궁금한것이 있어 글을 올립니다.준비작동식과 부압식 원리는 유사한것같은데요준비작동식과 부압식 둘다 감지기를 사용하고 있습니다.(감지기 작동에 밸브 개방)그런데 감지기 고장 시에는 화재로 인하여 헤드가 개방되더라도 물이 나오지 않는 건가요??* 부압식의 경우 폐쇄형헤드 파손이 나더라도 부압수기에 물이 안나오는 것으로 알고 있습니다.
삭제된 댓글 입니다.
전문가님 답변 감사합니다. 건식은 방수지연이라는 문제가 있어보이는데 습식이 낫지 않을까요? (습식은 헤드 파손 시 수손피해때문인가요?건식을 생각하는 이유는 무엇때문인가요?제가 지식이 부족해서ㅠ
@내일은기관사1 습식이 가장좋은거 당연하고요위분 말씀은 준비작동식보다는건식이라는 의미죠최소한 감지기 불량에 따른 방수불가라는사태는 없으니
부압식은 감지기 작동없이 헤드 개방되면2차측에 있는 물만 일부 나오고방수되지 않습니다진공펌프가 작동해서 더이상 헤드쪽 방수가되지 않도록 합니다준비작동식은 2차측에 물이 없으니 감지기없이헤드만 개방되면 당연히 한방울도 안나옵니다감지기가 고장으로 작동안하더, 화재가 아니던그리고 참고로 준비작동식은 감지기가 교차회로 방식이고 부압식은 단일회로 입니다
인터락 시스템 중 국내기준은 싱글이기 때문에 감지기 작동에 의하여 프리액션 밸브가 개방됩니다
삭제된 댓글 입니다.
전문가님 답변 감사합니다.
건식은 방수지연이라는 문제가 있어보이는데 습식이 낫지 않을까요?
(습식은 헤드 파손 시 수손피해때문인가요?
건식을 생각하는 이유는 무엇때문인가요?
제가 지식이 부족해서ㅠ
@내일은기관사1 습식이 가장좋은거 당연하고요
위분 말씀은 준비작동식보다는
건식이라는 의미죠
최소한 감지기 불량에 따른 방수불가라는
사태는 없으니
부압식은 감지기 작동없이 헤드 개방되면
2차측에 있는 물만 일부 나오고
방수되지 않습니다
진공펌프가 작동해서 더이상 헤드쪽 방수가
되지 않도록 합니다
준비작동식은 2차측에 물이 없으니 감지기없이
헤드만 개방되면 당연히 한방울도 안나옵니다
감지기가 고장으로 작동안하더, 화재가 아니던
그리고 참고로 준비작동식은 감지기가 교차회로 방식이고 부압식은 단일회로 입니다
인터락 시스템 중 국내기준은 싱글이기 때문에 감지기 작동에 의하여 프리액션 밸브가 개방됩니다