제연덕트가 방화구획을 관통할 경우 일반적으로 사용하는 휴즈의 표시온도는 어케 되나요?
1)일본 소방법 시행규칙 적용하여 280도 이상사용
2)NFPA 코드 적용하여 141도 이하 사용
현장에서 어케 적용하는지요?
첫댓글 화재시의 모습을 상상하면 애매하긴 한데요 280도 적용하여 시공 하였습니다
141도 이하 사용이 맞습니다... 280도 휴즈가 용융되기전까지 이미 화재전파가 발생할 가능성이 높기 때문입니다...