ㅇ할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제의 구비조건을 4가지
① ODP(오존파괴지수)가 낮을 것
② GWP(지구온난화지수)가 낮을 것
③ 소화능력이 우수할 것
④ 독성이 낮을 것
⑤ 가격이 저렴할 것
⑥ 금속을 부식시키지 않을 것 .
⑦ 사용 후 잔유물이 없을 것
⑧ 전기전도도가 낮을 것
ㅇ델류지벨브의 작동방식
① 가압개방식 : 화재시 감지기가 작동하면 전자밸브를 개방하여 가압수가 밸 브피스톤을 밀어 올려 밸브가 열리는 방식
② 감압개방식 : 화재시 감지기가 작동하면 전자밸브를 개방하여 밸브의 실린 더실이 감압되어 밸브가 열리는 방식
ㅇ 기동용 수압개폐장치인 압력챔버의 기능을 가지
① 가압송수장치의 자동기동 또는 정지 cf) 주펌퍼 자동기동, 충압펌퍼 자동기동 및 정지
② 수격작용방지
③ 배관 내 압력저하 감지
ㅇ 자동소화장치 -상주가고분캐
① 주거용 주방자동소화장치
② 상업용 주방자동소화장치
③ 캐비닛형 자동소화장치
④ 가스자동소화장치
⑤ 분말자동소화장치
⑥ 고체에어로졸 자동소화장치
ㅇ 체절압력 : 펌프 토출측의 배관이 모두 잠긴 상태에서 즉, 물이 전혀 방출되지 않고 펌프가 계속 작동되어 압력이 최상한점에 도달하여 더 이상 올라갈 수 없는 상태에서 펌프가 공회전할 때의 압력
ㅇ 가압송수장치 : 높이 70m이상에는 소방차에서 토출되는 양정만으로는 부족하므로 규정 방수압을 얻기 위하여 설치
가압송수장치 펌프의 토출량 : 2400 L/min, 노즐선단방수압 : 0.35MPa
(1) (스트레이너 ) : 배관 내의 이물질을 제거하기 위하여 펌프의 흡입측에 설치한다.
(2) (앵글벨브) : 배관 내의 유체의 방향을 90도로 변화시키는 밸브
(3) ( 개폐표시형벨브) : 소화설비 급수 주배관의 펌프 측에 설치하는 차단밸브
(4) (리듀서) : 관경이 서로 다른 두 관을 연결하는 데 사용하는 관부속품
(5) (엘보) : 배관 내 유체의 방향을 변화시키는 연결부속품
(6) (연성계 ) : 대기압 이상의 압력과 이하의 압력을 측정할 수 있는 압력계
압력계 : 0.05-200MPa 진공계 : 0-760mmHg 연성계 : 0-760mmHg, 0.1 - 2.0MPa
ㅇ 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비에서 제연구역의 선정기준 4가지를 쓰시오.
① 계단실 및 그 부속실을 동시에 제연하는 것
② 부속실만을 단독으로 제연하는 것
③ 계단실 단독제연하는 것
④ 비상용 승강기 승강장을 단독제연하는 것
ㅇ 습식 스프링클러설비의 유수검지장치의 기능 2가지를 쓰시오.
① 경보발령 기능 ② 역류방지 기능
ㅇ 습식 스프링클러설비에서 비화재시 오보가 울릴 경우 그 원인을 찾기 위하여 점검하여야 하는 3가지를 쓰시오.
