[출처] [펌] 자동화재탐지설비 (소방자료 공유) |작성자 seosh20
" );[펌] 자동화재탐지설비 | | | 소방전기 |
![]() |
2005.09.02 00:53 |
http://blog.naver.com/wjdanslove/60004352587
자동화재탐지설비 1.개 요
본 설비에 설치 목적으로는 화재를 자동으로 조기발견 경보하여 줌으로 화재에초기대응과 피난을 하는것이 주된 목적이라 하겠다.
화재가 발생되면 소실에 의한 직접적인 1 차적 피해는 물론이며 화재진압시 방수에의한 2 차적 손실, 화염에 의한 건축물의 강도저하등 매우 커다란 물적 피해를 입히며때로는 귀중한 인명을 빼앗아 갈 수도 있다. 화재에 의한 피해를 경감하기 위해서는조기에 발견하는 것이 중요하다. 자동화재 탐지설비는 화재에 의해 발생되는열·연기 또는 화염을 이용하여 자동으로 화재를 감지하고 벨 또는 싸이렌 등에음향장치를 경보하여 화재를 조기에 발견하여 초기소화, 조기피난을 가능케하는설비로서 수신기, 감지기, 중계기, 발신기, 음향장치 등으로 구성되어 있다.
자동화재탐지설비는 비 화재에 대한 동작으로 신뢰성이 떨어지는 것이 가장 큰문제점으로 지적되어 화재 감지기에 대한 신뢰성 향상을 위한 노력으로 꾸준히연구 개발되어 왔다. 그러나 현재 개발된 우수한 감지기들은 가격이 상당히 고가이므로초기 설치 가격이 상승되는 것이 단점이다.
|
소방대상물 |
연면적 |
저장,취급량 |
근린생활 및 위학시설, 노유자시설, 의료시설 및 복합 건축물 |
600m2 이상 |
|
일반목욕장, 판매시설, 아파트 및, 기숙사, 업무시설, 관람집회 및 운동시설, 통신촬영시설, 관광 휴게시설, 지하가, 운수자동차관련시설, 전시시설, 공장 및 창고시설 |
1,000m2이상 |
|
교육연구시설, 종교시설, 동.식물관련시설, 위생 등 관련시설 및 교정시설 |
2,000m2이상 |
|
공장 및 창고에서의 특수가연물(소방법시행령 별표4) |
|
500배 이상 |
지하구 |
내무부령이 정한 것 |
1) 수신기
(1) 축적식 수신기
화재 신호를 받은 경우에도 곧바로 화재를 표시하지 않고 5초 초과 ∼ 60초 이내에 감지가 재차 화재 신호를 발하는 경우에만 화재를 표시하는 기능을 갖는다.
감지기 신호의 확실성을 판단하여 비화재 경보를 방지할 수 있고, 발신기로부터 화재 신호를 수신할 경우에는 축적 기능이 자동적으로 해제되어 음향 장치가 즉시 작동한다.
(2) 다신호식 수신기
화재 신호를 한번 수신하면 주음향장치 및 표시 장치만을 작동시켜 수신기가 설치되어 있는 장소에 근무하는 관계자에게 알리고 두 번째의 화재 신호를 수신하는 경우 화재 발생을 방화 대상물 전체에 통보한다.
이 수신기는 발신기로부터 화재 신호를 수신할 경우에는 상기 기능이 자동적으로 해제되어 음향 장치가 즉시 작동한다.
(3) 아날로그 수신기
감지기로부터 화재 정보를 수신하며, 표시온도 등의 설정이 가능한 감도설정 장치가 있다. 화재 정보신호를 수신한 경우에는 표시장치 및 주음향장치에 의해 이상의 발생을 자동으로 표시하고, 화재표시를 할 정도에 도달할 경우 주음향장치, 구역 음향장치 및 표시장치 등 모든 표시 및 음향장치를 작동시킨다.
표시온도의 설정일람도를 구비해야 되며, 표시온도등은 아날로그식 감지기의 종별에 적합하고, 설정 표시온도 범위내에서 유지할 수 있는 것이어야 한다.
사용제품
1. 금성방재공업(주) : GIS-500
최대 2,048개의 입력회로와 896개의 출력 회로를 감시·제어 할 수 있으며, 중계기는 최대 521대까지 수용할 수 있는 축적식 R형 복합 수신기로 병렬 접속 및 Loop 접속방식으로 배선되어 있다. 신호의 송수신은 2선만으로 N-MAST 다중 전송방식에 의해 이뤄지는데, 이 방식은 전송 CPU 로부터 펄스폭 변조 전압신호를 무극성 배선에 의해 복수의 단말기에 보내어 단말기측에서는 신호와 전원을 동시에 축출하고 전송 CPU에서는 전류 펄스로 발신 신호를 송출하는 반이중의 쌍방향 전송이다.
특히 이 방식은 현장 설치시 외부 노이즈에 강하여 통신에 의한 문제 발생이 거의 없다. LCD 표시부를 채용하여 화재 신호의 디지털 표시와 동시에 동, 층, 지구, 실명 등이 디스플레이됨으로써 감시와 관리가 편리하며, RS-232 및 RS-485 인터페이스 모듈을 내장하여 타 시스템과 인터페이스시의 불편을 제거하였다.
입·출력 회로를 방재 센터에서 개별로 테스트할 수 있는 Walk Test 기능과 운영자 훈련 모드로 임의의 화재 발생에 대하여 설비의 연동기능을 검사할 수 있는 시뮬레이션 기능이 있다. 또한 자기 진단용 프로그램을 내장하고 있어 시스템 사용도중 자체적으로 입·출력의 포인트를 검색하여 항상 완전한 시스템으로 유지 관리한다.
이외에도 한글지원, 화면 Zoom 기능, 글자 크기 임의 조정기능, 건물 투시도 표시기능, 아날로그 감지기 사용할 때 열과 연기의 변화를 그래프로 도시하는 기능 등이 있다.
2. 기아정보시스템 : KGR-10K
GR형 복합 수신기로 최대 1,024개의 입·출력 회로와 6,144개의 감시회로, 4,096개의 제어회로를 통제할 수 있다. 전송제어는 비동기 Polling Sellecting 방식을 사용하고 있다.
인텔 80186 CPU를 탑재하여 처리능력과 신뢰성을 극대화시킴으로써 화재 감지에서 제어에 이르기까지의 처리시간을 실시간대로 단축하여 신속한 중계기에서 감지기, 연동기, 배선의 통신 선로의 장애를 자동으로 화재 대응 조치를 가능하게한 이 수신기는 수신기에서 중계기 및 감시한다.
전면 표시부에 숫자 및 기호로 표시되는 정보를 40자 4행의 메시지 정보에 의해 보다 상세하게 표시하며, 40컬럼 한 글 프린터에 의한 정확한 기록 보존으로 판단, 지연에 의한 재해의 확산을 막는다.
