오늘은 스프링클러 설비를 배우는 날!
스프링클러설비는 화재가 발생하면 천장이나 반자에 설치된 헤드가 감열 작동하거나 자동적으로 화재를 발견함과 동시에 주변에 적상 주수를 하여 효과적으로 화재를 진압할 수 있는 고정식 소화 설비이다.
정의는 늘 중요! 빈칸노트 하며 느끼는건 외우는것만 외우다 보니 이렇게 내가 의도하지 않는 빈칸을 보며 푸는 것이 힘들지만 새로운것을 알수 있어서 좋다.
스프링클러설비의 특징
장점 초기소화에 절대적 효과, 소화약제가 물로써 가격이 저렴하고, 소화 후 복구가 용이, 감지부의 구조가 기계적이므로 오동작, 오보가 없다.
단점 시공비가 많이 든다. 시공이 복잡하다. 수손피해가 많다.
건식 스프링클러설비
가장 먼저 개발, 신뢰성 좋음, 설비방식 간단, 가장 많이 이용 그러나 동결위험이 있따.
유수검지장치의 1,2차 배관에 가압수가 충만되어 있다가 헤드의 감열부가 화재로 인해 개방되면 가압수가 방출됨으로써 압력의 균형이 깨지고 이로 인하여 기동용수압개폐장치의 압력스위치 작동에 의하여 가압송수장치가 기동하게 되고 연속하여 방수됨으로써 소화하게 되는 소화설비를 말한다.
구성요소는 알람밸브(자동경보밸브), 리타딩 챔버 자동경보밸브에 설치되어 경보밸브의 오동작을 방지, 압력스위치 수신부에 화재표시 및 경보를 발령시킴
건식스프링클러설비
건식밸브 1차측에는 물을 가압하고, 2차측에는 압축공기 또는 질소가스를 충전시켜 화재발생으로 인하여 폐쇄형 헤드가 개방되면 가압송수장치가 기동하여 일정압력의 가압수를 살수하는 소화설비를 말한다.
동파우려 장소에 설치 적합 그러나 압축공기가 빠져나가는 시간이 필요
구성요소는 건식밸브 드라이파이프밸브라고도 함. 공기압축기 건식밸브 2차측에 연결되어 압축공기 상태를 유지시킴, 엑셀러레이터 공기압력이 일정압력 이상 낮아진 경우 작동, 익져스터(공기배출기) 공기압력이 설정압력보다 낮아진 경우 작동
준비작동식 스프링클러설비
1차측에는 가압수를 2차측에는 저압 또는 대기압 상태로 화재가 발생되면 먼저 방호공간에 설치되어있는 감지기의 작동에 의해서 준비작동밸브가 개방되어 물이 각 헤드 부분까지 송수되어 있다가 화재온도의 상승으로 폐쇄형 헤드가 개방되면 살수가 이루어져 2단계로 소화가 이루어지는 소화설비이다.
비교적 복잡하게 구성되어 신뢰성이 떨어지며, 습식 및 건식 적용이 어려운 제한된 장소에 사용
구성요소는 준비작동식밸브, 슈퍼비조리 패널 제어기능, 전원차단, 자체고장시 경보장치작동, 개구부 폐쇄작동등, 감지기 차동식 정온식 복합형이 있으며 교차회로 사용, 전자밸브 솔레노이드 밸브라고도 하며 가압부의 충아수를 배출함으로서 클래퍼를 개방시킴, 수동기동밸브 긴급해제밸브라고도 하며 수동방식에 의하여 강제적으로 가압부의 충압수 배출
부압식 스프링클러설비
1차측까지는 항상 정압의 물이 가압되고 2차측 폐쇄형 스프링클러헤드까지는 소화수가 부압되어 있다가 화재 시 감지기의 동작에 의해 정압으로 변하여 유수가 발생하면 작동하는 소화설비 이다.
비화재시 헤드개방으로 수손을 방지하기 위해 설치
일제살수식 스프링클러 설비
말단에 개방형 헤드를 설치하고, 화재발생은 화재감지기에 의하여 화재를 감지하고 자동적으로 방호구역마다 설치된 일제개방밸브를 개방하여 모든 헤드에서 물이 동시에 방수함으로써 소화하는 설비이다.
일제개방밸브
일제살수식 스프링클러설비, 물분무,드렌쳐 소화설비등의 사용
감지기나 감지용 헤드의 작동에 의해 자동 개방 또는 수동기동에 의해서도 개방됨
감지기의 회로방식은 교차회로방식이다.
극장의 무대부나 주차장 위험물 저장창고 등에 적용
설치장소별 헤드의 수평거리(유효살수변경)
무대부, 특수가연물 수평거리 1.7미터 이하
렉크식창고 수평거리 2.5미터 이하
내화구조 수평거리 2.3미터 이하
아파트 수평거리 3.2미터 이하
기타구조는 수평거리 2.1미터 이하
스프링클러헤드의 설치제외 대상물
스프링클러헤드의 설치가 전혀 필요하지 않는 장소
불연재료로 되어 있는 소방대상물
정수장,오물처리장
펄프공장 및 음료수공장의 작업장
불연성의 금속 및 석재 등의 가공공장
목욕실, 수영장, 물탱크실 등
스프링클러헤드를 설치하여도 효율성이 적은 장소
천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있는 경우
천장과 반자 사이의 거리가 2미터 미만인 부분
천장과 반자 사이의 벽이 불연재료이고 천장과 반자 사이의 거리가 2미터 이상으로서 그 사이에 가연물이 존재하지 아니하는 부분
천장.반자 중 한쪽이 불연재료로 되어 있고 천장과 반자 사이의 거리가 1미터 미만인 부분
천장 및 반자가 불연재료 외의 것으로 되어 있고 천장과 반자 사이의 거리가 0.5미터 미만인 부분
계단실 경사로 화장실
현관 또는 로비 등으로서 바닥으로부터 높이가 20미터 이상인 장소
오늘은 스프링클러 설비를 보았다. 스프링클러 설비는 조금은 알겠지만 고득점 그리고 선생님이 말씀하신 가외성을 위해서라도 스프링클러헤드의 설치제외 대상물
그리고 용어는 어제보다 알겠지만 아직 확실치 않은건 스프링클러헤드의 작동순서! 요걸 기본서로 복습해야할듯 싶다!
오늘도 소공완 끝!