건축기사 실기 출제문제 2022년 2회
- 건축시공, 품질, 구조, 공정관리 -
1.기준점(Bench Mark)의 정의 및 설치 시 주의사항을 2가지 쓰시오. (4점)
1) 정의 : 건축물 시공시 공사 중 높이의 기준을 정하고자 설치하는 원점
2) 설치시 주의사항
- 지면에서 0.5~1.0m에 공사에 지장이 없는 곳에 설치
- 이동의 염려가 없는 곳에 설치
2.예민비(Sensitivity Ratio)의 식을 쓰고 간단히 설명하시오. (4점)
1) 예민비 : 자연시료강도/이긴시료강도
2) 예민비란 점토에 있어서 자연시료는 어느 정도의 강도가 있으나, 이것의 함수율을 변화시키지 않고 이기면 약해지는
정도를 표시하는 것
3.역타설 공법(Top-Down Method)의 장점을 3가지 쓰시오. (3점)
1) 1층 슬래브가 먼저 타설되어 작업공간으로 활용 가능
2) 지상과 지하의 동시 시공으로 공기 단축이 용이
3) 날씨와 무관하게 공사진행이 가능
4) 주변 지반과 건물에 영향이 없는 안정적 공법
4.지반개량공법 중 약액주입공법 시공 후 주입 효과를 판정하기 위한 시험을 3가지 쓰시오. (3점)
1) 현장투수시험
2) 색소에 의한 판별법
3) 표준관입시험
4) 일출압축강도시험
5.약액주입공법 중 지반개량 공법 후에 주입재가 지반개량 효과를 주었는지를 확인하는 방법을 3가지만 쓰시오. (3점)
1) 확인시추조사
2) 표준관입시험 등의 현장시험
3) 물리적 탐사
6.철근콘크리트 공사를 하면서 철근 간격을 일정하게 유지하는 이유를 3가지 쓰시오. (3점)
1) 소요강도 확보
2) 콘크리트 유동성 확보
3) 재료분리 방지
7.다음 용어를 간단히 설명하시오. (4점)
1) 슬라이딩 폼(Sliding Form) : 거푸집을 연속으로 이동시키면서 콘크리트 타설을 하므로
시공이음 없는 균일한 시공이 가능한 거푸집
2) 와플 폼(Waffle Form) : 무량판 구조에서 2방향 장선 바닥판 구조가 가능하도록 된 특수상자 모양의 기성재 거푸집
8.골재의 흡수량과 함수량의 용어에 대해 기술하시오. (4점)
1) 흡수량 : 표면건조 내부포화 상태의 골재 중에 포함되는 물의 양
2) 함수량 : 습윤상태의 골재 내외부에 함유된 전체 물의 양
9.콘크리트의 소성수축균열(Plastic Shrinkage Crack)에 관하여 다음 물음에 답하시오. (4점)
1)정의 : 굳지 않는 콘크리트에서 발생하는 초기 균열로써, 콘크리트 타설후 블리딩의 속도보다 표면의 증발속도가
빠른 경우 표면 수축에 의해 발생되는 불규칙 균열
2)원인 2가지
- 콘크리트 타설 표면의 노출 등 급격한 건조로 발생
- 습윤 양생 불량으로 발생
10.철골부재의 접합에 사용되는 고장력 볼트 중 볼트의 장력 관리를 손쉽게 하기 위한 목적으로 개발된 것으로 본조임 시
전용 조임기를 사용하여 볼트의 핀테일이 파단될 때까지 조임 시공하는 볼트의 명칭을 쓰시오. (3점)
☞ T/S(Torque Shear) 타입의 고력 볼트 or 볼트축전단형 고력볼트(T/S 고력볼트)
11. 강구조 접합부의 용접결함 중 슬래그(Slag) 감싸들기의 원인 및 방지대책을 2가지 쓰시오. (4점)
1) 원인
- 융착금속이 급속히 냉각하는 경우
- 운봉(용접) 작업이 좋은 않은 경우 (용접속도가 너무 느린 경우)
- 전류의 과소
2) 방지대책
- 전류 공급을 일정하게 유지(전류를 약간 세게 유지)
- 용접층에서 와이어 브러쉬로 슬래그를 충분히 제거
- 용접 속도를 상승시킴
12.철강제품의 품질보증을 위한 밀 시트(Mill Sheet)에서 확인할 수 있는 사항을 한가지만 쓰시오. (3점)
- 강재의 KS 규격(강재의 식별, 규격 확인)
- 강재시험(항복강도, 인장강도) 수치 등을 확인
13.시멘트계 바닥 바탕의 내마모성, 내화학성, 분진방지성을 증진시켜 주는 바닥강화제(Hardner) 중 침투식 액상 하드너
시공시 유의사항 2가지를 쓰시오. (4점)
1) 바닥 강화 시공시 또는 시공 완료후 기온이 5℃ 이하가 되면 작업을 중지한다.
