느낀점 !
제연설비 부분이 부족하다 ... ㅜㅜ 이 부분들 전부 복습할때도 한번씩 눈으로만 읽고 넘어가서 그런것 같다. 대충보고 넘어가도 되는건 없다는 것을 다시한번 느꼈다 ... 그리고 내일부터 다시 일찍 일어나야지! 1시간씩 더 잤으니까 다시 힘내서 화이팅하자!
틀린부분 복습!
비상경보설비 설치기준
- 부식의 우려가 없는 장소에 설치
- 지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치
- 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지 수평거리가 25m이하
- 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있도록
- 음향장치 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90db이상
비상방송설비
- 확성기, 음량조정기, 증폭기, 조작부기동장치
경계구역 설정기준
1. 수평적 경계구역
- 500m2 이하의 범위 안에서는 2개 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다
- 하나의 경계구역의 면적은 600m2 이하로 하고, 한 변의 길이는 50m 이하로 한다
2. 수직적 경계구역
- 계단, 경사로, 엘리베이터, 권상기실, 린넨슈트, 파이프 피트 및 덕트 : 별도로 경게구역을 설치
-> 하나의 경계구역 높이 : 45m 이하
- 지하층의 계단 및 경사로 : 별도의 하나의 경계구역으로 지정
감지기 설치제외 장소
- 부식성가스가 체류하고 있는 장소
- 파이프덕트 등으로서 2개층마다 방화구획된 것이나 수평단면적이 5m2이하인 장소
자동화재속보설비
- A형 화재속보기 : 수신기로 화재신호응 20초 이내 3회 이상 소방서로 통보
- B형 화재속보기 : 수신기와 A형 화재속보기의 기능을 통합 -> 지구등, 단락시험장치, 단선시험장치
피난식사다리의 구분 : 올림식사다리, 고정식사자리, 내림식사다리 -> 이동식사다리x
유도등 종류와 특징
통로유도등
- 복도통로유도등 : 보행거리 20m마다 / 높이 1m이하
- 거실통로유도등 : 보행거리 20m마다 / 높이 1.5m이상
- 계단통로유도등 : 높이 1m이하
제연설비의 종류 및 방식
- 밀폐제연방식 : 구획을 작게 할 수 있는 건물에 적합 / 제연의 기본
- 자연배연방식 : 열의 부력 또는 외부풍력에 의해배출 / 중성대 활용
- 스모크다워 제연방식 : 샤프트설치 / 루프모니터 이용 / 고층빌딩에 적합 / 고온의 연기도 배연가능
- 기계제연방식
1. 제1종 기계제연방식 : 급기 및 배기
- 배연기와 송풍기 장착
- 급기량은 배기량보다 적게하여 부압으로 유지
- 장치가 복잡
2. 제2종 기계제연방식 : 급기만
- 복도, 계단실 등에 신선한 공기를 송풍기에 의해 급기
- 정압을 화재실보다 높게하여 연기의 침입을 방지하는 방식 : 가강방연 방식
- 배출구가 없을 시 화재실의 화재가 더 커질 우려
3. 제3종 기계제연방식 : 배기만
- 배연기를 통해 연기를 옥외로 배출
- 방연수직벽 등을 이용
제연구역이란 제연경계에 의해 구획된 건물 내의 공간을 말하고, 예상제연 구역이란 화재발생 시 연기의 제어가 요구되는 제연구역을 말하며, 공동예상 제연구역은 2개 이상의 예상제연구역을 말한다