1. 1급 소방안전관리 대상물 아닌것은 16층 아파트 정답 |
(1) 연면적 15,000 제곱미터 이상인 것 |
(2) (1)에 해당되지 아니하는 특정소방대상물로서 층수가 11층 이상인 것 |
(3) 가연성가스 1,000톤 이상 저장·취급하는 시설 |
제외: 아파트, 동,식물원, 철강 등 불연성 물품을 저장·취급 창고, |
위험물저장 및 처리시설중 위험물제조소등 지하구를 제외 |
2. 피난및 방화시설을 폐쇄, 훼손한 경우 |
=> 1차 위반시 50만원, 2차 위반시 100만원, 3차 위반시 200만원 정답 |
3. 위험물의 분류 : |
제1류 : 산화성고체 |
제2류 : 가연성고체 |
제3류 : 자연발화성물질 및 금수성물질 |
제4류 : 인화성액체 |
제5류 : 자기반응성물질(유기괴산화물) 정답 |
- 제6류 : 산화성액체 |
4. 자연발화의 원인 |
분해열 : 셀룰로이드,니트로셀룰로오스 |
산화열 : 석탄, 건성유 |
발효열 : 퇴비 정답 |
흡착열 : 목탄, 활성탄 |
중합열 : 시안화수소, 산화에틸렌 |
5. 실내화재 양상 맞추는 문제 |
① 초기 - 외관 : 창 등의 개구부에서 하얀 연기가 나온다 |
연소상황 : 실내가구 등의 일부가 독립적으로 연소한다 |
② 성장기 - 외관: 개구부에서 세력이 강한 검은 연기가 분출한다 |
연소상황 : 가구등에서 천장면까지 화재가 확대되며 실내 전체에 |
화염이 확산되는 최성기의 전초단계이다 |
연소위험 : 조접한 동으로 연소가 확산될 수 있다 |
③최성기 - 외관 : 연기의 양은 적어지고 화염의 분출이 강해지며 유리가 파손된다 |
④감쇠기(감퇴기) - 연기는 흑색에서 백색으로 변한다 |
6. 방염성능기준(소방방재청장이 고시) 20초 또는 30초임 정답 |
(1) 잔염시간 : 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 |
20초이내 |
(2) 잔신시간 : 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 |
때까지 30초이내 |
7. 주요구조부 사잇벽 정답 |
아닌것은 => 사잇벽,사이기둥,최하층 바닥, 작은보,차양,옥외계단,기타 이와 유사한 부분 |
8. 내화구조 설명 : 화재에 견딜수 있는 성능을 가진 철근콘크리트조.연와조 기타 이와 유사한 구조 |
대체로 화재 후에도 재사용일 가능한 정도의 구조들 말한다 |
방화구조 설명 : 철말모르타르바르기. 회반죽 바르기 등 화염의 확산을 막을수 있는 성능을 가진 구조를 말한다. 방화성능은 내화구조보 다 떨어지나 인접건축물 화재에 의한 연소방지와 건물 내에 화재확산을 방지하기 위한 구조이다. |
9. 전압의 구분 아닌것은 교류(AC)는 750V 이하 정답 |
(1) 저압 : 직류(DC)는 750V 이하 , 교류(AC)는 600V 이하인 것 |
(2) 고압 : 직류(DC)는 750V를 교류(AC)는 600V 를 넘고(초과), 7,000V 이하인 것 |
(3) 특별고압 : 7,000V 를 넘는 것 |
10. LPG(액화석유가스) 내용 아닌것은 5~15% (LNG) 정답 |
주성분은 프로판으로 부탄, 프로필렌, 부틸렌 등이 일부 포함되어 있다 |
무색 수취의 가스이다 |
공급방식에는 봄베에 의한 방식과 배관에 의한 방식 |
상온에서 기체이나 약간의 가압 또는 냉각으로 쉽게 액체가 되며 용기에는 가압된 |
액상으로 충전되어 있다 |
액화 프로판이 기화하면 그 용적은 약 250배가 된다 |
비중은 공기의 약 1.5~2배로 무거워 누설되면 낮은 곳에 체류하기 쉽다 |
환기에 주의하여야 하며 가스경보기 또는 가스누설차단장치를 설치할 경우 검지부는 |
바닥에서 30cm 이내에 설치해야 한다. |
LPG 발열량은 24,000~30,000 ㎉ / N㎥로 타 연료에 비하여 아주 높다 |
프로판의 연소범위는 2.1~9.5%로 다른 가스에 비해 폭이 좁으나 하한 농도가 낮아 소량의 |
가스가 누설되어도 곧 연소범위에 들어가기 쉽다 |
11. 재4류 위험물 수량 맞는것은 휘발유 200ℓ 정답 |
12. 인명구조장비가 아닌것은 : 방열복, 공기호흡기, 인공소생기, 심폐소생술 정답 |
13. 자동화재 탐지설비 틀린것은 |
1. 근린생활시설 (목욕장 제외), 의료시설, 숙박시설, 위락시설, 장례식장및 복합건축물 |
