【질문답변】 냉매
신화전자 추천 0 조회 438 24.06.24 14:51 댓글 18
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 24.06.24 14:59

    첫댓글 냉매 색깔이 아니네요
    의심이되면 가스모두 빼고 색깔R22진한거로 다시넣어봐요

  • 작성자 24.06.24 15:06

    저도 그렇게 해보려다가
    혹시나 해서 미리 질문드려 본 겁니다 인수님께 감사드립니다~

  • 24.06.24 15:15

    원래 가스는 거의 다 중국산 제품이 맞구요. 제가 볼때는 가스 문제가 아니라 압축기 문제 같은 데 원래 냉매 저거 거의 다 저거 쓰지 않나요

  • 작성자 24.06.24 15:19

    조언에 감사드립니다
    음~

  • 24.06.24 15:26

    냉매전체 회수하고 진공잡으시고 냉매 저울로 보충 콤프작동하는지 먼저보시고 작동 불량시 캐피시터 확인 해야합니다
    22는 캐피시터가 잘 나가요 ㅎㅎ

  • 작성자 24.06.24 15:39

    에어컨 가동하면서 냉매를 계속 주입하는데 게이지의 psi가 70 미만에서 머물릅니다 더이상 오르지 않습니다~ 더이상 가스는
    누설되거나 빠지지도 않구 그대로 입니다~
    4~5kg위치합니다

  • 24.06.24 16:13

    압축기가안돌아가는게 맞는거같내요 윗분말씀대로 캐피시터 교체하시거나 서비스위임하셔요~

  • 작성자 24.06.24 18:16

    전원을 키면 먼저 실 내 외기의 팬부터 돌다가 잠시후 에 압축기가 윙하면서 돌면서 냉방이 시작됩니다 콤푸 잘 돕니다
    다만 시원한 바람이 안나옵니다
    처음에어컨 가동시 30도출발에서 27도 까지는 내려 가지만 그 이하로는 내려가지 않습니다
    선풍기 틀어도 2~3도 정도의 온도는 내려갑니다
    팬이 돌아서 약간 내려가는것
    같습니다
    제 생각에는 윗분조언처럼
    모세관 문제나 냉매불량등으로
    추정되며 그러나 현장에서 뛰시는 더 훌륭하신 고수 회원님들의 조언이 필요했습니다
    조언에 감사합니다


  • 24.06.24 16:55

    실외기쪽 배관 차갑거나..결로맺히는지..요

  • 작성자 24.06.24 16:59

    저압배관만지면 약간차겁습니다
    물이묻어 약간 젖어있는 상태입니다 성애는없습니다

  • 압축기 불량의심되네요

  • 작성자 24.06.24 18:54

    네 감사합니다

  • 24.06.24 18:52

    a 측정 해 보세요

  • 작성자 24.06.24 19:08

    작년
    전원을 키고 조금 지나면 7,5a
    벽걸이만 틀땐 2,5a
    30분정도 지나면 3a정도에서 자동으로 에어컨이 작동잘 되었으나 일년후 올해 첫 에어컨을 틀어보니 가스가 없어저서
    2024년 올 이번에 배관을 새로 교체 재 설치하고 이번에 중국산 이 가스를 넣은후 작동이 안되
    이렇게 된것입니다~
    8A 정도에 돌아가고있습니다~

  • 24.06.24 20:03

    설치가잘못됐는지 확인해 보세요 냉매는의심하지마세요 대다수중국산입니다

  • 작성자 24.06.24 20:04

    예 알겠습니다 감사합니다

  • 24.07.06 09:00

    안녕하세요.
    근데 토출온도를 측정했었다는 얘기가 없네요.
    토출온도를 먼저 측정해봐야 될 것 같습니다.
    에어컨 용량이 평수에 비해 작으면 토출온도가 10도 이하가 되어도
    실내 온도가 안 떨어질 것 같습니다.

  • 작성자 24.07.06 12:01

    예 알겠습니다
    다시 테스트 해서 결과 올리겠습니다