감지기는 검출 원리에 따라 열식과 연기식 및 화염식으로 대별하며, 열감지는 기능상 차동식, 정온식, 보상식으로 나눈다. 이용방법에 따라 스포트형(Spot), 분포형으로 구분하며, 검출방법이나 소자 등에 따라 공기관식, 열전대식, 열반도체식으로 나눈다. 연기감지기는 공기중의 연기검출원리에 따라 이온화식, 광전식으로, 검출방법에 따라 축척형, 비축척형으로 구분한다. 광전식은 산란광식과 감광식이 있다. 감도에 따라 빠른 것에서부터 특종, 1종, 2종, 3종으로 구분한다. 기타 특수한 장소 및 환경에 적응시킨 방폭형, 방수형등이 있으며, 폭발의 위험이 높은 장소에는 보다 신속한 감지를 위해 자외선(UV:Ultraviolet), 적외선(IR:Infrared) 등을 설치한다.
● 감지기의 종별 - 차동식 스포트형 감지기 : 주위 온도가 일정 상승률 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 일국소에서의 열효과에 의하여 작동하는 것. - 차동식 분포형 감지기 : 주위 온도가 일정 상승률 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 넓은 범위내에서의 열효과에 의하여 작동하는 것 - 정온식 스포트형 감지기 : 일국소의 주위 온도가 일정한 온도 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 외관이 전선으로 되어 있지 않은 것. - 정온식 감지선형 감지기 : 일국소의 주위 온도가 일정한 온도 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 외관이 전선으로 되어 있는 것. - 보상식 스포트형 감지기 : 차동식 스포트형 감지기와 정온식 스포트형 감지기의 성능을 겸한 것으로 차동식 스포트형 감지기 또는 정온식 스포트형 감지기의 한 기능이 작동되면 작동신호를 발하는 것. - 이온화식 연기감지기 : 주위의 공기가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되는 경우에 작동하는 것으로서 일국소의 연기에 의하여 이온 전류가 변화하여 작동하는 것. - 광전식 연기감지기 : 주위의 공기가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되는 경우에 작동하는 것으로서 일국소의 연기에 의하여 광전소자에 접하는 광량의 변화로 작동하는 것. - 열연 복합형 감지기 : 차동식 스포트형 감지기와 이온화식 연기감지기, 차동식 스포트형 감지기와 광전식 연기감지기, 정온식 스포트형 감지기와 이온화식 연기감지기, 정온식 스포트형 감지기와 광전식 연기감지기의 성능이 있는 것으로서 두가지의 감지기능이 함께 작동하면 작동신호를 발하는 것. - 열 복합형 감지기 : 차동식 스포트형 감지기와 정온식 스포트형 감지기의 성능이 있는 것으로서 두가지의 기능이 함께 작동되면 작동신호를 발하는 것. - 연기 복합형 감지기 : 이온화식 연기감지기와 광전식 연기감지기의 성능이 있는 것으로서 두가지의 기능이 함께 작동되면 작동신호를 발하는 것. - 단독 경보형 감지기 : 감지기에 음향장치가 내장되어 일체로 되어 있는 것.
● 감지기의 형식
- 다신호식 : 1개의 감직내애 서로 다른 종별 또는 감도등의 기능을 갖춘 것으로서 일정시간 간격을 두고 각각 다른 2개 이상의 화재신호를 말하는 것. - 방폭형 : 폭발성가스가 용기 내부에서 폭발하였을 때 용기가 그 압력에 견디거나 또는 외부의 폭발성 가스에 인화될 우려가 없도록 만들어진 형태의 것. - 방수형 : 그 구조가 방수주조로 되어 있는 것. - 재용형 : 작동 후 다시 사용할 수 있는 성능을 가진 것. - 축적형 : 일정 농도 이상의 연기가 일정기간(공칭 축적시간) 연속하는 것을 전기적으로 검출함으로써 작동하는 것 (다만, 단순히 작동시간만을 지연시키는 것은 제외) - 아날로그식 : 주위의 온도 또는 연기의 양의 변화에 따라 각각 다른 전류치 또는 전압치 등의 출력을 발하는 방식의 것.
<기술기준규칙 제85조>
● 감지기 설치기준 - 환기구 등으로부터 1.5m이상 떨어진 위치에 설치(차동식 분포형 제외) - 스포트형 감지기는 45도 이상 경사되지 않도록 설치 - 보상식 또는 정온식 감지기는 주위의 평상시 최고 온도가 공칭작동온도 또는 정온점보다 20도 이상 낮은 장소에 설치 - 차동식 분포형 감지기의 검출부는 5도이상 경사되지 않도록 하고, 공기관은 감지구역의 부착면의 각 면에서 1.5m이내의 부분에 미치도록 설치 - 지하층, 무창층 또는 실내 용적이 작은 장소로서 오동작의 우려가 있는 장소에는 복합형 또는 축적형 감지기 설치
첫댓글 좋은 정보 감솨~~
감사합니다.