- 연면적 600㎡ 이상 |
2. 공동주택, 근린생활시설중 목욕장, 문화및 집회시설, 종교... |
- 연면적 1,000㎡ 이상 |
3. 교육연구시설, 수련시설, 동물및 식물관련 시설, 분뇨및 쓰레기처리시설... |
- 연면적 2,000㎡ 이상 |
4. 지하구 - 전부 |
5. 터널로서 길이 - 1,000㎡ 이상 |
6. 노유자생활시설 - 전부 |
14. 수용인원의 산정방법 |
(침대가 있는 숙박시설) |
.종사자 주 : 1인 .2인용침대 1개가 있는 객실수 : 9실 |
. 수용인원 계산 => 종사자의 수+침대의 수=1+(2인*9실)= 19인 정답 |
15. 물올림장치 (호수조) 정답 |
수원의 위치가 펌프보다 낮을 경우에만 설치하며, 후드밸브의 고장으로 펌프 흡입측 |
배관및 펌프에 물이 없을 경우 펌프가 공회전을 하게 되는 것들 방지하기 위해 보충수를 |
공급하는 역할을 한다. |
16. 라인프로포셔너 방식 정답 |
펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤 츄리관의 벤츄리작용에 의하여 약제를 흡입, 혼합하는 |
방식으로 소규모의 설비 또는 포소화전설비에 주로 사용된다 |
17. 약제방출방식에 의한 분류 아닌것은 고정포 방출방식 정답 |
(1) 전역방출방식 : 고정식 소화약제 공급장치에 배관및 분사헤드를 고정 설치하여 밀폐 |
방호구역내에 소화약제를 방출하는 설비를 말한다 |
(2) 국소방출방식 : ....직접 화점에 소화약제를 방출... |
(3) 호스릴방식 : ...소화약제 저장용기에 호스를 연걸... |
17. 자동화재탐지설비 |
수신기 설치문제 |
① 4층 이상의 소방대상물은 발신기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치할 것 |
② 수신기의 조작스위치의 높이 : 0.8m 이상 1.5m 이하 |
③ 수위실등 상시 사람이 근무하고 있는 장소에 설치 |
18. 감지기 - 주방/복도/거실/보일러 무슨 감지기가 맞는 문제 |
19. 객석유도등 - 객석의 통로. 바닥 또는 벽에 설치 16M일때 설치갯수 3개 정답 |
객석유도등 설치개수(개) = (객석통로의 직선부분의 길이 (m) / 4 ) -1 |
20. 유도등의 조도 아닌것은 객석유도등 : 1(lx) 정답 |
객석유도등 : 0.2(lx) 이상 (나머지는 1(lx)이상 ) 기억 |
통로유도등 : 1(lx) 이상 |
21. 소방시설의 설계 |
보조기술인력 아닌것은 소방공무원 1년 정답 |
- 소방기술사, 소방설비기사 또는 소방설비산업기사 자격을 취득한 자 |
- 고등교육법에 해당하는 학교 중 소방방재청장이 정하여 고시하는 소방관련학과를 졸업한 사람으로서 소방기술인정자격수첩을 발급받은 사람 |
- 소방공무원으로서 재직한 경력이 3년 이상인 사람으로서 소방기술인증자격수첩을 발급받은 사람 |
- 소방방재청장이 정하여 고시하는 소방기술과 관련된 자격 경력및 학력을 갖춘 사람으로서 자격수첩을 발급받은 사람 |
22. 스프링클러설비 설계 3.2m 정답 |
형태 : 습식, 건식, 준비작동식, 일제살수식 (감지기 기동방식, 기동용 폐쇄형헤드 기동방식) |
설치장소별 헤드의 간격 (S) |
- 2R cos45˚ |
- 무대부, 특수가연물 => 수평거리(R) : 1.7m이하 헤드간격(S) : 2.4m 이하 |
랙크식창고 2.5m이하 3.5m 이하 |
기타구조 2.1m이하 3m 이하 |
내화구조 2.3m이하 3.2m 이하 |
아파트 3.2m 이하 4.5m 이하 |
23. 수신반 신고대상 아닌것은: ① 새로운 것으로 교체하는 경우 |
② 이전하는 경우 |
③ 회로를 증가하는 경우 |
24. 탬퍼스위치 설치장소 아닌것은 |
(1) 스프링클러소화설비, 물분무소화설비및 포소화설비가 설치된 소화수 배관의 개폐밸브에만 탬퍼스위치를 설치하며. 설치위치는 다음과 같다 |
①소화수조로부터 소화펌프 흡입측 배관에 설치된 개폐밸브 |
②주펌프및 충압펌프 흡입측및 토출측 배관에 설치된 개폐밸브 |
③옥상수조와 입상 주배관과 연결된 부분의 개폐밸브 |
④유수검지장치및 일제개방밸브 1차측및 2차측 개폐밸브 |
⑤송수관에 설치된 개폐밸브 |