3. 동방전자산업(주) : HI-MUX
최대 2,000개의 입·출력회로(네트워크 접속시 4,000회로)의 감시 및 제어가 가능하고, 최대 1,000대(네트워크 접속시 2,000대)의 중계기를 수용할 수 있는 인텔리전트형 R형 수신기로서 KT, ISO 9001 인증으로 고신뢰성을 입증받았다. 병렬 접속 및 Loop 접속방식으로 배선되어 있다.
PPM(Pulse Position Modulation) 방식으로 신호를 전송하며, BMS(Building Management System), 엘리베이터 감시반, 비상 방송반 등과 인터페이스를 위한 RS-232C 커넥터가 장 착되어 있다.
본 수신기는 온도 또는 농도를 126단계로 검출하는 아날로그식 감지기를 수용할 수 있으며, 아날로그식 감지기로부터 송출되는 환경의 변화값에 따라 1단계로에서 3단계까지 단계별로 설정된 수치에 의해 자동으로 신호를 출력한다. 또한 Spot Address Adapter(구역 위치 어텝터)를 적용 시키면 하나의 경계구역 내에 63개의 일반형 감지기를 2가닥의 선로에 병렬로 접속하였을 경우에도 감지기별로 작동위치를 각각 확인할 수 있다.
고장 수리 구간에 대한 임의 회로 차단기능, 비화재보 방지를 위한 축적기능, 감지기 선로 단선 자동 검출기능, 시스템 자기진단기능 등의 보유로 신뢰성을 최대한 보장하며, 단선 단락에 의해 신호 전송로가 차단되었을 경우라도 Loop Back 모드와 Isolation(단독)모드를 준비하여 시스템 다운에 대응하고 있다.
특히 4,000개의 최근 데이터를 기억하고 있는 과거 기록 보고기능의 내장으로 언제든지 과거의 동작상황을 LCD를 통해 확인할 수 있다. 대형 LCD는 한글은 물론 숫자, 부호 및 영문을 이용한 메세지 표시할 수 있으므로 회로 번호, 설비명 및 작동 상황 등을 확인할 수 있다.
4. 신화전자(주) : SRH-3030
일본 HOCHIKI사, 미국 PYROTRONICS사 등과의 기술 협력을 통해 선진화된 소방설비를 제공하고 있다. 본 수신기는 최대 2,970개의 입·출력 회로를 감시·제어(확장 시스템 구축시는 290,000개까지 감시·제어)할 수 있으며, 30채널시 최대 2,970개의 중계기를 사용할 수 있다.
수신기와 중계기, 중계반과 중계기 사이는 Polling Address(특정 단말을 설정하고 그국이 송신) 방식으로, 수신기와 중계기 사이는 RS-485로 배선되어 있다. 전송속도는 9,600bps이다.
수신기와 중계반 사이의 신호 전송은 양방향이며, 수신기에서의 데이터 요구시나 중계반에서의 데이터 발생시 계통 번호에 따라 순차적으로 전송이 이루어진다. CRT(모니터) 통신은 양방향 데이터 전송방식인 RS-232를 이용한다.
주된 기능은 화재 감지기, 발신기, 일반 접점 등의 신호를 수신하며, 각 설비의 대표 표시와 화재용 숫자 표시창, 방 배열, 감시용 숫자 표시창에 각각 4개의 디지털 표시로 제2보까지 동시에 표시하는 집중 감시기능과 Ten-key를 채 용하여 각 계통분의 스위치를 설치하지 않고 수신기에서 계통별 회선마다 시험 및 연동설비기기의 수동 기동을 할 수 있는 집중제어기능이 있다.
5. LG하니웰 : Fire Central
최대 4,032개의 입·출력 회로를 감시 및 제어할 수 있는 R형 수신기로 수신기 1채널당 최대 63대의 중계기를 접 속할 수 있으며 16채녈까지 수용할 수 있다. 전송선로는 병렬 접속방식으로 배선되어 있으며, 다중 통신방식으로 신 호를 전송한다.
수신기, 중계기 및 선로의 이상 유무를 자체적으로 진단할 수 있는 기능의 내장으로 신뢰성을 극대 화하여 최적의 운영 상태로 유지한다. 주기능은 회로 시험, 설비제어, 유도등 연동, 경보 상황, 설비 현황, 예비 전 원 시험 등의 설비 제어기능을 CRT 윈도우상에 메뉴화시켜 상세 조작이 가능하도록 하였다. 부기능은 비상 상황시 운영자가 손쉽게 상황에 대처 가능하도록 블록 그림으로 아이콘화하여 운영자의 편리 및 실용서을 도모하였다.
Multitasking(두 가지 이상의 동작이 동일 시간대에 발생)에 의해 필요시 화면을 분활하여 각 윈도우에서 서로 다른 작업을 동시에 수행할 수 있고, 특정 화면에 확대·축소도 가능하다. 또한 별도의 장치 없이도 현장에서 프로그램의 작성과 수정을 가능하게 하여 시운전 및 유지보수를 신속하게 할 수 있다.
6. Cerberus AG사 : 상호 간섭용 화재 감지기
최근 퍼지 로직 기술을 채용한 고기능의 화재 감시 시스템. 이 시스템은 상호 간섭하는 3타입의 감지기, 즉 모든 화재에 대해 신뢰성 있게 응답하는 PolyRes 신경 감지기, 감지기 내에서 감지한 연기에 대한 신호를 동적으로 분석 하는 광전기 센서 시스템 Optorex, 화재에 대한 표준 응답 기준치로 신뢰성 있게 열감지하는 TermoRex 등으로 설계, 구성되어 있다.
이 시스템의 특징은 상호 간섭기술(Interactive Technology)을 적용해 오경보를 획기적으로 줄여 광범 위하게 적용할 수 있다. 또 상호 간섭 감지기 헤드는 이력 데이터와 현재의 상황을 비교해서 만약 많은 차이가 있다면 이 정보를 패널로 전송하게 된다. 또 인공지능과 로직 기술을 채용해 감지기 자체내에서의 의사결정을 할 수있는 기능을 부여함으로써 감지기와 컨트롤 패널에 전송되는 데이터 양을 대폭 줄였다.
따라서 이 시스템은 경보작동 전에 데이터 처리량이 많은 아날로그 어드레스 기능의 아날로그 시스템에 비해 감지 성능이 탁월하다. 이외에도 이 감지기는 단순히 감도를 조절한는 것이 아니라 최첨단 인식기술을 채용하여 오경보의 대부분을 차지하는 스팀이나 담배 연기에 대해서는 쉽게 경보를 발하지 않는 장점이 있다.
7. NOTIFIER : AM2020
감지기의 위치, 타입, 상태, 연기 계측값 등을 매 수초마다 Display할 수 있는 초정밀 지능형 R형 수신기다.
10쌍의 와이어로 1,980대의 지능형 Address 기능의 장치를 설치할 수 있어 설치비가 매우 낮다. 또 원격 오디오 증 폭기를 채용한 고정밀 음성 시스템, 사이트상에 기록이 가능한 신기술을 적용한 Solid State Generater, Stand Alone형 화재 경보 채널로서 가능할 수 있는 원격 전송기를 채용한 멀티플렉스 시스템 등을 갖추고 있다.
