번호 |
도면번호 |
항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 자 의 견 |
비 고 |
1
|
M-001
|
‧ 도면목록표
|
‧ 도면 목록표상의 도면번호와 각 Steet 상의 도면번호가 일치하지 않음. |
‧ 수정 요망
|
|
2
|
M-02
|
‧ 범례
|
‧ 일부 배관재 재질에 따른 KS번호 표기 누락 |
‧ 본공사 시방서에 근거하여 KS번호 표기 요함.
|
|
3
|
M-004
|
‧ 장비 일람표
|
‧ 보일러 전원 표기 누락(B-1,B-2,B-3) ‧ FCU-1, 휀의 전원 표기 누락 ‧ P-4, 급탕순환펌프 유량이 20LPM×4 대로 설계됨.
‧ 배수펌프(P-5,6,7) 탈착장치 표기 누락 ‧ 고가수조 및 지하저수조 기성품 보온재 재질 및 두께 누락 ‧ 급탕탱크(T-5) 및 팽창탱크(T-6)에 대한 재질표기 누락
|
‧ 보일러 전원은 1Ø / 220V / 60HZ로 표기 요망. ‧ 전원은 1Ø / 220V / 60HZ로 표기 요망. ‧ 급탕보일러 용량이 100,000㎉/hr이므로 대류펌프×2대는 최대 유량으로 급수압급탕 온도차 55℃를 적용하여 31LPM으로 하고, 순환펌프×2대는 최소 유량으로 계산 하여 20LPM으로 적용하여야 될 것으로 사료됨. ‧ 수중형 펌프는 유지관리상 탈착장치를 부착하고, 오수 펌프인 경우는 카타부착형이라고 비고란에 표기 요망. ‧ 수조의 동파 및 결로방지를 위하여 우레탄폼 30mm 표기 요망. ‧ 급탕탱크는 녹물방지를 위하여 STS-304로 표기하고 STS 철판 두께(경판, 동판)는 계산하여 표기 요망. 팽창탱크는 기성품으로 SS400으로 표기하고 철판 두께 및 방청도장 방법 표기 요망. |
|
No.2
번호 |
도면번호 |
항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 자 의 견 |
비 고 |
4
|
M-005
|
‧ 기계실 확대 배관 평면도
|
‧ 기계실 배수 트랜치 및 집수정 상세도 누락
|
‧ 건축 설계자와 협의하여 장비 배치에 따른 기계실 바닥 배수에 유리하게 트렌치를 설치하고, 집수정은 배수펌프 유량이 800LPM으로 유사시 동시 가동으로 유량이 과대 하여 집수정 크기를 3,000L×2,000W×2,000H로 건축 설계자와 협의하여 상세도 작성될 수 있도록 할 것. |
|
5
|
공통사항
|
‧ 단위세대 난방 및 위생 배관 평면도
|
‧ 보일러 하부에 세탁기 설치됨.
‧ 난방도면에서 욕실에 방열기 누락
‧ 32.06평형 보일러 형식 연도 길이가 길어져 FF식 불가함.
‧ 욕실에 종합육가 사용됨.
|
‧ 보일러 하부에 세탁기 설치가 불가하므로 세탁기는 보일러 앞에 설치될 수 있도록 건축 설계자와 협의 요망. ‧ 최상층, 최하층, 측벽에 면하는 욕실에는 방열기 설치 요망. ‧ 건축 설계자와 협의하여 보일러를 반대쪽 발코니에 설치 할 수 있도록 협의 요망. 또는 보일러 형식을 변경하고 별도 급기 및 공동 연도 설치 요망. ‧ 종합육가는 Slab 크렉 및 누수등의 하자가 빈번하게 발생되어 현재 사용을 하지않는 추세이므로 일반 배수 트랩(F.D) 사용할 것. |
|
6
|
M-020,021 022
|
‧ 지하1,2층 및 지상1층 위생 난방배관 평면도 |
‧ 배관, 덕트, 에어콘등과 크로스 체크에 의한 공간확보 검토 안됨. ‧ 지하1층 근생용 배수배관 통기관 누락 |
‧ 건축 설계자와 협의하여 배관, 덕트, 에어콘등이 간섭 되지 않도록 천장 공간확보 요망. ‧ 배관이 길어 배수가 원활이 될 수 있도록 통기관 설치 요망. |
|
7
|
M-017
|
‧ 급수, 급탕 배관 계통도 |
‧ 세대 급수메타기에 동파방지용 정온 전선 설치 누락 |
‧ 동절기 동파방지를 위하여 3층, 4층, 복도세대는 급수 메타기 설치 요망. |
|
No.3
번호 |
도면번호 |
항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 자 의 견 |
비 고 |
8
|
M-018
|
‧ 오배수 배관 계통도
|
‧ 정화조 통기관이 옥상까지 연결되고 정화조 중간관리층 급배기 누락됨.
|
‧ 정화조 중간관리층에 급배기닥트 연결하고 정화조 통기관 은 정화조 배기덕트에 연결하여 옥상까지 배기덕트 연결 요망. |
|
9
|
M-019
|
‧ 지하3층 위생 배관 평면도
|
‧ 정화조 및 집수정 펌핑 오배수관 보온 누락 ‧ 바닥 배수 트랜치 누락
‧ 집수정 펌프 및 배관 상세 확대도면 누락 |
‧ 동절기 동파방지를 위하여 보온 요망.
