안녕하세요
전기인 입니다.
오늘은 소방 소화전 설비의
충압펌프 고장원인 및 수리하는 방법을 설명드립니다.
제가 소방설비의 수리는 처음하는 것으로
잘못 설명되었다던가 더 좋은 방법이 있다면
지적과 함께 조언을 부탁드리겠습니다.
충압펌프 배선이 연결되어 있는 큐비클입니다.
1번 = 3상 3선식 380V 충압펌프 전원을 연결하는 스위치입니다.
2번 = 펌프를 수동 및 자동으로 전환하는 셀렉터스위치입니다.
11시 방향은 수동, 1시방향은 자동입니다.
3번 = 펌프가 가동될때 불이켜지며,
수동으로 눌러 가동시키는 ON 램프스위치입니다.
4번 = 펌프가 정지 되었을때 불이켜지며,
수동으로 눌러 정지시키는 OFF 램프스위치입니다.
5번 = 과전류가 흘러 EOCR이 동작 되었을때
점등되는 과전류 표시램프입니다.
큐비클 내부의 설명입니다.
1번 = 3상 3선식 380V 충압펌프 전원을 연결하는 스위치의 단자입니다.
흑색, 적색, 청색 표시된 전선이 전원출력단자입니다.
2번 = MC 마그네트스위치 (전자접촉기) 입니다.
3번 = EOCR 과전류계전기 입니다.
4번 = 휴즈로 MC동작전원, 표시램프 등 보조회로의 전원220V에 연결됩니다.
5번 = 충압펌프로 연결되는 전원 3상 380V 단자대입니다.
6번 = 압력스위치의 신호및 보조회로 전원 220V를 연결해주는 콘넥터입니다.
1-2-3-5번으로 연결된 3상전원은
충압펌프를 가동시킵니다.
연결되어 있는 부품들이 어떤 동작을 하고 있는지
이해를 하여야 고장수리를 할 수 있습니다.
한번 두번 관심을 갖고 따라하다 보면 언제쯤에는
자존감 높게 변신되어 있는 자신을 볼 수 있을 것입니다.
전동기 전원스위치를 올리고
셀렉터스위치를 수동으로 위치,
ON스위치를 눌러 펌프를 동작시켜봅니다.
마그네트 스위치가 여자되어야 전동기가 기동하는데
동작을 하지 않습니다.
MC스위치의 전원단자 코일이
끊어지지는 않았는지 체크합니다.
테스터기 R x 100 랜지에서 10 정도를 가르킵니다.
코일은 끊어지지 않았네요
220 전압은 걸리고 있는지
테스터기를 AC 250랜지에 맞추고
펌프의 전원스위치는 ON,
수동 눌름보턴스위치를 눌러봅니다.
MC스위치에 전원이 들어가지 않습니다.
혹시 테스터기 리드봉의 접속이 떨어졌는지
R x 100 랜지로 돌려봅니다.
저항치수가 측정되는것이 리드봉은 접속이 잘 되어 있었습니다.
MC스위치의 전원단자에 연결된 선이 어디로 배선되었는지
확인합니다.
여기 콘넥터로 연결되어 있네요
이 콘넥터로 연결되는 선은 모두 5가닥인데
보조회로의 220V전원과 압력스위치의 작동 신호선입니다.
30년전 설치한 그대로의 콘넥터는 혹시 접속불량은 아닌지
뺏다가 다시 꼽아봤습니다.
MC 마그네트스위치에 전원이 연결되어 동작하고 있습니다.
수동 동작 ON, OFF를 여러번 반복 해봅니다.
충압펌프가 잘 동작되고 있습니다.
콘넥터의 접점이 어떻게 되었는지 뽑아서 확인해봅니다.
녹슬지 않고 깨끗한데 접속이 안되었었나 봅니다.
꼭 맞도록 눌러 끼웁니다.
전동기 전원스위치 OFF상태로
수동 동작 ON, OFF를 또 다시 여러번 반복 해봅니다.
전동기 전원스위치를 ON 상태로 돌리고
수동 설정 후, ON버튼 스위치를 눌러봅니다.
