헤드가 각세대별로 8개씩 설치되어 있고 층당 2세대씩 있다면
수원산정시에 n값을 세대별 기준으로 8개를 적용하나요 아니면 층별 기준으로해서 10개를 적용하나요?
첫댓글 화재안전기준 4조1항 폐쇄형헤드의 경우 설치개수 산정은 층을 기준으로하나 이파트의 경우 세대를 기준으로 한다고 명시되어 있습니다 따라서 8개를 적용하셔야 합니다
답변감사합니다.
아파트 기준개수 10개보다 세대감지기수가 적기때문에 8개을 적용해야될거같습니다
첫댓글 화재안전기준 4조1항 폐쇄형헤드의 경우 설치개수 산정은 층을 기준으로하나 이파트의 경우 세대를 기준으로 한다고 명시되어 있습니다 따라서 8개를 적용하셔야 합니다
답변감사합니다.
아파트 기준개수 10개보다 세대감지기수가 적기때문에 8개을 적용해야될거같습니다
답변감사합니다.