도와 압력 차이로 인한 연돌효과(Stack Effect) 때문에 각종 수직 개구부인 계단, 엘리베이터, 설비 샤프트, 공조 덕트 등을 통하여 급속하게 전층으로 확대된다. 2. 건물 화재시 연소확대 경로 가. 계단에 의한 연소확대 나. 설비 샤프트에 의한 연소확대 다. 설비 덕트에 의한 연소확대 라. 방화문, 방화셔터 및 구획벽의 개구부에 의한 연소확대 마. 외벽과 스래브 틈새에 의한 연소확대 ● 계단에 의한 연소확대 계단은 엘리베이터나 에스컬레이터와 같이 건물내의 상하층을 왕래하는 통행수단이다. 전층에 걸쳐 관통되어 있으므로 화재 발생시 연기나 화염의 상승로가 되기 쉽다. 그러므로 인명 피난의 수단으로써 뿐만 아니라 화재의 연소확대방지 측면에서도 계단의 보호는 무엇보다 중요하다. <유지관리> 1.계단실 출입 방화문은 갑종방화문으로서 항상 닫혀 있거나 화재시 연기나 열에 의해 자동적으로 닫힐 수 있도록 해야 한다. 2. 평상시 통행에 방해가 된다고 해서 자동폐쇄장치를 해제해 둔다거나 방화문 하부에 쐐기를 끼워 두지 말아야 한다.
● 설비 샤프트에 의한 연소확대 건물에는 급탕, 위생, 냉난방, 전기설비등 건물의 기능 유지를 위해 각종 설비가 필수적으로 설치되며, 이러한 설비는 수직 샤프트로 집합되어 상하층으로 공급된다. 그러나, 화재 발생시 이런 수직 샤프트를 통하여 연기 및 화염이 상층으로 연소확대되므로 이의 차단이 중요하다. <보완방법> 1. 샤프트의 벽체는 내화구조로 상층 바닥 스래브까지 축조해야 한다. 2. 각층 분기관의 관통부 주위 틈새를 시멘트 모르타르, 내화 충전재 등으로 긴밀하게 밀폐해야 한다. 3. 점검구 문은 갑종방화문으로 구조이어야 한다. 4. 샤프트 벽체에 설치된 배기그릴에도 자동방화댐퍼를 설치하여야 한다. <유지관리> 1. 설비의 수리나 공사 등으로 샤프트 벽체를 해체한 후에도 반드시 원상태로 복구하여야 한다. 2. 배기그릴에 설치된 자동방화댐퍼는 퓨즈 등 차단장치의 이상 유무를 수시로 확인하여야 한다. ● 설비덕트에 의한 연소확대 건물내에 쾌적한 환경의 제공을 위한 냉난방설비, 화장실, 주방의 배기 등 덕트 설비가 설치된다. 이런 공기의 이동덕트는 화재시 연기와 화염을 전파시키는 요인이 되므로 이를 차단하기 위하여 자동 방화댐퍼를 설치해야 한다. <설치방법> 1. 덕트가 수직 샤프트 벽체나 방화구획 벽체를 관통하는 경우 방화댐퍼를 벽체에 매립, 고정 설치하여 화재시 탈락, 변형되지 않아야 한다. 2. 방화구획을 관통하는 대퍼 주위 벽체는 시멘트 모르타르, 내화 충전재 등으로 긴밀하게 충전하여야 한다. 3. 방화댐퍼 구조기준 - 철재로 철판두께 1.5mm 이상 - 연기 발생 및 온도 상승에 의해 자동 차단 - 차단 후 방화상 지장이 있는 틈새가 없어야 함 4. 댐퍼의 기능을 확인 할 수 있는 점검구는 직근에 설치해야 한다. <유지관리> 1. 자동방화댐퍼는 퓨즈 등 차단장치의 이상 유무를 수시로 확인하여 항상 작동 가능 상태로 유지하여야 한다. 2. 퓨즈의 작동온도(72℃)가 적정한가 확인한다.
● 방화문의 설치 방화문은 방화구획 벽을 출입하는 개구부에 설치하는 것으로서 화재시 연소확대방지를 위해 상당기간의 내화성능이 있는 구조이어야 한다. 설치 목적상 수시로 열 수 있고 항상 닫힌 상태로 유지되어야하며, 문을 닫은 후 연기나 화염의 이동이 없도록 설치되어야 한다. <갑종방화문의 구조기준> - 건축물의 피난·방화구조등의기준에관한규칙 제26조제1항
종류 |
갑종방화문 |
철제문 |
1. 골구를 철재로하고, 그 양면을 각각 0.5mm 이상의 철판을 붙인 것 2. 찰재로서 철판의 두께가 1.5mm 이상인 것 |
기타 |
건설교통부장관이 지정하는자 또는 한국건설기술연구원이 실시하는 품질시험에서 그 성능이 확인된 것 |
<방화문의 설치방법>
방화문 |
설치방법 |
갑종방화문 |
1. 방화문의 문틀은 불연재로 하여야 한다. 2. 문을 닫은 경우에 방화에 지장이 있는 틈이 생기기 않게 해야 한다. 3. 문의 부착철물은 문을 닫은 후에 화재에 노출되지 않아야 한다. | <유지관리> 1. 문에 설치된 자동폐쇄장치는 통행에 지장이 있다고 하여 해체하여 두거나 하부에 쐐기를 끼워 두는 일이 없어야 한다. 2. 퓨즈가 설치되거나 중앙 방재반에서 자동 제어하는 경우 수시로 점검하여 화재시 항상 작동 가능한 상태로 유지관리 하여야 한다. 3. 방화문 개폐공간에 장해물을 두지 말아야 한다.
