계약전력(kW) |
|
계약전력(kW) |
|
부하의 |
NFB/ ELB 정격 전류 용량 |
|
CV케이블(가공용)허용전류(A) | ||
단상220 |
전선굵기 |
삼상4선 |
전선굵기 |
최대전류 |
|
전선굵기 |
2C |
4C | |
2 kW |
2.5 SQ |
7 kW |
2.5 SQ |
12 A |
15 A |
|
2.5 SQ |
36 A |
32 A |
3 |
2.5 |
9 |
2.5 |
16 |
20 |
|
4 |
49 |
42 |
5 |
4 |
14 |
4 |
24 |
30 |
|
6 |
63 |
54 |
6 |
6 |
18 |
6 |
32 |
40 |
|
10 |
86 |
75 |
7 |
6 |
23 |
10 |
40 |
50 |
|
16 |
115 |
100 |
9 |
10 |
28 |
16 |
48 |
60 |
|
25 |
149 |
127 |
11 |
10 |
35 |
16 |
60 |
75 |
|
35 |
185 |
158 |
14 |
16 |
47 |
25 |
80 |
100 |
|
50 |
225 |
192 |
19 |
25 |
59 |
35 |
100 |
125 |
|
70 |
289 |
246 |
24 |
35 |
71 |
50 |
120 |
150 |
|
95 |
352 |
298 |
29 |
35 |
89 |
70 |
140 |
175 |
|
120 |
410 |
346 |
31 |
50 |
94 |
70 |
160 |
200 |
|
150 |
473 |
399 |
35 |
70 |
106 |
70 |
180 |
225 |
|
185 |
542 |
456 |
39 |
70 |
118 |
95 |
200 |
250 |
|
240 |
641 |
538 |
49 kW |
95 SQ |
142kW |
120SQ |
240 A |
300 A |
|
300 SQ |
741 A |
621 A |
착안점1)" 전선굵기와 차단기용량은 허용전류 이내로 선정한다."
2)반드시 "부하의 최대전류 < 차단기의 정격전류 < 전선의 허용전류" 이어야한다.
참고)부하전류:부하에 소비되는 전류
정격전류(차단기용량): 기기의 평상시 작동할때의 전류
허용전류: 전선에 흐를수 있는 최대의 전류치.
중요함) "부하,정격,허용전류"는 "한몸이며 항상 따라 다닌다".
표사용법 예시) 오른쪽의 허용전류표에서 2c항목에서 "16sq는 115이고 25sq는 149"이므로 차단기용량보다 높은 25sq의 전선을 사용합니다.
표사용법 예시2) 3상4선식 18킬로와트 일경우 메인 차단기는 40암페어 전선굵기는 cv 6스퀘어 란
표사용법예시3)
추가사항) 위의 표에서 차단기(정격전류)용량*0.052===접지선의 굵기가 됩니다. 예시1) 차단기 용량 50암페어에서 접지선의 굵기는 50*0.052= 2.6== 즉 4SQ 예시2) 차단기 용량 100암페어에서 접지선의 굵기는 100*0.052= 5.2= 즉 6SQ 예시3)차단기 용량 225암페어에서 접지선의 굵기는 225*0.052=11.7 = 즉 16SQ를 선택합니다.
주의사항1.) 전선의 종류나 공사의 방법 전압강하등....
여러조건에 따라서 틀려질수도 있습니다.. 주의사항2) 전기실무현장에서 참고용으로 쓰일 수 있는 자료입니다. |