공 사 설 명 서
1. 공 사 명 : 제1호기 보일러 튜브 교체 및 고압 용접부 비파괴검사
2. 공사금액
○ 총공사비 : ₩ -(부가세별도)
○ 회 사 분 : ₩ 0(부가세별도)
○ 도 급 분 : ₩ -(부가세별도)
3. 공사목적
제1호기 보일러 R/H Outlet HDR Stud Tube 용접부 및 고온, 고압 배관 연결 용접부의 결함(균열, 기공, 이물질 혼입)을 사전 도출하여 정비함으로써 용접품질을 확보하고, 최근 유사발전소에서 있었던 증기배관이 취약하여 증기 누출 및 인명 사고등을 예방하고, 설비 신뢰성을 확보하고자함.
4. 공사개요
가. 공사대상
(1) 고온, 고압배관 연결 Root 부 용접부(M.T) 36.65M
- STM D/M SYSTEM 15.1M
- BLR SIDE FRONT& REAR PIPING 6.86M
- BLR SIDE LEFT& RIGHT PIPING 5.40M
- CRH DRN 2.41M
- 1RY SH HDR DRN 6.87M
(2) HOT REHEATER STEAM PIPING LINE (M.T)10.19M
(3) ECO HDR IN & OUT HDR PIPING LINE(MT) 25.91M
(4) FEED WATER PIPING LINE(U.T) 3.43M
(5) S/H SPRAY PIPING 및 R/H SPRAY LINE(M.T) 9.73M
(6) ECO HDR STUB PIPING LINE(M.T) 11.48M
(7) SH JUNCTION HDR STUB PIPING LINE(MT) 20.9M
(8) BLR FRONT HORIZ. SPC'D OUTLET HDR STUB PIPING LINE(MT) 27.86M
(9) BLR TUBE SAMPLE 단관교체 PIPING LINE(RT) 20POINT
(10) DM RISER TUBE LINE (MT)12.97M
(11) FDR 및 GRF BRG(UT) 검사 0.21㎡
나. 검사수량
(1) 방사선 투과검사(R.T) : 20 Points
○ BLR TUBE SAMPLE 단관 용접부 : 20 Points
(2) 자분 탐상 검사(M.T) : 155.69m
(3) 초음파 탐상 검사(U.T) : 3.43m
다. 검사방법
(1) 방사선 투과검사(R.T)
○ γ-Ray 촬영
○ Fugi #80 Film 사용
(2) 자분 탐상 검사(M.T)
○ 형광 습식 자분 사용
(3) 초음파 탐상 검사(U.T)
5. 설계기준
가. 물량 및 공량 적용
(1) 공량 : 기계설비부분 표준품셈 적용
(2) 물량 : 실물량 적용
나. 단가적용
(1) 자재단가 : 최근 공인 물가자료지 단가적용
(2) 노임단가 : 2005 시중노임단가 × 설계조정율
다. 설계서 작성 : 공사관리 규정에 준하여 설계
6. 공사기간 : 착공후 60일간
7. 공사방법 : 사업소 도급
|