안녕하세요 전기인입니다.
오늘의 주제는 3로스위치를 단로스위치로 교체하여
ON, OFF가 정상으로 동작되지 않았던 내용입니다.
스위치 동작이 정상적이지 않아
스위치를 빼 봤더니
단로스위치로 교체되어 있었습니다.
복스속에는 스위치 전선이 3가닥이 있었습니다.
스위치가 맞지 않아 단로 2구스위치로
3로스위치를 만들어 교체해 주었던
실제 상황입니다.
시설관리 및 전기일을 하시는 분이시라면
최소한 3로스위치 배선 정도는
꼭 알아두어야 할것 같아
영상을 만들었습니다.
보통 사용하는 단로스위치는 스위치 보턴 우측에
ON 마크가 표시되어 있고
3로스위치는 보턴에 아무런 표기가 없습니다.
단로스위치는 복스에서 빼내면 스위치선이 2가닥 연결되었고
3로스위치는 스위치선이 3가닥 연결되어 있습니다.
단로스위치는 접점 한개가 떨어졌다 붙었다 하며
3로스위치는 아래, 위 교대로 연결되는
셀렉터 스위치와 비슷한 동작을 합니다.
3로스위치가 정상적으로 동작되는 입체회로입니다.
스위치 접점이 위로 올라가 회로망이 연결되면 점등이 됩니다.
좌측 스위치를 내리면 소등 됩니다.
우측스위치를 내리면 다시 점등이 됩니다.
스위치가 어느쪽이던 한쪽에서
소등과 점등을 할 수 있습니다.
그런데
접점이 연결되지 않은 쪽에 위치하게 되면
다른쪽 스위치는 점등이 안됩니다.
접점이 연결되는 단자로 위치하면
다른쪽 스위치에서는
점등과 소등이 동작됩니다.
좌측스위치가 연결되었을 때에는 우측스위치로 소등이 됩니다.
좌측스위치가 연결되었을 때에는 우측스위치로 소등이 됩니다.
그리고 우측스위치로 점등이 됩니다.
어느 스위치이던 한쪽단자가 접속불량으로
회로망의 연결이 끊어지면
다른 스위치로는
소등과 점등이 불가능해집니다.
좌측 스위치처럼 접점 불량위치에 놓이면
회로망이 끊어져 점등할 수 없습니다.
3로스위치가 고장이 나서 단로스위치로 교체하게되면
공통선을 포함한 두가닥만 ON, OFF 동작이 되므로
다른 한가닥은 연결을 못하게 됩니다.
단로스위치가 OFF 되었을때에는
3로스위치는 ON. OFF 작동이 불가능합니다.
3로스위치 동작이 안 되었을 때
단로스위치로 교체하게 되면
똑 같은 증상이 나타나게 됩니다
3로스위치 한쪽이 접속불량일 경우와
단로스위치로 교체하였을 경우
증상은 똑 같습니다.
스위치에는 접지선이 없습니다.
스위치에 3가닥의 전선이 연결되었다면
혹시 3로스위치는 아닌지?
다시한번 확인해 보아야 할 것입니다.
2구단로스위치로 3로스위치를 만들어 보겠습니다.
공통선의 한가닥을 뽑습니다.
공통선이 뽑아진 스위치를 180도 돌려 조립합니다.
공통선을 다시 연결하고 두개의 스위치를 동시에 동작시키면
한쪽스위치는 붙고 다른스위치는 떨어지는 동작이 반복됩니다.
3로스위치와 똑같은 동작을 하게됩니다.
스위치 카바를 덮습니다.
두개의 스위치가 동시에 동작되도록
스위치 커버를 접착제나 테이프로 붙여 사용합니다.
이상으로 3로스위치의 동작원리및
고장수리 방법에 대하여 알아 보았습니다.
끝까지 시청해주셔서 감사합니다.
다음에는 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다.
복 많이 받으세요!