주요 특징으로는 화재 방지기능을 제공하면서도 필드 프로그램이 가능하며, 80자리의 영문자 LCD Display, 패널을 통 해 감지기의 자동 테스트와 감도 조정 및 관리 경보, 감지기의 감도 등을 포함해 시스템의 상태를 프린터로 보고, AND, OR, NOT, CORSS-ZONE을 포함한 강력한 제어기능, PC 호환 가능한 컴퓨터로부터 업로드/다운로드 기능, 비휘 발성 메모리 내에 400개의 이벤트 이력 저장, 터치 스크린 조작이 가능한 컬러 그래픽 시스템 등의 기능이 있다.
8. 마쓰시다전공 : SMART-500
축적식 및 2신호식 GR형 수신기로서 최대 2,328개의 입력회로와 1,536개의 출력회로를 감시·제어할 수 있으며, 중 계기는 최대 1,280대까지 수용할 수 있다. 병렬 접속 및 Loop 접속방식으로 배선되어 있다. 전송 제어는 N-MAST 시분할 다중전송방식을 채택하여 통신의 신뢰성 및 실질적인 다중 제어를 실현하였다.
FR-CVV-S 1.25。-2의 통신선을 사용하여 노이즈를 차폐시키는데 10Kbps의 전송속도로 전송한다. 감지기의 베이스와 천정간의 착탈 유무, 오염정도, 열화상태, 고장상태 등을 일정 시간별, 일별, 주간단위로 자동 점검하므로 오동작이나 화재 예상구역의 화재 감지상태를 극대화하였다.
접속 중계기를 세분화, 전문화하여 설치가 용이하며, 아날로그 감지기와 Point Address 감지기와 접속이 가능한 수신기로 각종 시험을 펑션키를 통하여 일괄적으로 시행할 수 있다. 주요 특징은 자기 진단기능, 축적기능, 일제 시험기능 등을 들수 있으며, 경보·기간·현상 데이터의 이력 표시기능은 탁월함을 보여주고 있다.
경보 이력은 최초부터 8개까지 동작 감지기의 아날로그 수치를 표시하고, 기간이력은 과거 1주일간의 아날로그 수치를 4개까지 표시하며, 현상이력은 특정 감지기의 과거 3분간 아날로그 수치를 표시할 수 있다.
9. Simplex : AS 4120
R형 수신기로 1,000 ∼ 50,000개의 입·출력 회로로 감시·제어할 수 있으며 1,000 ∼ 50,000대의 중계기를 수용할 수 있다. 신호의 송수신은 Token Ring 방식에 의해 이뤄지며, 프린터, CRT/키보드 통신은 RS-232를 이용한다.
연기 감지기 경보 검증기능, 모뎀에 의한 원격 제어 및 AS 기능, 시스템의 유연성, 방폭형 본질 안전회로 기능, 원격 LCD·LED·CRT/키보드 인터페이스, 경보정지·금지기능, 기존 시설 개수시 신제품과의 다양한 인터페이스 기능, 트루알람기능, 감지기 자기진단기능, CPU 과거 기록 보고 기능 등을 보유하고 있다.
특히 미국 특허를 받은 시스템 1인 점검기능(Walk Test)은 각 점검지역의 소방기기를 유지, 점검하기 위해 운영자 패널에서 이 기능을 작동시키면 해당 지역의 스피커나 램프에 의해 작동상태를 알 수 있으며, 작동이 끝난 기기는 프로그램에 의해 설정된 일정 시간 이후 자동 복구됨으로써 1인에 의해 모든 소방시설의 보수, 수리 및 점검을 수행 하게 한다.
10. PYROTRONIC INTERNATIONAL : MXL
마이크로프로세서에 기반한 첨단 R형 수신기로 아날로그와 종래의 감지기기를 모두 활용할 수 있는 독특한 멀티프 로세서 네트워크 설계를 채용해 최고의 유연성과 신뢰성을 제공하고 있다. 다중화 기술을 응용한 원격제어기인 MXLR을 통해 50개부터 최대 3,000개의 입·출력 회로의 개별 감시 및 제어가 가능하다.
기본적인 컨트롤 유닛은 MMB-1 메인 컨트롤 보드, MPS-5 전력공급기, MKB-1 어넌시에이터, 키보드 등으로 구성되어 있다. MXL의 기능 제어는 MMB-1 메인 컨트롤 보드에서 행해지는데, 이보드에는 비휘발성 EPROM과 플래시 메모리를 채용한 16bit 마이크로프로세서가 내장되어 있어 수요자들의 광범위한 요구에 대응해 다양하게 구성할 수 있다. MXL 인크로저 내의 프레임상에 실장된 MKB-2 어넌시에이터와 키패드는 시스템의 현상화에 관한 정보를 32자의 디바이스 메시지를 연속해서 디스플레이하고, 80자의 영문자와 숫자를 디스플레이한 LCD 어넌시에이터를 채택하고 있다.
10자리 숫자의 키패드는 특수 메뉴 작동, 프로그래밍, 메인터넌스(유지·관리) 기능 뿐만 아니라 사용자의 암호 입력에도 사용된다. 전원 공급기인 MPS-6은 시스템에 DC 전력은 공급하는 전력 공급을 감시하는 기능을 가지 고 있다.
지능형 감지기와 시스템 소프트웨어가 완벽하게 결합된 EnviroLINK는 비화재보를 방지하고, 빠르고 쉽게 정확하게 시스템 프로그램을 작성하는 도구인 AccuLINK는 시스템과 분리하여 사용할 수 있으며 랩탑컴퓨터(휴대용 컴퓨터)를 사용하여 현장에서의 프로그램 변경이 가능하다. I-계열의 감지기를 때와 장소를 가리지 않고 쉽게 프로그램하여 작업 이나 테스트를 할 수 있는 SensorLINK는 소프트웨어적으로 번지를 지정하고 번지를 확인하여 테스트할 수 있으며, 사건 기록 소프트웨어를 사용하여 시스템에서 일어난 상세한 기록을 볼 수 있는 ChronoLINK는 최대 800건의 최근 데이터를 기억한다.
11. Honywell : XLS 1000
ISO9001, NFPA72등의 국제 품질표준규격에 따라 설계, 제작되된 R형 수신기다.
단일 수신기 규모에서 최대 64개의 수신기를 LAN 네트워크로 구성하여 소형 건물에서 대형 건물까지 빌딩의 특성에 맞게 시스템을 구성할 수 있으며, 다중 우선순위 지정이 가능한 고속, 고신뢰성의 Peer-To-Peer 통신방식을 채택하여 탁월한 응답속도를 보여준다.
각각의 수신기에는 최고 168자를 표시할 수 있는 LCD 표시부를 채택하여 전체 네 트워크 데이터를 수신, 메뉴 선택방식을 이용하여 현재 발생한 모든 경보를 우선순위에 따라 표시한다. 윈도우 환경 의 시스템 정의 유틸리티(SDU)를 사용하므로 빌딩 현장에서 건물에 맞는 네트워크, 수신기, 제어 대상을 지정할 수 있으며, 코드화된 시스템 응답과 모든 입·출력 관계를 설정할 수 있다. 따라서 SDU를 사용한 시스템 구성, 프로그 램 등을 현저히 단축시킬 수 있다.
