옥내소화전 설비 양정은 H = h1 + h2 + h3 + 17이 잖아요. 조건3번에 소화펌프에서 최상층 소화전 호스접결구까지의 수직거리 15m 되어 있는데 이것은 토출양정 아닌가요? 실양정 즉 h3 = 토출양정 + 흡입양정 인데 해설에는 h3이 조건3번으로 되어 있는데 .. 도움좀 주세요.
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
산업기사실기(기계)
옥내소화전설비 양정 질문드려요.
만약에내가
추천 0
조회 244
17.06.23 18:25
댓글 2
다음검색
첫댓글 조건에 흡입양정이 나와있지 않으면, 그냥 토출양정 상태만 있는것이 실양정이 되는거죠, 토출양정만 가지고 계산해서 푸시면 될꺼 같아요.
고맙습니다..