● 자동방화셔터의 설치 자동방화셔터는 건물의 용도상 시야가 개방된 넓은 공간을 필요로 하는 곳이나 고정벽을 설치하기 곤란한 큰 개구부에 주로 설치하여 평상시에는 개방된 상태를 유지하다가 화재시 연기나 열에 의하여 자동으로 차단하여 방화구획을 형성하는 설비이다. <자동방화셔터의 설치기준>-건설교통부 고시 제327호 1. 개폐장치 전동 및 수동으로 수시로 작동하여야 하며, 임의 위치에서 정지시킬 수 있고 자중에 의해 개폐가 가능한 구조 2. 감지기 연기감지기 및 열감지기(60∼70℃에 작동)를 설치. 3. 온도 퓨즈 50℃에서 5분 이내에 작동하지 아니하고, 90℃에서 1분 이내에 작동할 것. 4. 연동 제어장치 연기나 열로 기능에 지장을 주지 않도록 보호되어야 하며, 연기 또는 열을 감지하여 자동 폐쇄장치에 가동지시를 주는 것. 5. 예비전원 30분간 개폐작동이 가능한 용량의 축전지 설치 6. 설취위치 직근 3m 이내에 갑종방화문이 설치된 곳. <유지관리> 1. 셔터박스는 주로 반자속에 은폐되어 있으므로 기능의 이상 유무를 확인할 수 있는 점검구를 직근에 설치 2. 셔터 차단로에 장애물의 설치를 금지 3. 예비전원은 기준 용량을 확보 4. 직근 3m 이내의 갑종방화문은 항상 사용가능한 상태로 유지하고 장애물이 없을 것. 5. 개폐장치 및 감지장치(감지기 또는 퓨즈)가 연동,제어될 수 있도록 수시 점검하고, 일정기간마다 마찰부에 윤활유 주입 등 관리철저
● 외벽과 스래브 틈새 구획 건축공법의 발달로 건축물이 고층화, 대규모화는 추세에 따라 외벽을 커튼윌구조로 하는 경우가 많다. 이 커튼윌은 층간 스래브와 맞닿게 시공할 수 없기 때문에 틈새가 생기게 되며, 또한 이 부분은 반자속에 있고 팬코일 박스 위 단열재에 가려 있으므로 취약점이 잘 노출되지 않는다. 따라서, 이 틈새를 구획하는 것은 층간 방화국획 중에서 중요한 것이다. <구획방법> 1. 스래브를 커튼윌까지 가능한 한 접금시키고, 팬코일박스 후면의 단열판을 내화성능이 있는 벽으로 구획하는 것이 바람직함. 2. 스래브와 외벽간의 틈새는 충전재료, 충전깊이, 시공방법을 고려하여 층간 방화구획 효과가 있게 할 것.
● 방화구획 벽체 방화구획 벽체 : 방화구획을 위한 벽체는 천장속이 뚫려 있음으로서 화재시 방화문 등이 양호하여도 화염 치 연기가 확산되는 경로가 된다. <내화구조 벽의 구조기준> 1. 철근 콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로서 두께 10cm 이상인 것. 2. 골구를 철골조로 하고 그 양면을 두께 4cm 이상의 철망 모르타르(그 바름바탕을 불연재료 한것에 한함) 또는 두께 5cm 이상의 콘크리트 블록·벽돌 또는 석재로 덮은 것 3. 철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트블록동의 두께가 5cm 이상인 것 4. 벽돌조로서 두께가 19cm 이상인 것 5. 고온, 고압의 증기로 양생된 경량기포 콘크리트패널 또는 경량기포 콘크리트블록조로서 두께가 10cm 이상인 것 <목조 건축물 등에 설치하는 방화벽의 구조기준> 1. 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것. 2. 방화벽의 양쪽 끝과 윗쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어나오게 할 것. 3. 방화벽에 설치하는 출입구의 너비 및 높이는 각각 2.5m 이하로 하고, 당해 출입문에는 갑종방화문을 설치 할 것. |