‧ 건축 설계자와 협의하여 바닥 배수가 원활히 될 수 있도록 트랜치를 집수정까지 연결 요망. ‧ 상세도면 첨부 요망.
|
|
10
|
M-020,021 022
|
‧ 지하1,2층 및 지상1층 위생 난방배관 평면도 |
‧ 각층 입상배관에 대한 P.D 상세도 누락 ‧ 방화구획 관통 Sleeve, 배관보온, 행가, U-볼트등 일반상세도 누락 |
‧ 확대도면 첨부 요망.
‧ 일반 상세도 첨부 요망.
|
|
11
|
M-028,029
|
‧ 3~10층 위생 배관 평면도 |
‧ 각층 입상 오배수관 낙수소음 방지 대책 누락 |
‧ 입상배관에서의 낙수소음을 줄일 수 있는 2중 스핀관을 사용할 것. |
|
12
|
공통사항
|
‧ 기계실 배관 및 입상배관 ‧ 급수, 급탕, 난방배관 |
‧ 에어가 적체할 수 있는 보일러 주위 및 상부배관 일부 AAV 누락 ‧ AAV, Air Chamber, WHC, 자동밸브 어셈블리 상세도 누락 |
‧ 온수 및 급수배관 순환, 공급에 지장이 없도록 AAV 추가 설치 요망. ‧ 상세도 첨부 요망.
|
|
No.4
번호 |
도면번호 |
항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 자 의 견 |
비 고 |
13
|
M-025,026 027
|
‧ 3층 오배수 배관 평면도
|
‧ 단위세대 입상배관 하부에 연결되는 횡지관 100Ø로 설계됨.
|
‧ 입상배관에 연결되는 횡지관은 원활한 배수를 위하여 입상배관보다 1단계 큰 125Ø로 변경하여 125×100Ø 섹스티아 밴드를 사용할 수 있도록 표기 요망. |
|
14
|
M-036
|
‧ 에어컨 장비 일람표
|
‧ AVMH-2, 천정매입 덕트형 실내기 송풍기에 대한 기내정압, 기외정압 또는 전압 표기 누락 |
‧ 실내에 기류가 형성될 수 있도록 적당한 기내정압, 기외정압 표기 요망.
|
|
15
|
M-037,039 040,041
|
‧ 지하1층 ~ 지상3층까지 시스템 에어콘 배관 평면도
|
‧ 냉매배관 길이 체크 요망. ‧ 실내기와 실외기 냉매배관 연결번호 표기 누락 ‧ 에어콘 배수관 관경 누락 ‧ 천장 매입형 에어콘 급배기구 및 덕트 규격 누락 ‧ 실외기에 대한 소음 검토
|
‧ 수평 80m, 수직 40m를 넘지 않도록 검토 요망. ‧ 배관 연결을 도면에 표기하고, Line별 Match Point No List를 작성하여 시공에 차질이 없도록 할 것. ‧ 에어콘 배수관 관경 표기 요망.(결로 수량 계산) ‧ 급배기 풍량에 따라 급배기구 및 덕트 규격 표기 요망. ‧ 3층 단위세대에서 소음에 대한 문제가 없도록 건축 설계자와 실외기 위치에 대하여 협의 요망. |
|
16
|
M-046
|
‧ 기계실 및 전기실 환기 덕트 평면도
|
‧ EA/OA에 방충망 규격 및 설치 누락 ‧ DA 급배기 구획 안됨. ‧ 이종구역 통과시 FD 설치 누락
|
‧ 방충망 규격 및 설치 표기 요망. ‧ 건축 설계자와 협의하여 DA 급배기 구획할 것. ‧ 건축법상 방화구획 되는 이종구역(기계실, 전기실, 발전기실, 주차장)을 통과하는 Duct에는 FD 설치요망. |
|
17
|
M-053,054
|
‧ 지하2, 3층 주차장 환기 평면도 |
‧ 주차장 CO가스 농도에 의한 급배기 자동제어 누락
|
‧ 주차장에 CO 감지를 설치하여 CO량이 50PPM이상시 자동으로 급배기 될 수 있도록 할 것.
|
|
18
|
공통사항
|
‧ 자동제어 상세도
|
‧ 전체 자동제어도면 누락. ‧ 각종 장비류, 탱크류, 배관, 덕트, 일반 상세도 누락. |