아래 문제에서 각 층별로 방호구역이 2개 (4,320 m² / 3,700 m²)이므로 각 방호구역 별로 유수검지장치 설치하고, 또한 2개의 수직배관 별로 유수검지장치를 설치해야 하므로, 층별 4개 X 56층= 224개의 유수검지장치가 설치되는 것이 아닌지요? 혹시 제가 착각하고 있을까요?
수직배관을 2개로 하라는 것은 fail safe 개념으로 이해합니다. 2개인 경우라면 A구역에 1번 주배관의 유수검지장치가 연결되고, B구역에는 2번 배관의 유수검지장치가 연결되는데, 만일 A구역 화재에서 1번 배관에 문제가 생겨서 1번 유수검지장치가 작동하지 않는다면 2번 배관이 아닌 제 3의 배관에서 소화수가 공급되어야 하지 않을까요? 결국 A구역에 2개의 배관 및 2개의 유수검지장치, B구역에 2개의 배관 및 2개의 유수검지장치가 매치되어야 하지 않나요?
첫댓글 정답그대로 이네요. 고층건축물은 수직배관 2개에 각각 유수검지장치 설치해야함으로 층별 2개 설치 하여 방호구역면적기준도 만족하네요
수직배관을 2개로 하라는 것은 fail safe 개념으로 이해합니다.
2개인 경우라면 A구역에 1번 주배관의 유수검지장치가 연결되고, B구역에는 2번 배관의 유수검지장치가 연결되는데,
만일 A구역 화재에서 1번 배관에 문제가 생겨서 1번 유수검지장치가 작동하지 않는다면 2번 배관이 아닌 제 3의 배관에서 소화수가 공급되어야 하지 않을까요?
결국 A구역에 2개의 배관 및 2개의 유수검지장치, B구역에 2개의 배관 및 2개의 유수검지장치가 매치되어야 하지 않나요?
@구름과 달 고층건축물 배관 헤드에는 2개이상의 가지배관으로부터 양방향에서 소화수가 공급되도록 하고 수리계산에 의한 설계를 해야한다. 격자배관방식
4개가 정답아닌지요
그림처럼 생각하면 틀릴까요?
작성자분 결론 내리셨는지요?
에고, 교재가 워낙 유명한 학원 것이라 ㅠㅠ
그래도 그냥 4개로 알고 있으려고요.
다른 선배님들이 답 주실 때까지 잠정적으로요.