(2) 옥내(옥외) 소화전설비만 설치된 소방시설물인 경우 법적으로 개폐밸브에 탬프스위치를 설치할 의무는 없다 |
25. 소방시설의 자체점검제도 각각 년1회 점검 정답 |
0 작동기능점검 1회 |
0 종합정밀점검 1회 |
26. 주방용자동소화장치점검 아닌것은 |
가스누설탐지부 점검 |
가스누설차단밸브 시험 |
예비전원시험 |
감지부 시험 : 1차 감지하면 경보및 가스차단밸브 작동 |
2차 감지하면 소화약제가 방출 |
제어반(수신부) 점검 |
약제 저장용기 점검 |
27. 펌프성능시험 밸브 조작 압력상승 기동방법 |
① 제어반에서 주, 충압펌프 정지 |
가. 감시제어반 : 선택스위치 정지위치 |
나. 동력제어반 : 선택스위치 수동위치및 차단기 OFF |
② 펌프토출측 밸브 [① ] 폐쇄 |
③ 설치된 펌프의 현황(토출량, 양정)을 파악하여 펌프성능시험을 위한 표 작성 |
④ 유량계에 100%, 150% 유량 표시 |
28. 습식스프링클러설비의 구성 아닌것은 솔레노이드밸브(정답) |
29. 방어계획 아닌것은 교육에 관한사항 정답 |
통보연락에 관한 사항 |
피난유도에 관한 사항 |
소화활동에 관한 사항 |
경계에 관한 사항 |
30. 기초훈련 정답 : 소화기,옥내소화전,피난시설,기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구를 사용하는 훈련 |
31. 피난계획의 수립 문제 |
(1) 피난계획 수립시 유의사항 |
① 1차로 수평으로 대피시키고 2차로 수직으로 대피 |
② 피난층은 제외하고 (곧바로 지상으로 갈수 있는 출입구가 있는 층을 말한다) |
나머지 층은 피난계획을 수립한다 |
③ 피난기구 활용은 최후의 수단으로 사용하고 피난계단을 이용하여 대피시키는 것이 가장 |
좋은 방법이다 |
④ 일반승용 승강기가 설치된 경우에 대부분 승용 승강기를 타고 대피하려고 하나 일반승용 |
승강기는 비상전원이 없음으로 일반전원이 정전되면 작동이 정지되어 자칫 승강기에 |
갇히는 사고가 발생될 수 있음 |
⑤ 비상용 승강기가 설치되었다 하더라도 비상용 승강기는 소방관들이 인명구조 또는 |
화재진압을 위하여 신속히 사용하는 것으로 비상용 승강기를 이용 피난계획을 |
수입하여서는 아니된다 |
⑥ 백화점, 공연장, 호텔 등은 시물레이션을 실시하여 대피시간, 대피인원을 사정에 평가하는 |
것이 바람직하다 |
⑦ 갑종방화문은 상시 닫힌 상태를 유지하여야 하며 자동방화셔터는 감지기가 작동시 |
연동되는지와 수동기동장치가 작동되는지를 수시 확인하여야 한다 |
32. 종합방재실의 구축효과 고층아파트 방범테러 연계 문제 |
33. 출혈의 증상 아닌것은 |
(1) 호흡과 맥박이 빠르고 약하고 불규칙하며 체온이 떨어지고 호흡곤란 |
(2) 불안과 갈증, 반사작용이 둔해지고 다른 증상으로 구토도 발생 |
(3) 탈수현상이 나타나며 갈증을 호소한다. 동공은 확대되고 표정은 두려움과 불안한 상태가 된다 |
(4) 혈압이 점점 저하되며 피부가 창백하고 차며 촉촉해진다 |
34. 화상의 분류 |
(1) 표피화상 (1도 화상) : 부종,홍반 |
(2) 부분층화상 (2도 화상) : 심한 통증과 발적, 수포가 발생하므로 표피가 얼룩얼푹하게 되고 진피의 모세혈관이 손상되며 물집이 터져 진물이 나고 감염의 위험이 있다 |
(3) 전층화상(3도 화상) : 피하지방손상 정답 |
35. 풍속풍향계, 절연저항계, 전류전압측정계의 무슨 설비을 점검 하는가 제연설비 정답 |
첫댓글 합격을 축하드리며 좋은 시험정보 감사합니다
축하합니다
축하합니다.
축하합니다...
저도 이렇게 기억이 나서 올렸으면 좋겠습니다~~
축하드려요~
합격을 축하 드립니다.
존 자료 감사합니다
감사합니다
감사 합니다.
축하 합니다 그리고 자료 감사합니다.
감사합니다
축하드립니다. 좋은 자료 감사합니다
축하합니다. 자료 감사합니다.
자료 감사합니다. 축하합니다~^^
자료 감사 합니다
축하 드립니다...정말 좋은 기억력으로 이렇게 봉사해주시니 감사합니다!
추카 합니다...
좋은자료 잘보겠습니다
좋은 정보 감사합니다.
축하드리고 자료 감사합니다
감사합니다.
감사합니다. 기억력이 대단하십니다.
감사합니다.
감사합니다
감사감사..........
정보 감사드립니다
축하 드립니다.
자료 고맙습니다.
감사합니다
감사합니다
감사합니다~
축하 합니다.
감사합니다