여러 선배님께서 답 주셔서 고맙습니다
감리업무를 현장에서 처음 접해서 궁금한것이 많습니다
요즘 홈네트워크 예비전원관련 준공후에 민원이 많아 어떻게 해야 할지 지금도 걱정이 됩니다
질문사항 입니다
1. 비상예비전원 구축은 통신 감리 업무인지 아니면 전기 감리업무인지요
전기감리는 통신업무라 통신에서 알아서 하라고 합니다
2. 전에 비상예비전원관련 질의내용을 선배님께서 답변 해주신 것을 보면 설계도서를 검토하고 APU가 설치 되지 않했다면
세대 분전반에 APU를 설치하여 상전이 중단되면 발전기 전원으로 자동절체 하도록 하게 하는것이 통신감리의 업무라고 이해 했습니다.
각세대 분전반에 APU만 설치 하면 지능형 홈네트워크 비상예비전원 관련 민원에 해결 되고 통신감리로서 문제가 없는 건가요
아니면 어떤 방법으로 해야 하는지요
저의 생각이 틀린지 맞는지 궁금합니다
지능형홈네트워크 시스템에 관련된 공용장비는 홈게이트웨이. 단지네트워크 장비. 서버등 여러장비가 있는데 상전이 중단되면 공용장비는 발전기 비상전원으로 자동 절체는 어떻게 되는건가요
3. 월패드 예비전원공급장치 설치여부에 대하여 국토교통부 민원처리결과 국토교통부의
답변 결과 각 세대 분전반 메인전원 차단기 강제 내렸을때 월패드 전원이 나가면 하자라고 결론이 났습니다
각세대 분전반 메인 차단기 강제 내렸을때 월패드 전원이 나가지 않게 할려면 각 세대 월패드(세대단말기)에 비상 밧데리를 장착하도록 설계도서 검토시 감리의견을 제출해야 하는지요
아니면 통신관련 비상예비전원 UPS장비를 통신실에 별도 설치 하도록 감리의견을 제출 해야 하는지요
통신실에 비상예비전원 UPS장비 설치 전기 감리 업무인지도 궁금합니다
경험이 많으신 여러선배님의 지도 부탁 드립니다
저의 전화는 010 3763 6327 입니다
저는 이천에 있습니다
저와 가까이 계시면 연락주시면 찾아 뵙겠습니다
감사합니다
첫댓글 홈네트워크 예비전원을 나누어 생각하면
서버 : UPS(홈네트워크 공급분)
세대단말기(월패드) : APU or 내장 배터리
기타(네트워크 장비등) : 비상전원
위에서 APU와 비상전원은 전기에서 준비하는 것이고,
서버용 UPS와 내장 배터리는 홈네트워크 공급자 공급분입니다.
겹치는 것이 세대단말기(월패드)인데요,
통신감리는 이를 사전에 확정하여야 하고, 그대로 시공되는 것을 확인할 의무가 있지요.
세대단말기(월패드) 형식에 따라 내장 배터리 준비가 불가하다면, 전기에 APU설치가 반영되었는지 확인하는 것은 필수이겠지요.
선배님
감사합니다
기타 네트워크용 장비 비상전원은 발전기 전원 인지요
추가 질문 : ( 국토교통부 민원처리결과 국토교통부의
답변 결과 각 세대 분전반 메인전원 차단기 강제 내렸을때 월패드 전원이 나가면 하자라고 결론) 이 항목에서 세대분전반의 APU는 한전 전원이 나갔을때 동작되는 것으로 알고 있는데, 세대 작업이나 사용중 누전. 합선 등으로 세대만 다운되었을때도 APU가 동작 되어야 한다는 것인가요?
[세대분전반 개통도 및 상황별 동작]
일반적으로 공동주택(오피스텔포함)에는 APU 상단에 UPS가 아닌 비상 발전기가 설치되며, 세대 정전시에는 발전기가 돌지 않아 홈네트워크 장비(월패드)에는 전원이 다운되는 방식입니다.
이 문제는 월패드 밧데리로만 해결 될거 같은데 여러분들의 의견은 어떠신지요?
아파트는 통상 비상발전기가 설치되어 정전시 ATS 절체에 의해 비상전원이 공급됩니다
분전반은 LM, _PM 단자가 있는데
LM 은 일반전원용이고, PM은 비상전원용인데 평상시는 일반전원으로 사용 함
PM에 수용된 부하는 정전시 사용하여야 할 소방 비상시설 과 통신 비상시설용이 수용되어 있읍니다 (전등 등 일반 전원은 수용 안됨)
방재실, TPS 실 등에는 PM 단자에서 전원 인출하여 사용 (전기팀에 확인 필)
댁내에는
LM 단자와 PM 단자에서 인출된 전원선에 APU를 설치(여기까지 전기가 주로 함)하여 정전시 비상전원을 사용함
세대내에 PM 단자선만 인입하여 사용 한다면 비상발전기 부하 용량이 너무 크서
불가피하게 LM, PM 선 2라인을 인입 합니다
그런데 1천세대가 넘어면 댁내 APU 설치 작업이 억대 금액으로 전기 복터지는데
요즘은
월패드 단말기에 충전용 밭테리를 설치하는 추세 입니다
월패드(세대단말기) 사양을 확인하여 충전기 삽입형이면 세대내 APU 설치는 불필요 합니다
자세한 설명이네요.
세대내 비상전원 인입은 소방법에 따른 거실내 비상조명을 위해 필수 입니다.
APU 설치시 이 선로를 활용하지요.
따라서, 미리 검토되고, 계획된다면 공사비 증가를 최소화 할 수 있으나,
그래도 배터리 추가 쪽보다는 공사비가 더 비싼 것은 사실입니다.
그런데, 배터리는 소모품이다보니 강남 고급 아파트에서는 APU를 선호하더라구요,
여러말씀 감사합니다
참고해서 활용하겠습니다
정보통신설비의 전원공급(전원콘센트)설치는 전기공사분 입니다.
전기도면(분전함)에 통신장비용 전원차단기가 설계 됐는지 확인이 필요합니다.
참조 : 비상벨 도면 주기표에 전원선 스케즐과 시공담당분야 를 기록함,
선배님
감사합니다
어제 도면 받아 보고 있습니다
건설사에서~ 전기,건축분야 도면 (캐드 or PDF화일)도 구입하여
비교 검토하시면 됩니다.
1. 전기도면 : 분전함 도면에 웰패드(APU설계),이동통신중계기용 전원, 통신장비용 전원(콘센트)등 확인
2. 건축도면 : MDF실, 방재실,TPS실 면적, 안테나 PAD(옥상지붕층 or 팬트하우스)설치 위치 등 확인
월패드(세대단말기) 사양 충전기 삽입형 제품 선택한 선배님 계시면
기종 알려주시면 고맙겠습니다
1. 웰패드는 상전 (AC 220V) 사용하고, 정전시 분전함의 APU전원 사용합니다.
2. 웰패드 전원은 DC 12V 2A (통화시 15W, 대기시 5W정도)
3. 충전기 삽입형 제품은 사용하지 않고 있습니다. 코콤.코맥스 회사 제품.
4. 메인 앰프 등은 예비전원으로 UPS 전원을 사용