① 주펌프, 충압펌프 세팅 점검
② 알람밸브 내부의 클래퍼와 시트 부분의 이물질 점검
③ 알람밸브의 압력스위치 점검
ㅇ 탬퍼스위치
(1) 설치목적 : 급수배관에 설치하여 급수배관의 개⋅폐 상태를 제어반에서 감시할 수 있는 스위치
(2) 설치위치
① 주펌프의 흡입측과 토출측 배관에 설치된 개폐밸브
② 유수검지장치, 일제개방밸브의 1, 2차측의 개폐밸브
③ 고가수조와 주배관의 수직배관과 연결된 관로상의 개폐밸브
④ 옥외송수구의 배관상에 설치된 개폐밸브
ㅇ 맥동(서징)현상 방지대책
정의 : 유량이 단속적으로 변하여 펌프 입출구에 설치된 진공계, 압력계가 흔들리고 진동과 소음이 일어나며 펌프의 토출유량이 변하는 현상
[원인]
가. 배관 중에 수조가 있을 때
나. 배관 중에 기체상태의 부분이 있을 때
다. 유량조절밸브가 배관 중 수조의 위치 후방에 있을 때
라. 펌프의 특성곡선이 산모양이고 운전점이 그 정상부일 때
[대책]
가. 펌퍼내 양수량을 증가시킨다.
나. 임펠러 회전수를 증가시킨다.
다. 배관내 잔류공기를 제거한다.
라. Q-H곡선상 상승부 운전을 피한다.
마. 배관 중 수조를 제거한다.
ㅇ 수격작용
ㅇ배관 속의 물흐름을 급히 차단하였을 때 동압이 정압으로 전환되면서 일어나는 쇼크현상
ㅇ배관 내를 흐르는 유체의 유속을 급하게 변화시키므로 압력이 상승 또는 하강하여 관로의 벽면을 치는 현상
[원인]
● 펌프가 갑자기 정지 할 때
● 급히 밸브를 개폐할 때
● 정상운전시 유체의 압력변동이 생길 때
[대책]
● 관로의 관경을 크게한다.
● 관로 내의 유속을 낮게한다.
(관로에서 일부 고압수를 방출)
● 조압수조를 설치하여 적정압력을 유지한다.
● 플라이 휠을 설치한다.
● 펌프 송출구 가까이에 밸브를 설치
● 펌프 송출구에 수격을 방지하는 체크밸브를 달아 역류를 막는다
● 수격방지기나 에어챔버를 설치한다.
● 회전체의 관성 모멘트를 크게한다.
● 압력릴리프벨브 및 스모렌스키 체크벨브를 젖절히 설치한다.
ㅇ공동현상(케비테이션)
ㅇ흡입측 배관의 손실이 커져서 배관내 정압력이 포화증기압보다 낮아져 기포가 발생, 배관의 소음과 진동이 발생하는 현상.
ㅇ펌프의 흡입측 배관 내의 물의 정압이 기존의 증기압보다 낮아져서 기포가 발생되어 물이 흡입되지 않는 현상
❶ 소음과 진동 발생
❷ 관 부식
❸ 임펠러의 손상
❹ 펌프의 성능저하
[원인]
● 펌프의 마찰손실이 클 때
● 펌프의 임펠러속도가 클 때
● 펌프의 설치위치가 수원보다 높을 때
● 관 내의 수온이 높을 때
● 관 내의 물의 정압이 그때의 증기압보다 낮을 때
● 흡입관의 구경이 작을 때
● 흡입거리가 길 때
● 유량이 증가하여 펌프물이 과속으로 흐를 때
[방지]
● 펌프의 흡입수두를 작게 한다. (펌프의 흡입양정을 작게한다)
● 펌프의 마찰손실을 작게 한다. (흡입측 배관은 가능한 짧게한다)
● 펌프의 임펠러속도(회전수)를 작게 한다
● 펌프의 설치위치를 수원보다 낮게한다(펌프의 흡입측을 가압한다.)
● 관 내의 물의 정압을 그때의 증기압보다 높게 한다.
● 흡입관의 구경을 크게한다.
● 펌프를 2개 이상 설치한다.
ㅇ 부압식 동작원리
가압송수장치에서 준비작동식 유수검지장치의 1차측까지는 상시 정압의 물이 가압되고, 2차측 폐쇄형 스프링쿨러헤드까지는 소화수가 부압으로 되어있다가 화재시 감지기의 작동에 의해 진공펌프가 정지되고 정압으로 변하여 유수가 헤드를 통해 방사한다.