2) 감지기 <개요>
1. 개념
자동화재탐지설비라고 하며 어떤 원인에 의하여 발생한 화재를 초기에 열, 연기, 불꽃 등의 연소생성물을 자동적으로 감지하여 건물내의 관계자에게 발화장소를 표시하여 주며, 동시에 거주자들에게 대피신호를 발하는 설비로서 감지기, 수신기, 발신기, 음향장치, 배선, 전원등으로 구성되어 하나의 설비 역할을 하는 경보설비이다.
2. 방재설비의 구성요소
1) P형 수신기 : 일반적으로 소규모 건물에서 가장 많이 사용.
2) R형 수신기 : 대규모 건물, 가격, 유지관리, 설치방법, 신뢰성 등이 우수.
적은 선로수, 선로길이 확장 가능, 증설 또는 이설 용이, 화재 발생지구 표시 가능, 신호 전달 정확.
● P형 감지기
감지기, 발신기, 경종 등을 실선으로 연결하는 방식으로서 중·소규모의 건물에 많이 사용된다. P형 수신기는 1급과 2급으로 구분되나, 2급은 거의 사용하지 않으며, 4층 이상의 건물에는 반드시 1급을 설치하도록 되어 있다. ● R형 감지기 감지기, 발신기와 수신기의 사이에 중계기를 접속하여 감지기나 발신기에서 발하여지는 신호를 고유의 신호로서 수신하는 방식이다. 일반적으로 회선수가 많거나 한 구내의 다수동 건물을 집중관리학고자 할 때 또는 회선수의 증설계획이 있는 경우에 사용한다. ● GP, GR형 감지기 P 형 또는 R형 수신기에 가스누설탐지 기능을 부가한 것을 말한다. <기술기준규칙 제83조> - 수신기는 수위실 등 상시 사람이 있는 장소에 설치하고, 화재신호를 수신할 때 즉시 적절한 조치를 행하여야 한다. - 수신기 설치장소에 경계구역 일람도를 비치한다. - 하나의 소방대상물에 2 이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기가 설치된 장소 상호간에 동시 통화가 가능한 설비를 설치하여야 한다. - 지하층, 무창층으로서 환기가 잘 되지 아니하거나 실내 용적이 작은 장소 또는 감지기의 부착면과 실내 바닥사이의 거리가 가까운 장소로서 오동작의 우려가 있을 때에는 화재시에만 경보를 발할 수 있는 성능의 수신기를 설치하여야 한다. 3. 감지기분류 감지기는 검출 원리에 따라 열식과 연기식 및 화염식으로 대별하며, 열감지는 기능상 차동식, 정온식, 보상식으로 나눈다. 이용방법에 따라 스포트형(Spot), 분포형으로 구분하며, 검출방법이나 소자 등에 따라 공기관식, 열전대식, 열반도체식으로 나눈다. 연기감지기는 공기중의 연기검출원리에 따라 이온화식, 광전식으로, 검출방법에 따라 축척형, 비축척형으로 구분한다. 광전식은 산란광식과 감광식이 있다. 감도에 따라 빠른 것에서부터 특종, 1종, 2종, 3종으로 구분한다. 기타 특수한 장소 및 환경에 적응시킨 방폭형, 방수형등이 있으며, 폭발의 위험이 높은 장소에는 보다 신속한 감지를 위해 자외선(UV:Ultraviolet), 적외선(IR:Infrared) 등을 설치한다.
- 차동식 스포트형 감지기 : 주위 온도가 일정 상승률 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 일국소에서의 열효과에 의하여 작동하는 것. - 차동식 분포형 감지기 : 주위 온도가 일정 상승률 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 넓은 범위내에서의 열효과에 의하여 작동하는 것 - 정온식 스포트형 감지기 : 일국소의 주위 온도가 일정한 온도 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 외관이 전선으로 되어 있지 않은 것. - 정온식 감지선형 감지기 : 일국소의 주위 온도가 일정한 온도 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 외관이 전선으로 되어 있는 것. - 보상식 스포트형 감지기 : 차동식 스포트형 감지기와 정온식 스포트형 감지기의 성능을 겸한 것으로 차동식 스포트형 감지기 또는 정온식 스포트형 감지기의 한 기능이 작동되면 작동신호를 발하는 것. - 이온화식 연기감지기 : 주위의 공기가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되는 경우에 작동하는 것으로서 일국소의 연기에 의하여 이온 전류가 변화하여 작동하는 것. - 광전식 연기감지기 : 주위의 공기가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되는 경우에 작동하는 것으로서 일국소의 연기에 의하여 광전소자에 접하는 광량의 변화로 작동하는 것. - 열연 복합형 감지기 : 차동식 스포트형 감지기와 이온화식 연기감지기, 차동식 스포트형 감지기와 광전식 연기감지기, 정온식 스포트형 감지기와 이온화식 연기감지기, 정온식 스포트형 감지기와 광전식 연기감지기의 성능이 있는 것으로서 두가지의 감지기능이 함께 작동하면 작동신호를 발하는 것. - 열 복합형 감지기 : 차동식 스포트형 감지기와 정온식 스포트형 감지기의 성능이 있는 것으로서 두가지의 기능이 함께 작동되면 작동신호를 발하는 것. - 연기 복합형 감지기 : 이온화식 연기감지기와 광전식 연기감지기의 성능이 있는 것으로서 두가지의 기능이 함께 작동되면 작동신호를 발하는 것. - 단독 경보형 감지기 : 감지기에 음향장치가 내장되어 일체로 되어 있는 것. ● 감지기의 형식 - 다신호식 : 1개의 감직내애 서로 다른 종별 또는 감도등의 기능을 갖춘 것으로서 일정시간 간격을 두고 각각 다른 2개 이상의 화재신호를 말하는 것. - 방폭형 : 폭발성가스가 용기 내부에서 폭발하였을 때 용기가 그 압력에 견디거나 또는 외부의 폭발성 가스에 인화될 우려가 없도록 만들어진 형태의 것. - 방수형 : 그 구조가 방수주조로 되어 있는 것. - 재용형 : 작동 후 다시 사용할 수 있는 성능을 가진 것. - 축적형 : 일정 농도 이상의 연기가 일정기간(공칭 축적시간) 연속하는 것을 전기적으로 검출함으로써 작동하는 것 (다만, 단순히 작동시간만을 지연시키는 것은 제외) - 아날로그식 : 주위의 온도 또는 연기의 양의 변화에 따라 각각 다른 전류치 또는 전압치 등의 출력을 발하는 방식의 것. <기술기준규칙 제85조> ● 감지기 설치기준 - 환기구 등으로부터 1.5m이상 떨어진 위치에 설치(차동식 분포형 제외) - 스포트형 감지기는 45도 이상 경사되지 않도록 설치 - 보상식 또는 정온식 감지기는 주위의 평상시 최고 온도가 공칭작동온도 또는 정온점보다 20도 이상 낮은 장소에 설치 - 차동식 분포형 감지기의 검출부는 5도이상 경사되지 않도록 하고, 공기관은 감지구역의 부착면의 각 면에서 1.5m이내의 부분에 미치도록 설치 - 지하층, 무창층 또는 실내 용적이 작은 장소로서 오동작의 우려가 있는 장소에는 복합형 또는 축적형 감지기 설치
