3상 교류 380[V], 15[kW] 부하가 변전실의 배전반에서 190[m] 떨어져 있다.
이 경우에 케이블의 최소 굵기는 얼마로 하여야 하는가?
(단, 전기 사용 장소 내 시설한 변압기이며, 케이블은 IEC 규격에 의한다).......................
(표에 전압강하 200미터 이하에 6% 주어진경우)
*************************************
1)허용전압강하를 먼저 구하고 e= 380* 0.06=22.8 V
2)부하전류를 구할경우에도 3상4선이면 e=I*R (P= I*V)
3상3선이면 e=1.732*I*R (P=1.732*I*V)을 사용해야 하고
전선의 굵기도
3상 교류 380[V]이면 3상 4선식이므로
17.8 LI
A= ------------식으로 단면적을 구하는 것인지
1000 e
30.8LI
3상 3선식이면 A = -------------에 대입하여 구하는 것인지요
1000e
전기사용장소내 시설한 변압기는 3상 3선식인가요 3상4선식인가요
220볼트도 사용해야 하니까 3상 4선식이라고 보아야 할까요
*****************************************************8
2012년 3회에 유사문제가 있습니다
3싱4선식교류380 [V], 50[KVA] 부하가 변전실 배전반에서 270 [m] 떨어져 설치되어 있다
허용전압강하는 얼마인가((단, 전기 사용 장소 내 시설한 변압기이며, 케이블은 IEC 규격에 의한다)
표에 의하면 200 미터 초과의 경우 전압강하는 7%이다
문제풀이
1.허용전압강하 e=380* 0.07= 26.6 [V] ---- 이것은 380으로 계산
2. 케이블 굵기
전류 I= 50*1000/(1.732*380)= 75.97 [A]
전선의 굵기 17.8 LI/1000e= 17.8*270*75.97/(1000*220*0.07)= 23.71 [mm^2]
-------- 전압깅하를 220*0.07로 계산
3상 4선식의 17.8 계수가 나온 것은 한선은 중성선을 사용하는 것으로 보고 계산한 계수이므로
380 이 아니고 220으로 계산하는 것입니다
문제점
실제로 380볼트는 중성선을 사용하지 않고 R-S, S-T, T-R 을 사용하므로
활선 2기닥이므로 17.8 방식은 틀린 방법이라고 볼수 있습니다
단상3선, 직류3선, 3상 4선식에서 220은 맞는 공식이지만
3상4선의 380볼트 전선에는 쓸수 없는 공식입니다
그래서 대안으로 3상3선식의 공식인 30.8 을 사용하는 것이 맞다고 봅니다
380볼트는 선간전압이니 1.732를 나누면 220 볼트기 되는 이치입니다
|
첫댓글 그럼 이 문제는 문제가 잘못나온 것인가요?? 3상 3선식이여야 맞는것인가요?
풀이하는 방식이 다릅니다
3상3선식 공식 30.8* L*I/(1000*380*전압강하율)공식으로 풀면 전압강하계산시 전압을 380 볼트로 계산하고 3상4선식공식 17.8 *L* I/(1000*220*전압강하율)공식으로 풀면 전압강하계산시 전압을 220볼트로 계산하면 됩니다
3 상4선식의 공식으로 사용하면 조건의 전압이 380볼트인데 220볼트로
바꾸어 계산한다는 점이고
3상3선식으로 계산하면 전압은 조건과 같은데 3상4선의 공식을 사용하지
않고 3상3선공식으로 사용하는점입니다
실무적인 내용인가요?
3상3선식은 전압이380볼트
3상4선식은 전압이220볼트
그러므로 계산식의 계수가
각각 다릅니다