1차측 가압수 2차측 부압수
ㅇ 압력스위치(압력챔브)에 설치된 Range, Diff
Range : 펌프의 작동중지점, Diff : Range에 설정된 상한압력에서 하한압력만큼 떨어지면 펌프를 다시 가동시키는 차이값
ㅇ 분사헤드 설치제외
가. 방제실, 제어실 등 사람이 상시 근무하는 장소
나. 니트로셀룰로스, 니트로셀룰로이드 등 자기연소겅 물질을 저장 취급하는 장소
다. 나트륨, 칼륨 등 활성금속물질을 저장, 취급하는 장소
라. 전시장 등의 관람을 위하여 다수인이 출입 통행하는 통로 및 전시실 등
ㅇ 포팽창비
발포후 포 체적 발포후 포 체적
팽창비 =---------------------------- = -------------------------------
발포전 수용액체적 원액의 양(L)
-------------------
원액의농도(%)
ㅇ 25% 환원시간 : 채취한 포에서 환원하는 포 수용액양이 실린더내 포에 함유되어있는 전포수용액양의 25% 환원에 요하는 시간
ㅇ 가스압력식 이산화탄소소화설비 전자개방벨브 작동방법5가지
① 방호구역 내 화재감지기 2개회로 동작
② 수동조작함의 수동조작스위치 동작
③ 화재수신반의 동작시험스위치와 회로선택스위치 동작
④ 화재수신반 수동스위치 동작
⑤ 기동용기 솔레노이드밸브의 수동조작버튼 작동
ㅇ 넉다운효과 : 분말약제 방출 후 10-20초 이내에 순식간에 화재를 진압하는 효과
ㅇ 넉다운효과가 일어나지 않은 이유
① 약제가 부족할 때
② 약제방사시간을 초과할 때
③ 축압식 압력이 방출되었을 때
④ 화재성상이 너무 클 때
⑤ 금속화재일 경우
포종류 | 장점 | 단점 |
수성막포 | 가. 화학적으로 매우 안정하여 장기보존이 가능하다. 나. 유동성이 좋은 수성막과 거품형성으로 소화효과가 뛰어나다. 다. 내약품성이 좋아 다른 소화약제와 겸용 가능하다. 라. 수성막이 장기간 지속되므로 재착화 방지에 효과적이다. 마. 내유성이 우수하여 석유류 화재에도 사용할 수 있다. | 가. 다른 약제에 비해 가격이 비싸고, 고발포로는 사용할 수 없다. 나. 내열성이 낮아 고온의 비등상태인 유면에서는 포가 파괴되기 쉬워 탱크화재에는 부적합하다. |
단백포 | 가. 안정성이 높고 가격이 저렴하다. 나. 내열성이 우수하여 포가 유면에 장기간 남아있어 재발화 방지에 효과가 우수하다. | 가. 유동성이 낮아 소화속도가 늦다. 나. 내유성이 낮아 유류가 오염되므로 표면하 주입식에는 부적합하다. 다. 변질, 부패의 우려가 있어 장기 보존이 불가능하다. |
불화 단백포 | 가. 내유성이 좋고 내열성도 우수하여 대형 유류저장탱크 화재에 가장적합하다. 나. 내유성, 유동성은 단백포보다 우수하고, 내열성은 수성막포 보다 우수하다. 다. 단백포보다 장기보존이 가능하다.(8-10년) 다. 표면하 주입식으로 사용이 가능하다. | 가. 단백포에 비해 가격이 비싸다. |
합성계면 활성제포 | 가. 인체에 무해하다. 나. 고팽창포의 경우 유동성이 좋아 단백포보다 소화속도가 빠르다. 다. 저발포에서 고발포까지 사용이 가능하며, 유류화재 이외의 일반화제에도 적용이 가능하다. 다. 단백포에 비해 장기보존이 가능하다. | 가. 내유성, 내열성이 낮아 재발화 위험이 있는 대형 유류저장탱크 화재에 부적합하다. 나. 고팽창포로 사용시 방출거리가 짧아진다. 다. 저팽창포로 사용시 단백포보다 유류화재에 불리하다. 라. 용이하게 분해되지 않아 환경오염을 유발한다. |
첫댓글 감사합니다.