1. 열펌프의 구조 및 원리
| |||||
응축기로 유입된 고온고압의 과열증기상태의 냉매는 응축잠열을 방출시키며 고온고압의 포화액체상태의 냉매로 되어 팽창변으로 유입된다. 고온고압의 포화액체상태의 냉매는 팽창변에서 등엔탈피 팽창을 하고 저온저압의 습증기상태의 냉매로 증발기로 유입된다. 일반적으로 저온부 열교환기인 증발기는 실외에 설치되며, 고온부 열교환기인 응축기 실내에 설치된다. 저온부 증발기는 실외에 설치되어 주변에서 열을 흡수하게 되며(열원이라 하며 공기가 일반적으로 많이 적용된다), 고온부 응축기는 실내에 설치되어 주변으로 열을 방출(히트싱크라 하며 공기가 일반적으로 많이 적용된다)하여 난방에 사용하게 된다.
2. 열펌프의 성능 향상 기술
농업기계화연구소에서 개발한 섬유벨트 열 재생 시스템(fiber belt heat regeneration system)을 이용한 열펌프(그림 2, 그림 3)를 기존의 분리형 열펌프와 비교분석한 결과 그림 4에서 보는 바와 같이 증발기 유입공기의 온도가 -7~-1℃까지 변화하는 동안 난방성능계수(COPh)는 열 재생시스템을 이용한 열 펌프가 3.5~4.1로서 기존의 분리형 열 펌프에 비하여 1.6~1.8정도 향상된 것으로 나타났다.
그림 4에서 보는 바와 같이 증발기 유입공기의 온도가 -1℃이상인 경우에는 냉매의 증발압력이 상승하여 컴푸레서의 소비전력이 증가하기 때문에 난방성능계수(COPh)의 증가율은 크게 둔화될 것으로 판단되며, 그래프의 경향으로 보아 증발기 유입 공기온도가 -10℃일 때의 난방 성능계수는 3.0이상으로서 최저외기온이 -10℃ 이상인 지역에서 열펌프를 난방 시스템으로 이용하는 경우 난방비용 절감에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단된다.
| |||||
3. 열 펌프의 냉난방 비용 절감 효과 열 펌프를 이용하여 온실난방을 실시하는 경우에 난방비용은 경유 온풍난방기를 이용하는 경우에 비하여 약 7%절감되며, 연간 유동비는 최대 70%까지 절감이 가능하다. 또한 열 펌프를 냉방사이클로 구동하여 호접란을 저온처리하는 경우에는 100평당 5,045천원이 소요되어 고랭지에서 저온처리하는 비용(9,490천원)에 비하여 약 47%절감할 수 있는 것으로 나타났다. |
내용출처 : [인터넷] "http://home.rda.go.kr/sub_menu_dip_frame.asp?m_mnu=3&s_mnu=1&c_mnu=0&mode=list&class_code=A&crop_code=9"에서 발췌 |
첫댓글 한때 열펌프로 생계를 유지할까 했던 분야라 상당히 반가운 내용입니다. 열펌프가 상당히 많이 상용화가 되긴했지만 아직은 더욱 기술개선이나 발전가능성이 많은 개념중에 하나입니다.
상당히 상세 하게 올렸네요 다른분야 전공인데 ㅎㅎㅎ 난 이분야에 생업를 하는 사람인데 자료 를 올리지 못했건만 수고 많았어요 작동 유체 의 선택이 어렵구요 작동 환경 변화가 문제 이구요 ㅎㅎ 응축열을 이용 하잔니 윤활유의 탄화가 문제고 정말 어렵답니다 그리고 당장 에는 상당한 이익인듯 하나 내구성 문제가 있어 얼마 안가서 유지 보수비가 더큰 비중을 찾이 한다고 한답니다