[ 빗물받이 시방서 ] |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1.3 적용 규정 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 치수 및 허용 오차 빗물받이의 크기, 내부공간 및 두께의 치수는 도면과 같아야 하며, 허용오차는 다음 “표 2”와 같다. 표 2
2.3 가공 및 구조 빗물받이 “표 3”에 적합하여야 한다. 표3
2.4.1 겉모양은 깨짐, 균열, 비틀림 등이 없어야 하고, 받침 앵글은 철강제품에 아연 도금을 한 것으로서 빗물받이 몸체와 쉽게 이탈이 되지 않도록 한다. 2.4.2 뚜껑(스틸그레이팅)은 철강제품에 아연도금을 한 것으로 기준 하되 형상 및 치수는 명시된 도면에 따르며 베어링 바의 규격은 제작자와 협의하여 한다. 2.4.3 필요한 경우 제작자와 협의하여 제작사양에 명시된 시험항목 외에도 추가적인 시험검사를 실시 할 수 있다. |
![]() | |
3.2.1 인장강도 시험 3.2.3 낙추충격 시험 3.2.4 압축파괴하중 시험 3.2.5 아연도금 부착량, 황산동, 밀착성 시험 3.3.2 검사 수준 3.3.2.1 겉모양, 구조, 치수검사 3.3.2.2 제품 및 재질 시험 3.3.2.3 기타사항 |
![]() | |
4.1.1 시공자는 빗물받이를 설치하기 전 기존 바닥면이 고르게 유지되었는지 확인 한다 4.1.2 빗물받이 시공 전에 경계석의 시공상태 및 설치지점, L형 측구시공 경계면, 매설물 등의 전반적인 검사를 한다. 4.2 설치 방법 4.2.1 몸체 설치 4.2.1.1 빗물받이 몸체, 앵글, 연결구 부착상태를 확인한다. 4.2.1.2 터파기 후 바닥을 정리하고 표고에 맞추어 좌우 수평도, 종단구배 및 노 면과의 평탄성이 유지되도록 해야 한다. 4.2.1.3 하수관과 몸체 연결관을 연결할시 누수가 되지 않아야 한다. 4.2.1.4 되메우기를 한 후 충분한 다짐작업을 하고 L형 측구를 시공한다. 4.2.1.5 L형 측구 설치시 앵글 안쪽에 모니터의 부착을 막아 뚜껑 부위가 깨끗 이 시공 되도록 해야 한다. 4.3 뚜껑 설치 4.3.1 L형 측구의 양생이 완료된 후 좌우 수평을 확인한 후 해당규격의 스틸그 레이팅 을 몸체 윗부분 턱에 정확히 설치한다. 4.3.2 스틸그레이팅의 상부 크로스바가 상부로 향하도록 설치한다. |
![]() | |
빗물받이의 운반, 설치, 시공에 있어서 본 시방서에 명시되지 않은 사항 또는 특 수한 시공이 요구될 때에는 감독원의 지시에 따른다. |
|