1. 연동선이 무부하상태에서 0도씨일때의 저항이 4000옴이다. 전류를 인가하면 저항이 증가하여 4500옴이된다.
이때의 연동선의 온도는?생출
2.다음그림에서 전압이 220V,전류가 20A인 3상4선식 회로에 전력계의 지시값이 2KW 일때 다음 물음에 답하라. (그림)
1)전력계의 소비전력은??
2)부하의 저항은?
3) 부하의 인덕턴스는??
3.과년도
4.분기회로의 종류중 분기과전류 차단기의 정격전류의 크기에 따른 분기회로의 종류7가지? 생출
5.와이결선에서 선의 색깔쓰기(A상,B상,N상,C상)생출(그림)
6 .1)PF-CB형의 표준결선도를 완성하시오.-과년도
2)간이수전결선도,
3)66kv에서 단로기 대신에 쓸수 있는것
4)22.9계통에서 사용할수 있는 콘덴서 방식 2가지
7. 역률80%부하150kw에 새역률 60%부하100kw,합성역률이 90%일때 용량은 얼마인가?-과년도
8. 2중모선방식과 변압기명(정확하지않음)-과년도
9. 3상4선식에서 1선당 대지용량 0.0048마이크로 전압154kv 길이 200km 주파수60hz일때 소호리액터 용량[kva]?
10. 시퀀스도를 완성하시오
1)콘센트는 전압이 걸리도록하여라
2)삼로스위치가 OFF된 상태에서 PB1,PB2를 눌렀을때
3)삼로스위치가 ON된 상태에서 PB1,PB2를 눌렀을때
11.대지에 4극을 매설하여 접지하여 대지저항을 측정하는 방식?(정확하지않음)
12.
13. 루트(90-델타/30)에서 델타의 값은 무엇을 의미하는가?(정확하지않음) 생출
14. 직접노무비구하기(공사견적)생출
15. 송전선로에서 역률등 다른성분은 일정하고 전압이 2배가 될때 전압강하,전압강하율,선로손실,선로손실률의 변화 생출
16. 몰드형변압기특징 5가지-과년도
난연성이 우수하다.내진,내진성이 양호하다.소형,경량화할수있다.전력손실이적다.절연유를 사용하지않으므로 유지보수용이
17. 높이,양수량,역률,효율주어지고 변압기한대용량구하는 문제-과년도
=>P=9.8QHK/효율
=9.8*10*15*(1/60)*1.15/0.65*0.9 =48.162
Pv=√ 3*P1
P1=Pv/√ 3
=1/√ 3*48.162=27.81kva
첫댓글 16번 몰드형 변압기 특징 5가지
17번이요..89-25-12번이랑 역률만 0.9로 바뀌고 나머지는 같지 않나요? 정확히 기억은 안나지만..
8번이요.....98-15랑 똑같이 나왔어요
전기기사 B 7번문제는 역률80%부하150kw에 새역률 60%부하100kw,합성역률이 90%일때 용량은 얼마인가?
저는 7번 124.77 나왔어요 ㅋ
9번에 정전용량 Qc는 루트3 * 충전전류 * V * 길이 이식대입해서 풀면 틀리나요? ;;;;
14번 노무비.. 2603950 아닌가요?
17번 10분당으로 주어였지 때문에 9.8이 아니라 분모에 6.12로 계산 해야 됩니다.
그래서 1/60으로 곱햇는데요. 보삼.
17번문제 동일 207페이지 17번문제랑 숫자만틀리고 똑같네요.....거기도 9.8로 했습니다...
분당으로 계산하라고 되어 있어요 그러면 6.12 가 분모에 와야 됩니다. 초당양수량이 9.8이고요
분당나오면 9.8로 계산했을때 위에 1/60 곱해주면 됩니다..
분당이던 초당이던 지금 구하는게 용량아닌가요? ;;; 저 답 맞는거 같은디.
과년도에서 정확하게 50점이네...ㅡㅡ;
9.8/60은 1/6.12입니다...같은 값입니다.
1/6.12 를 사용 합니다.. 이식은 분일때를 사용하고 초 또한 분으로 환산해서 1/6.12를 사용하면 됩니다.