< 오답정리 >
day 15
-비상경보설비 설치기준
특정소방대상물의 각부분으로부터 하나의 음향장치까지 수평거리 25m이하
음향장치 정격전압의 80%전압에서 음향을 발할수 있도록 하여야함
음량은 1m떨어진 위치에서 90db이상이 되는것이어야함
비상방송설비 구성
: 확성기 음량조정기 증폭기 조작부기동장치
확성기 : 실외출력 3w 수평거리 25m이하 음량 90dB이상 정격전압의 80%전압
음령조정기 : 가변저항을 이용하여 조절 , 조작부스위치 (0.8-1.5m)
증폭기 : 상시사람이 상주하는 장소에 설치 (수위실등)
조작부기동장치 : 화재신호의 신호시간 (10초이내) ,
자동화재탐지설비의 작동과 연동
열감지기
차동식 스포트형 , 분포형
정온식 스포트형, 감지선형
보상식 스포트형
연기감지기
광전식 스포트형, 분리형
이온화식 스포트형
연기감지기 설치장소
교육연구시설중 합숙소 /근린생활시설중 고시원
감지기 설치제외장소
부식성 가스가 체류하는 장소
파이프덕트 등으로서 2개층마다 방화구획된 것이나 수평 단면적이 5m2이하인 장소
감지기 설치기준
보상식 스포트형 감지기 또는 정온식 감지기는
- 주위의 평상시 최고온도보다 20도 이상 높은것으로 설치
스포트형 감지기 : 45도 이상 경사되지아니하도록 부착
자동화재속보설비
A형 화재속보기
B형 화재속보기 : 수신기와 A형 화재속보기의 기능 통합
-> 특징 : 지락선 지구등 , 단락시험장치, 단선시험장치
화재속보설비 예비전원: 감시상태에서 60분간 지속한 후 10분이상 동작이 지속될수있어야함.
관계인이 24시간이상 상시근무시 속보설비 설치아니할수 있다.
day16
인명구조기구 각 2개이상 비치할것
유도등
피난구유도등 1.5m 이상 / 녹색바탕 백색문자
통로 유도등 복거계 - 백색바탕에 녹색문자
복도 통로유도등 1m이하 / 보행거리 20m마다
거실 통로유도등 1.5m이상 /보행거리 20m마다
계단 통로유도등 1m이하
객석 유도등
백색바탕에 녹색문자
통로 바닥 벽 등에 설치
소화용수설비
채수구의 높이 0.5-1m이하 위치에 설치
제연설비
기계제연방식
1종 -급 , 배기
급기량<배기량 부압유지
하나의 제연구역
-면적 1000m2이냐 / 직경 60m원내에 들어갈수있도록
-2개 이상층에 미치지 않도록함
-거실과 통로 상호제연구역함
연결송수관설비
- 방수구 3층부터 설치 방수구마다 보행거리 5m이내
-방수기구함 설치 : 3개층마다
연결살수설비 : + 판매시설 설치
연소방지설비
전력케이블, 통신케이블, 도시가스관, 냉난방 배관등이 설치되는 지하구에 설치해서 화재시 피해를 줄이기 위한 설비
<느낀것>
한번 빈칸을 채우고 여기에 한번더 정리를하니
기억에 많이 남는것같다
다른 과목도 이런식으로 해봐야겠다 느꼈다!! 남은기간듀 화이팅☘️
첫댓글