1. 수배전반(폐쇄배전반)시설
- 터널 수배전반의 큐비클 및 기타 철제품의 모든 노출표면은 방청 처리후 에폭시계 정전분체도장을 하며 사용 페인트는 습기나 염분에 강한것 이어야 하고 장기간 사용에 견딜수 있어야 함.
- 습기 및 방수 또는 폭발성, 부식성가스가 발생하는 장소에 설치하는 기기는 현장조건에 적합한 기기를 사용하여야 함.
따라서 위 내용의 시설 상태라면 큰 문제가 없겠으나, 장기간 방치상태라 다소간의 노후화는 진전될 수 있으므로 전기안전관리자의 주기적인 상태점검이 요망되며, 정상적으로 사용(12월 수전예정)시 전기안전관리자의 점검을 필 한후 사용하시기 바랍니다
2. UPS(무정전전원장치)관련
- 사용장소의 상태에 따라 일정한 주기마다 내부먼지를 제거 하여야 하고, 3~6개월 주기마다 부동충전에서 균등충전을 할 수 있어야 합니다(축전지 수명과 관련이 있음)
- UPS 내부의 먼지는 열을 축적하는 역할을 하므로 내부에 먼지가 없도록 항상 청소를 하여야 합니다.
- UPS는 습기에 치명적이므로 약간의 습기에도 오동작이나 고장원인이 되며, 비로 인한 침수나 기타사고에 의해 UPS가 침수되는 경우에는 내부에 물이 들어갔는지 사용전에 반드시 확인하여야 하고 장비내부에 물이 침투 하였다면(하부의 트랜스가 물에 잠긴경우) 트랜스 권선이 절연파괴 상태가 되어 사용불능 상태가 됩니다.
따라서 장기간 방치할 경우, 방습.방수 및 방진장치를 철저히 하시고 사용재개시 제작업체에 연락하여 이상유.무 점검을 필 한후 사용하시기 바랍니다.