주펌프와 보조펌프가 동시에 돌아가는 소리가 들립니다.
떨꺼덕 ~~ 떨꺼덕 ~~
깜짝놀라 스위치를 OFF하고 원인을 생각해봅니다.
MC스위치를 눌러 접속시켜봅니다.
잘 돌고 있습니다.
셀렉터 스위치를 자동으로 돌렸습니다.
떨꺼덕 ~~ 떨꺼덕 ~~
계속 똑같은 동작은 반복됩니다.
충압펌프 전원을 넣고 자동 동작 ON했습니다.
아~~ 이상없이 가동되고 있습니다.
아무리 생각을 해봐도
떨꺼덕 ~~ 떨꺼덕 ~~
이해가 되지 않았습니다.
해마다 소방설비작동점검을 받고있는데 말입니다.
압력이 정상으로 올라가고 자동정지 되었습니다.
수동으로 다시 펌프를 가동시켜 봤습니다.
잘 동작되고 있습니다.
OFF 보턴스위치를 눌렀습니다.
자동 동작이 정상적으로 되는지
실험을 해봐야 되겠습니다.
압력챔버의 배수밸브를 돌려 물을 뺍니다.
압력챔버의 압력이 떨어지고 자동 동작을 합니다.
주펌프 충압펌프가 동시에
떨꺼덕 ~~ 떨꺼덕 ~~ 입니다.
지금까지 소화전의 물을 사용하면
이렇게 떨꺼덕 ~~ 떨꺼덕 ~~
펌프는 불안전하게
위험한 작동을 하고 있었던 것입니다.
소화전의 물을 사용하여 작업을 할때는
소화전 펌프가 어떻게 작동하고 있는지
꼬~~옥 ~~
확인을 해 보아야 할 것입니다.
주펌프 충압펌프 압력스위치 조정이
최하 지점에서 똑같이 위치하고 있습니다.
두 펌프가 동시에 가동되며
순간적인 전압인가가 반복되면서
충압펌프 보조회로의 접속단자에서
접촉불량이 발생되었던 것이었습니다.
이런 증상이 계속 반복되면 전동기고장이 발생되기도 합니다.
압력스위치 Diff를 잘 맞추었더니 정상적으로 잘 동작됩니다.
압력스위치의 RANGE , DIFF 의 이해와 조정방법을 알아보겠습니다.
주펌프와 충압펌프의 정지선(RANGE)은 같거나 주펌프가 먼저 정지하지 않도록 약간 높게 설정합니다.
충압펌프의 기동압력은
RANGE - DIFF = ? 으로 계산됩니다.
충압펌프의 DIFF는 1이므로 6(RANGE) - 1 = 5 입니다.
압력이 높았다가 낮아지는 수치 5에서 기동하게 됩니다.
주펌프의 기동압력은
RANGE - DIFF = ? 으로 계산됩니다.
주펌프의 DIFF는 1.5이므로 6(RANGE) - 1.5 = 4.5 입니다.
압력이 높았다가 낮아지는 수치 5에서는 충압펌프가 가동되고
압력이 더 떨어져 4.5까지 내려가면 주펌프가 가동하게 됩니다.
주펌프, 충압펌프의 압력스위치를 조정한 후
다시 압력챔버의 배수밸브를 열고 물을 뽑아
압력을 낮춥니다.
충압펌프의 자동 동작 여부를 확인해 봅니다.
압력이 빠지고
충압펌프가 자동으로 동작되었습니다.
압력이 올라가고 적색보턴스위치의 불이 꺼지며
초록색 불이 점등되고
충압펌프는 자동으로 정지 되었습니다.
잘 동작되고 있습니다.
그 후 서너차례 계속 자동동작 실험을 해본 결과
이상없이 잘 작동되었습니다.
충압펌프의 작동불량 수리를 하면서
펌프의 압력스위치 조정이 잘못된것을 발견하고
고장증상까지 알게되었습니다.
소방안전관리선임 및 보조선임되신 분들은
정확한 동작상태를 꼭 확인해 보셔야 될것 같습니다.
끝까지 시청해주셔서 감사합니다.
복 많이 받으세요