2) 타설된 면에 비나 눈이 피해가 없도록 보양 조치한다.
14.다음 용어를 설명하시오. (4점)
1) 복층유리 : 2개의 판유리 중간에 건조공기를 봉입(밀봉)한 것
2) 배강도 유리 : 유리를 연화점 이하로 가열 후 찬공기를 약하게 불어주어 냉각시켜 만든 건축용 유리 (반강화유리)
* 비교) 강화유리 : 유리를 연화점 이상으로 가열한 후 급냉시켜 만든 건축용 유리
15.세로 규준틀 설치와 관련된 다음 물음에 답하시오. (3점)
1) 세로 규준틀을 설치하는 위치 (1가지) :
- 모서리(벽끝) or 교차부
2) 세로 규준틀에 기입하는 항목 (2가지) :
- 쌓기 단수
- 앵커볼트 위치
- 개구부 설치 위치
16.철골공사 부재 용접에 관한 다음 용어를 설명하시오. (4점)
1) 엔드탭(End Tab) : 용접 결함이 생기기 쉬운 용접 bead의 시작과 끝 지점에 용접을 하기 위해 용접 접합하는
모재의 양단에 부착하는 보조강판
2) 스캘럽(Scallope) : 철골부재 용접시 이음 및 접합 부위의 용접선이 교차되어 재용접된 부위가 열영향을 받아 취약해지기
때문에 모재에 부채꼴 모양의 모따기를 한 것.
17.목재를 천연건조(자연건조)시 장점에 대하여 2가지를 쓰시오. (4점)
1) 특별한 건조장치가 필요 없다.
2) 다량의 목재를 일시에 건조 가능하다
3) 재질의 강도 저하가 적게 발생한다.
* 비교) 단점 : 건조시간이 많이 걸림,
넓은 건조 장소가 필요,
변색 및 약간의 부패가 발생할 수 있음.
18.철근 콘크리트 구조 압축부재의 철근량 제한에 관한 내용이다. 괄호안에 적절한 수치를 기입하시오. (3점)
☞ 비합성 압축부재의 축방향 주철근 단면적은 전체 단면적 Ag의 ( 0.01 )배 이상, ( 0.08 )배 이하로 하여야 한다.
축방향 주철근이 겹침이음되는 경우의 철근비는 ( 0.04 ) 를 초과하지 않도록 하여야 한다.
19.큰 처짐에 의하여 손상되기 쉬운 칸막이 벽이나 기타 구조물을 지지 또는 부착하지 않은 부재의 경우, 다음 표에서 정한
최소두께를 적용하여야 한다. 표의 ( ) 안에 알맞은 숫자를 써 넣으시오. (3점)
(단, 표의 값은 보통중량 콘크리트와 설계기준 항복강도 400MPa 철근을 사용한 부재에 대한 값임)
1) 단순지지된 1방향 슬래브 : 1 / ( 20 )
2) 1단 연속된 보 : 1 / ( 18.5 )
3) 양단 연속된 리브가 있는 1방향 슬래브 : 1 / ( 21 )
20.철근콘크리트의 보의 춤이 700mm이고, 부모멘트를 받는 상부단면에 HD25철근이 배근되어 있을 때, 철근의
인장정착길이(ld)를 구하시오. (3점)
(단, fck=25MPa, fy=400Mpa, 철근의 순간격과 피복두께는 철근직경 이상이고, 상부철근 보정계수는 1.3 적용,
도막되지 않은 철근, 보통중량콘크리트를 사용)
☞ ld = {0.6x(25)x(400)/(1.0x√(25)) }x(1.3)x(1.0) = 1,560 mm