1. 소방에서 사용하는 압력제어 밸브 종류
1) 릴리프 밸브 (relief valve)
2) 안전밸브 (safety valve)
2. 릴리프 밸브
1) 시스템 릴리프 밸브
- 펌프에 의한 과압으로부터 배관 보호
- 작동압력: 정격압력의 140% 미만
2) 순환 릴리프 밸브
- 체절운전시 수온의 상승을 방지하기 위한 순환배관 설치
- 체크밸브 이전 설치
- 용량에 따른 구경
유량 | 구경 |
약 9500lpm 이하 | 20mm |
약 9500lpm 이상 | 25mm |
3) 알람밸브의 2차측 릴리프 밸브
- 알람밸브의 2차측에 설치: Tree 배관 방식도 압력상승 위험이 있지만 특히 Grid 방식의 배관은 air pocker이 없어 소화수의 온도변화에 의한 압력상승을 흡수하지 못한다
- 설치기준: 15mm 이상
3. 안전밸브
1) 기체 용도로 가스계 소화약제에 주로 사용
2) 구성: 디스크, 스프링, 조정나사, 시트, 베이스, 레버
3) 작동원리: 설정압력을 초과하면, 순간적으로 완전 개방된다
4) 설정압력 이상에서만 작동이 되도록 조립시 제조공장에서 제조된 것으로 설정 압력의 조정이 불가능하다
릴리프 밸브는 단어 뜻 그대로 압력을 해소시켜주는 밸브이다. 설정압력에서 개방되며 소화펌프 2차측 ~ 알람밸브 사이에 주로 설치된다. 릴리프밸브가 없을 경우 시스템 전체에 과압이 걸려 설비가 파손되어 적정 유량, 압력을 확보하지 못할 수 있다. 그러므로 릴리프밸브의 정기적인 점검, 유지관리가 필요하다.