● 감지기의 적응성
설치장소 |
적 응 감 지 기 | ||||||||||
차동식 스포트형 |
차동식 분포형 |
보상식 스포트형 |
정온식 |
연기감지기 | |||||||
1종 |
2종 |
1종 |
2종 |
1종 |
2종 |
특종 |
1종 |
1종 |
2종 |
축적 | |
소방법 시행령별표 1의 건물 |
△ |
○ |
△ |
○ |
△ |
○ |
○ |
△ |
△ |
○ |
○ |
철판, 슬레이트 등으로 덮인 지붕의 반자안 또는 철판,슬레이트 등으로 덮인 지붕으로, 반자가 없는 것 |
× |
○ |
× |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
주방, 보일러실, 발전기실, 탕비실, 소독실, 압연, 단조, 주조, 건조, 소부 등을 행하는 장소 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
△ |
○ |
× |
× |
× |
증기가 다량으로 발생할 우려가 있는 장소 |
× |
× |
× |
△ |
× |
× |
○ |
○ |
× |
× |
× |
입체주차장, 격납고 등 |
× |
○ |
× |
○ |
× |
○ |
○ |
× |
× |
△ |
○ |
TV, 영화 스튜디오 |
× |
△ |
× |
△ |
× |
△ |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
사고, 지하창고 등 |
△ |
○ |
△ |
○ |
△ |
○ |
○ |
|
△ |
○ |
○ |
발화시 온도 상승이 완만한 것으로 예상되는 장소 |
× |
× |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
△ |
○ |
○ |
계단, 경사로, 복도, 통로, 엘리베이터, 승강로, 파이프피트 등 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
△ |
○ |
○ |
전산기기실, 통신기기실 |
△ |
× |
△ |
× |
△ |
× |
△ |
× |
△ |
○ |
○ |
소회의실, 흡연실 |
× |
○ |
× |
○ |
× |
○ |
○ |
× |
× |
△ |
○ |
(주) 1. ○ 표는 사용에 적용한 것이다. 2. △ 표는 설치장소의 상황에 따라 화재를 유효하게 감지할 수 있다고 인정되는 장소에 한해 사용할 수 있다. 3. × 표는 사용할 수 없다. ● 연기 감지기의 설치 - 15m 이상의 계단, 경사로 및 파이프덕트 등 : 수직거리 15m 마다 - 30m 이상의 복도 : 보행거리 30m 마다 - 반자의 높이가 15m이상 20m 미만인 장소 등 ● 감지기의 설치가 완화되는 장소 - 부착면의 높이가 20m이상인 장소 - 외부 기류의 유통으로 화재를 유효하게 감지하기 어려운 장소 - 연기감지기의 경우, 분진, 수증기, 부식성 가스 발생 및 정상시 연기 체류장소 - 실내 용적이 20m3 이하인 소규모의 장소 등 4. 감지기종류
(1) 광전식 분리형 연기 감지기
송광부와 수광부로 구성. 송광부에서 상시 수광부에 빛을 보내고 있어 이들 사이에 연기가 유입되면 광로의 축을 방해하게 되어 수광량이 감소한다. 수광량의 감소가 설정치 이상이 되면 화재 신호를 발한다.
(2) 불꽃 감지기
불꽃에서 방사되는 적외선 또는 자외선의 변화가 일정량 이상이 되었을 경우와 일국소의 자외선, 외선수 광소자가 받는 수광량의 변화로서 작동한다.
자외선 감지기는 수광소자로 UV Tron이라는 외부 광전 효과를 이용한 방전관이 사용되며, 적외선 감지기는 이산화탄소 공명 검지방식, 2파장 검지방식, 정방사 검지방식, Flicker(깜박임) 검지방식 등을 이용한다.
광학불꽃감지기
연소불꽃에서 방출되는 적외선 스펙트럼과 가시광선, 자외선의 전자기복사에 대해 반응한다.
① UV불꽃 감지기는 185∼260㎛의 한계 자외선 대역에서 반응.
② IR감지기는 4.35㎛에 집중된 적외선 방사의 협대역에서 반응.
메탄, 가솔린, 오일, 그리스, 나무와 같은 탄화수소 연료가 낳은 화염은 탄화수소 생성물 인CO2 방사대역 때문에 4.35㎛에서 많은량에 IR을 방출.
③ 2중IR 불꽃 감지기 불꽃을 감지하기위해 2개의 IR 센닝 엘리먼트를 결합한다. 그중 하나 는 초전기 IR감지기와 서모파일 IR 감지기를 사용 결합함으로써 감지기는 변동 IR 방사 와 상대 IR감도 또는 화재규모를 감지한다. (광학렌지상에 오일과 그리스가 묻어 있을지 라도 제기능을 다하고 둘러쌓인 영역의 화재에서 나는 짙은연기 때문에 센싱은 방해되지 않는다.)
④ UV/IR 감지기 UV광전관에 초전기 IR감지기를 결합함으로써 전광, 아크용접, 뜨거운물 체, 반사된 햇빛 그리고 다른 방사원에 의해 야기될 수 있는 허위경보를 제거할 수 있다.
특히 조악한 산업환경에서 매우정확하다. 반응시간은 1∼5초 이내이다.
※ UV/IR 결합과 IR불꽃 감지기는 수소, 암모니아, 황과 같은 무탄소 연료에서는 불꽃을 확실하게 감지하지 못한다. 왜냐하면 협대역 4.35㎛에서는 IR방사가 충분히 이루어 질수없기때문이다.
(3) 축적형 감지기
축적식 수신기의 기능을 감지기가 대신하는 것으로서 화재 신호의 발신을 단순히 지연시키는 것이 아니라 화재의 지속을 일정한 시간에 재확인한 후 화재 신호를 발신하는 기능이 있다.
(4) 다신호식 감지기
성능, 종별, 공칭 작동온도 또는 공칭 축적시간별로 서로 다른 2개 이상의 화재 신호를 발신할 수 있다. 보상식 감지기와 다른점은 보상식 감지기는 AND 개념이데 반해 다신호식 감지기는 OR 개념이다.
(5) 아날로그 감지기
열, 연기, 불꽃을 이용하여 자동으로 화재의 발생을 감지하고, 화재가 발생된 신호를 발하며, 화재에 의해 발생된 열, 연기의 정도나 기타 화재의 정도에 관한 신호를 발하고, 현시점의 열 또는 연기 농도나 다단층의 화재 정도에 관한 정보를 발하는 감지기로 보다 많은 화재 정보를 발할 수 있다.
(6) 복합형 감지기
2가지 성능을 가진 감지기로 각각 화재를 감지했을 때 화재 신호를 발하는 것으로서 연기 복합형 감지기와 열·연기 복합형 감지기, 열 복합형 감지기 등이 있다.
(7) 화재 가스 감지기
반도체나 촉매반응을 일으키는 소자를 사용 반도체을 이용하는 감지기는 화재시 발생된 가스에 의해 반도체의 도전성 변화를 감지한다. 촉매 소자를 이용한 감지기는 온도 상승시 촉매 소자의 저항 변화를 감지한다.
가스감지소자 ∼ 반도체를 이용한 센서, 안정화 지르코니아를 이용한 고체 전해질 센서, 산화.환원전위차를 이용한 전기화학식 센서, 바이오 센서등을 사용한다.
(8) Addressable 감지기
각각에 고유 신호가 있어서 호텔 등과 같이 구획이 많은 장소에서 화재를 감지한 감지기의 위치를 알수 있는 감지기이다. 이 감지기를 이용하려면 기존의 각 회로별 배선을 하는 일반 배선 방법을 사용하는 대신에 다중통신 (Multiplexing) 방식이 이용된다.
(9) 정온식 감지선형 감지기
기존의 정온식 감지선형 감지기는 2가닥의 철선에 각각 특정의 온도에서 녹는 물질을 피복한 후 서로 꼬아서 외피를 입힌 감지선을 이용하여, 화재시 온도가 상승하면 피복 물질이 녹아 2가닥의 철선이 단락을 일으켜서 전류가 흘러 작동한다.
새로운 정온식 감지선형 감지기는 4개의 동선으로 구성되어 있고, 이들 각각은 부온도계수(온도가 상승하면 저항이 낮아짐)를 가진 물질로 피복되어 있어, 화재시 온도가 상승하면 동선 사이의 저항이 낮아지고, 이러한 변화는 특정 온도에서 전류의 흐름을 증가시켜 경보를 발한다. 이 감지선은 200℃ 이상의 열을 받지 않으면 재사용 이 가능하다.
(10) 공기 샘플링(Air Sampling) 감지기
고가의 재산 보호를 위해 화재시 조기 경보를 해야하는 곳에서 사용된다. 대개 이런 곳은 항온·항습기, 에어컨 등의 공기 조화설비가 설치되어 있어 실내의 공기 흐름이 빠르므로 불이 나더라도 연기가 이러한 공기 조화설비의 공기 흐름에 희석되어 버린다.
기존의 공기 샘플링 감지에는 Cloud Chamber형과 초미립자 검출 감지기(Submicrometer Particle Counting Detector) 가 있다. Cloud Chamber형 공기 샘플링 감지기는 연소 초기의 초미립자 연소 생성물을 수증기의 응축에 의해 크기를 증대시켜 기존의 광전식 감지기로 화재를 감지한다. 초미립자 검출 감지기의 VESDA Xenon(Very Early Smoke Detecting Apparaturs Xenon: 상품명)는 크세논 램프를 이용하는 산란광식 화재 감지기이다. 새로운 공기 샘플링 감지기는 고감도 연기 감지기(High Sensitive Smoke Detector)로서 공기를 샘플링하는 방법은 기존과 동일하나 레이저를 이용하는 감지기다.
구성은 원심팬을 가진 공기실, 레이저 빔 감지실, 1개의 단일 양자 발생 다이오드 센서등 3가지 주요 핵심 부품으로 구성되어 있다. 방법은 단일 양자 발생 다이오드 센서에서 연기가 레이저빔을 통과할 때 연기의 입자를 감지하여 판독 장치에 의해 출력하고, 기타 공기에 부유하는 오염 물질로부터 나오는 출력은 소멸시킨다.
장점은 레이저는 최소 10년의 내구 수명과 장기간 안정된 출력을 유지하고, 온도의 변화, 구성품의 연수 경과 또는 오염 물질의 축적으로 인한 레이저 강도의 변화는 전자적으로 보상된다. 그리고 구성품의 오동작 또는 공기 흐름의 변동이 있을시 고장신호를 자동으로 수신반으로 송신한다. 또한, 기존의 연기 감지기 보다 1,000 ∼ 2,000배정도 감도가 우수하며, 화재가 아닌 과열 상태도 감지할 수 있다.
VESDA Xenon 감지기는 필터가 없으며 분진과 같은 대형 입자에 의해 비화재보를 발생하나 고감도 연기 감지기는 연기 입자에만 반응한다. 국내에는 ANALASER와 VESDA Laser PLUS라는 상표로 수입하여 판매되고 있다.
*참고
1. 분 진 : 미세한 독립 입자의 액체 또는 고체 알갱이를 말한다.
입자의 직경은 100㎛이하이다.
2. CO(일산화탄소) : 무색, 무취, 무미의 기체. 공기중에 점화하면 청색의 화염을 내고 CO2 가 된다. 생성은 온도가 높을수록, 연소시 압력이 증가할수록 많이 생성된다.
3. HC(탄화수소) : 탄소와 수소를 갖는 유기물의 총칭.
광화학 반응을 일으켜 2차 오염에 관여한다.
4. Cl2(염소) : 의약품 제조, 활성탄 제조시 생성되며, 25∼50ppm에서는 생명이 위험하다.
5. NH3(암모니아) : 2,000ppm에서 호흡곤란을 일으키며 5,000∼10,000ppm에서는 호흡곤란과 의식이 불명해진다.
6. HCN(시안화수소) : 휘발성이 매우 높고, 물보다 가벼운 액체이며, 가스는 공기보다 가볍 고 희미한 아몬드 냄새가 나며, 시안화칼륨보다 독성이 2배 이상이 강해 인체에 치명적인 상처를 입힐 수 있다.
3) 통신방법
(1) 무선통신
방법은 Addressable 유선 시스템과 동일한 방법으로 작동한다. 주요 구성은 유선과 동일하다. 발신기에는 하나의 경계 구역용 입력이기는하나 무선 수신 장치가 설치되어 있다. 감지기는 전용 무선 수신 신호를 전송하는 송신장치와 배터리가 수납되어 있다.
감지기는 고유 신호를 송신하므로 하나의 감지기가 기능을 상실하여도 그 설비의 다른부분을 정상적으로 작동할 수 있다.
(2) 유선 통신
① 외선 방식 - 1선으로 1개의 신호를 전송하는 방식
② 다중 통신(Multiplexing) - 1선으로 다수의 신호를 전송하는 방식. 전선의 가닥수를 최소 화할 수 있다. 대부분R형 수신기에서 사용되나 P형 수신기에도 사용 가능하다.
Addressable 감지기를 이용하면 화재 신호를 각 감지기별로 수신할 수 있다.
4) 분산 제어 방식
(1) 기존 방식
수신기에서 모든 기능을 감시 및 제어하는 중앙 집중식이어서, 고장이 나면 전체 방재설비의 기능이 정지하게 된다.
(2) 새로운 방식
수신기가 고장나면 각 중계기가 수신기 역할을 하여 정상 작동을 유지하게 된다. 또한, 중계기 고장시나 한 회로의 단선시 고장난 중계기나 단선된 회로 부분을 제외한 나머지는 정상작동이 가능하다.
국내에는 SIMPLEX, MXLV라는 상표로 수입 판매되고 있으며, 국산으로는 HI-MUX가 있다.
Ⅱ. 기술동향
지금까지 개발된 방재설비 기술은 매우 다양하며, 그 응용분야도 단지 화재의 경보에서 벗어나 방화문, 방화셔터의 자동 개폐, 제연설비, 소화설비의 자동작동, 비상방송설비의 작동 등 다양화되고 있다.
새로 개발된 많은 방재설비는 비화재보를 얼마나 줄일수 있느냐에 그 초점을 맞추고 있으며, 이러한 용도의 많은 감지기들이 개발되고 있다.
1. 온도 분포 감지
ITV(일명 CCTV)를 사용하여 온도분포를 색별로 컬러 모니터상에 표시하여 화재를 감시하는 방법이 연구중에 있다. 3 ∼5℃마다 색상을 다르게 하고, 일정 온도의 면적이 어느정도 커지면 경보를 발하며 동시에 온도가 가장 높은점의 좌표를 방수 모니터에 지시하여 자동으로 발화지점에 물을 살수하는 방식으로, 방호 대상물에 사람의 유·무에 따라 경보 기준 레벨을 달리하며, 유·무인의 선택조작은 인체 감지기를 써서 할 수 있다.
2. 소리 감지
연소에 의해 생기는 현상중 연소시 가연물에서 발생된 가스, 수증기 등이 연소열과 반응하여 파열할 때 나는 소리가 있다. 이 소리는 진동을 공기중에 주게 되고 이러한 진동 주파수를 분석하여 화재시 발생되는 주파수 대역을 정한후 그 주파수 영역에서 응답하는 감지기를 설계한 것이다.
3. 일산화탄소 감지
화재시 발생되는 가스로는 CO, CO2, CL(염소), HCN(시안화수소), HF(불소), HS(황화수소), NO(일산화질소), NH3 등이 있다. 이들의 종류는 연소되는 연료에 따라 차이가 있지만, 모든 화재시 발생되는 것이 CO이다. 감지기는 고분자 필 름센서, 전기화학원리 및 반도체 소자를 이용하여 CO를 감지한다. 미국에서는 이미 실용화되어 있으며, 일본에서는 시험적인 제품이 제작되었고, 유럽에서는 시험단계에 있다.
4. 인공지능형 감지기
감지기가 설치된 환경, 즉 연기나 감지기의 감도에 영향을 줄만한 여러가지 물질들이 일정량 존재하고 있을 때 이를 자동으로 검출하여 감지기의 경보레벨을 일정분 만큼 자동조절하여 기본적인 비화재보를 재거하는 기능을 가 지고 있다.
5. 복합 센싱
현재 세계적으로 여러 개의 복합 센서를 1개의 하우징에 수장하여 그 각각의 감지특성을 분석하고 각각의 센서 특성을 알고리즘화한 후 감지기의 제어 프로그램에 내장하여 화재를 감시하는 추세이다. 이 기술이 일반화되면 비화재보를 지금의 100분의 1정도로 줄일 수 있을 것이다.
6. 소프트웨어
근래에는 퍼지이론(Fuzzy Theory) 및 신경망이론(Neural Network)을 방재설비에 적용하는 연구가 진행되고 있다.
3) 발신기
발신기는 감지기가 작동되기 전에 화재를 발견한 사람이 누름버튼을 조작하여 수신기에 신호를 보내는 것으로서, 국내에서는 P형 발신기가 사용되고 있다. P형 발신기는 수동으로 수신기에 신호를 발신하는 것으로서 수신기와의 전화연락장치 여부에 따라 1급과 2급으로 구분하고, 방수성의 유무에 따라 옥외형과 옥내형으로 구분한다. <기술기준규칙 제88조> - 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 누름스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상, 1.5m 이하의높이에 설치한다. - 발신기는 감지기 회로의 끝부분에 설치한다. - 층마다 설치하고, 각 부로부터 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 한다. - 발신기 상부에 설치되는 위치표시등은 부착면과 15도 이상 각도의 10m 거리에서 쉽게 식별할 수 있는 적색등이나, 발광식 또는 축광식 표지로 하여야 한다. <종류>
4) 음향장치 일반적으로 음량과 음색이, 다른 기기의 소음 등과 구별되는 "벨"을 사용하고 있지만, 규격용어는 "음향장치"로서 벨 이외의 것도 사용할 수 있다. 벨 이외의 것은 전자회로가 사용되며, 일정 주파수를 발신시켜 이들을 작동시킨다. 음향장치는 수신기의 직근에 설치하는 주음향장치와 건물 구내 즉, 계단, 복도, 통로 등에 설치하는 지구음향장치로 분류하며, 주음향장치는 건물의 관리자에게, 지구음향장치는 건물내 수용된 사람들에게 통보하는 기능이 있다. <기술기준규칙 제87조> - 각 층마다 수평거리 25m이내에 설치(자동화재탐지설비가 방송설비와 연동 설치시 제외) - 5층 이상으로서 연면적 3,000m2를 초과하는 건물은 발화층과 적상층 우선 경보방식 채택 5) 중계기 중계기는 감지기 또는 발신기에 의한 화재신고를 수신기로 보내고 또한, 소화설비,제연설비 등에 제어신호를 발신하는 것이다. 감지기 및 발신기와 수신기의 중간에 중계기를 설치하여 각 회선별 고유신호를 발신하는 경우도 있지만, 최근에는 자동화재탐지설비 이외의 방재관련 설비에 감지기의 작동신호를 보내어 이를 작동시키는 것이 많다. R형 수신기가 설치된 건물의 방재설비는 대부분 이에 해당되며, 중계기는 단순히 수신기에 대한 신호변환의 역할만이 아닌 타 설비에 화재신호를 전달하는 기능을 갖는 것으로 인식되어 가고 있다. 또한, 수신기와의 전송선 이상시 중계기가 독자적으로 화재를 감시, 제어할 수 있는 기능을 보유하고 있다. <기술기준규칙 제84조> - 수신기에서 직접 감지회로의 도통시험을 행하지 않는 것은 수신기와 감지기 사이에 설치하여야 한다. - 퓨즈의 융단이나 브래커의 차단등이 발생한 경우, 자동으로 수신기에 신호를 보낼 수 있어야 한다. - 중계기에는 회로 도통시험 및 예비전원 시험을 할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. 6) 전 원 상용전원은 축전지 또는 교류전압의 옥내 간선으로서 배선 도중에 다른 배선을 분기하지 않아야 한다. 비상전으로서의 축전지설비는 통상 니켈카드뮴 전지를 사용하며, 정전시나 정전복구시에는 자동 전환되어야 한다.(60분이상 감지상태 지속 후 10분 이상 경보를 발할 수 있을 것) 7) 배 선 배선은 전기설비 기술순주에 관한 규칙에서 정한 바에 따르되 특히, 상시 개로인 배선에는 쉽게 도통시험을 할 수 있도록 종단저항을 설치하고, 감직 사이의 배선은 반드시 송배선식으로 한다. P형 수신기의 감지기 회로 공통선은 1본에 대하여 7경계 구역 이하로 한다. - 전원회로의 배선 : 내화배선 - 기타배선 : 내화 또는 내열 배선 실드선 - 감지기 회로의 전로저항은 50 이하일 것 8) 경계구역 경계구역이란 자동화재탐지설비의 1회선이 유효하게 화재를 감지할 수 있는 구역을 말하며, 그 기준은 다음과 같다. <기술기준규칙 제82조> - 하나의 경계구역은 2개 이상의 건물 또는 2개 이상의 층에 미치지 아니할 것. 다만, 다음의 경우는 제외. ·하나의 경계구역의 면적이 500m2 이하인 경우(2개층을 1경계구역으로 할 수 있다) - 하나의 경계구역의 최대면적은 600m2 이며, 한변의 길이는 50m이하일 것. - 연기감지기를 계단,경사로, 엘리베이트 샤프트 파이프 피트 등에 설치할 때에는 별도의 경계구역으로 설정하여야 함.(이때 지하층과 지상층은 구분하고, 지상층은 45m까지 1경계구역으로 할 수 있음) ● 수신기 및 중계기(외관점검) 관리 및 점검 체크리스트 - 상시 감시가 가능한 장소인가 확인(중계기는 제외) - 조작 및 점검에 지장이 없도록 공간이 확보되었는가 확인 - 파손이나 오손으로 경계구역 표시가 불분명하지는 않는가 확인 - 전압계는 정격전압(24V)을 항상 유지하고 있는가 확인 - 감지기의 오동작을 우려하여 주경종, 지구경종 스위치를 중지상태로 유지하고 있지는 않은가에 유의 - 경계구역 일람표를 비치하였는가 확인 - 퓨즈, 램프등의 예비품 비치확인 - 퓨즈의 용단상태 및 규격품 사용여부를 확인 - 각 회로 시험 스위치의 릴레이 작동상태 확인 - 송, 수화기를 이용한 수신기와 발신기간의 명료한 통화상태 확인 - 연동설비가 있는 경우, 이보가 정상적으로 이루어지며, 이에 따라 설비의 작동이 되는 가를 확인 - 도통시험, 동작시험을 정상인가 확인 ● 감지기 관리 및 점검 체크리스트 - 감지기 외형의 변형, 손상, 탈락 유무 확인 - 설치 후의 용도변경, 간막이 공사 등으로 인한 감지기의 적응성 또는 미 경계구역 확인 - 감지구역 설정의 적정여부 확인 - 감지기의 기능 장애 요인 확인 ● 발신기 관리 및 점검 체크리스트 - 점검 및 사용상의 장해요소 확인, 특히 전면에 물건의 적재등에 유리 - 부식 등에 의한 기능장해와 누름버튼의 보호판 손상 등에 유의 - 누름버튼 동작시 음향장치가 정상 작동되고, 표시등은 점등되는지 확인 - 수신기측과 전화연락 가능 확인 - 조작이 용이한 위치인가 확인 ● 전원 관리 및 점검 체크리스트 - 수신기에 내장된 축전지의 부식, 손상 상태 및 리드선 접속부의 부식 등 확인 - 충전장치의 이상발열 확인 - 회로의 결선상태 확인 - 단자전압이 24V인가 확인 - 상용전원을 복구한 때에는 상용전원으로 자동 전환되는지 확인 - 비상전원으로 전환된 상태에서 수신기의 기능이 정상인가를 확인 (동작시험뿐만 아니라 감지기 가열시험등을 실시하며, 화재표시가 되고 음향장치가 정상작동되는지를 확인) ● 배선 관리 및 점검 체크리스트 - 일반적으로 600V 2종 비닐전연전선(HIV)을 사용한 내화, 내열배선이 되어야 하며, 아날로그식, 다신호식 감지기나 R형 수신기용으로 사용되는 것은 전자파 장해를 방지하기 위해 실드선을 사용하는 것에 유의 - 경보설비 배선에 고압선이 교차되거나 동일 관 내에 수납되었는가에 유의 - 간막이 등에 의하여 감지기 배선을 임의로 분기할 때에는 송배선방식 특히 유의. ●한솔사옥에 적용
구분 종류 |
P형 수신기 |
R형 수신기 |
화재 표시 방법 |
화재 표지창에 램프 점등 |
액정 표시창에 문다 표시 |
기기 적동 상황 |
소방 기기별 푱시창에 램프점등 |
소방기기 작동을 시간별로 자동기록,프린터 출력가능 |
신호 전송 방식 |
1:1 접점 방식 |
다중전송방식(전용신호선) |
자기 진단 기능 |
없 음 |
CPU에 의해 자동 진단 |
보 수 유 지 |
선로수가 많고 수신기에 자기진단기능이 없어 보수유지가 어렵다. |
선로수가 적고 자기진단 기능에 의해 고장발생을 자동표시.경보하므로 유지관리에 편리하다. |
SMART 250 R형 복합식 수신기 제원
수 신 반 | |||
품 목 |
사 양 |
품 목 |
사 양 |
정격전원 |
AC 110V,12A |
간선LINE |
통신선(계통도)2 지구음향제어선2 감지기저어선2 방배연제어선2 응답선,전화,표시등선6 |
예비전원 |
DC24V Ni-Cd BATT 10Ah*2 " 6Ah*5 | ||
사용온도범위 |
-10도 ~ 50도 | ||
사용습도범위 |
10% ~ 90% | ||
계통도 |
4계통 | ||
회선수 |
입력 1664,방배연 DC24V |
화재순차표시 |
동작순위별DIGITAL표시 |
최대회선수 |
1664회선 |
전송속도 |
10kbps |
출력전압 |
지구음향DC24V,방배연DC24V |
전송방식 |
ROM BOIS 출력 |
출력전류 |
지구음향0.3A,방배연2A |
통신선종류 |
FR-CVV-S1.25-2(통신 노이즈차폐) |
접속방식 |
병렬접속 및 LOOP접속방식 |
전송제어시간 |
3초이내 |
전송제어방식 |
N-MAST시분할 다중전송방식 |
AN감지기 |
ANALOG,POINT ADDRESS감지기 수용 |
화재경보축적시간 |
일반감지기 10 ~ 60초 AN감지기 5 ~ 25초 |
연동기능 |
화재신호3단계연동기능 |
전송거리 |
3Km |
예보 |
상태표시로 음향명동을하지 않는 예보대표 신호출력 |
표시방식 |
7행 7열 SEGMENT LCD |
화재 |
경보처리,경보발보, 화재대표,신호출력 |
접속중계기수 |
640대 |
연동 |
방배연연동,연동대표, 신호출력 |
크기 |
600W*2000H*450D(MM) |
화재표시 |
6"COLOR C.R.T |
접속중계기 |
중 96-7~11 |
제조회사 |
금성방재(주) |
형식번호 |
수 96-27 |
제조년월일 |
1997.11 |
형식 |
AC 110V,DC24V,반도체식,아날로그식,옥내.외소화전설비,S/P설비 방배연설비,물분무설비,포소화설비 |
SMART 수신기의 특징
|