KEPIC 번호 |
KEPIC 항목 |
참조 기술기준 |
비 고 |
EEA 1000 |
일반사항 |
ASME B & PV Code Sec. Ⅲ NCA |
|
EEA 3000 |
책임과 의무 |
ASME B & PV Code Sec. Ⅲ NCA RRC-EV Section I, Volume AE ISO 9000(KS A 9000) |
|
EEA 4000 |
품질보증 |
ASME B & PV Code Sec. Ⅲ NCA RRC-EV Section I, Volume AE ISO 9001(KS A 9001) |
|
EEA 6000 |
문서 |
ASME B & PV Code Sec. Ⅲ NCA RRC-EV Section I, Volume AE |
|
EEA 8000 |
품질시스템 인증 |
ASME B & PV Code Sec. Ⅲ NCA |
|
EEA 9000 |
용어 |
ASME B & PV Code Sec. Ⅲ NCA |
|
나. 회전기기 기술기준(EEB)
EEB 1000 회전기 일반사항
기기 출력은 지금까지 발전소에 적용해 온 관행대로 Hp(마력)로 표시
EEB 2110 중소형 유도 전동기
ㅇ 적용범위
B, F종 절연의 발전소용 단상 및 삼상 유도전동기 중 동기 속도 3600 rpm 기준, 출력 500 Hp 이하의 전동기를 적용범위로 함.
ㅇ 정격 전압
단상의 경우 115 V, 3상의 경우 460 V를 채택하여 원자력 및 화력 발전소에 적용 가능토록 함
EEB 2120 대형 유도 전동기
ㅇ 적용범위
B, F종 절연의 발전소용 단상 및 삼상 유도전동기 중 동기 속도 3600 rpm 기준, 출력 500 Hp 이상의 전동기를 적용범위로 함. NEMA MG 1, Part 20의 기술기준 내용을 참조하여 제정
EEB 2200 유도 전동기 시험
IEEE 112의 기술기준 내용을 최대한 참조하여 제정하였으며, 전동기의 특성과 성능을 결정하는데 사용한다.
다. 변압기 기술기준(EEC)
EEC 1000 변압기 일반사항
각종의 변압기에 공통적으로 적용되는 요건을 규정한 것으로서 전력계통에 사용되는 유입 및 건식변압기에 적용한다.
EEC 2100 유입변압기 일반사항
소용량 및 특수용 변압기를 제외한 3상 및 단상 60㎐의 배전 및 전력용 유입변압기(단권변압기 포함)를 적용 범위로 함
EEC 2200 유입변압기 시험
유입변압기의 형식시험, 일상시험 및 특수시험에 대한 기준이며 유입변압기의 특성과 성능을 결정하는데 사용한다.
EEC 3100 건식변압기 일반사항
권선 최고전압 601V 이상이고 통풍형, 비통풍형, 밀폐형 단상 및 3상 건식 배전 및 전력용변압기 또는 단권변압기의 성능, 호환성 및 안전요건을 결정하는 데 적용한다.
EEC 3200 건식변압기 시험
건식 변압기에 대한 형식시험, 일상시험 및 특별시험에 대한 방법을 규정하며 건식변압기의 운전, 안전 및 시험에 대한 기본적 지침으로 사용한다.
라. 보호기기 기술기준(EED)
EED 1100, EED 1200 고압 차단기 및 저압 차단기
(1) 적용범위를 원전 소내용으로 제한하여 규정
(2) ANSI 기준은 차단기의 정격, 시험방법, 적용지침 및 기타 관련 기준이 각각 별개의 기준으로 되어 있으나, 이용상의 편의를 위하여 하나의 기술기준에 통합하여 기술
(3) 주위온도가 ANSI에는 옥내와 옥외 구별없이 -30~40 ℃로 되어 있으나, 국내 환경을 고려하여 최저온도를 -25 ℃로 하였고, 옥내용 -5~40 ℃, 옥외용 -25 ℃로 분류하여 제정
(4) 제어 회로 및 2차 회로 상용주파 내전압시험 제어 회로의 시험전압이 ANSI에는 1500V로 되어 있으나, 실제로 2000V를 적용하고 있다는 산업계 의견을 반영하여 2000V로 함
(5) 단시간전류 시험에 대한 시험책무 12의 상수가 ANSI에는 단상으로 되어 있으나, 3상으로 시험하는 것이 기계적․열적 성능을 확인하는 데 효과적이므로 3상으로 하였다..
EED 1300 배선용 차단기
NEMA AB 1에 준하여 작성
EED 2000 중성점 접지장치
주요 개정 내용은 다음과 같다.
ㅇ 참조 기준 변경
- 절연유의 참조 기준을 ANSI C59. 2에서 KS C 2301로 변경
- 부싱에 대한 참조 기준을 IEEE std 21-1964 및 ANSI C76.1-1970에서 IEEE C57.19.00 및 IEEE C57.19.01로 변경
ㅇ 600 V를 초과할 경우 상용주파 내전압을 ET =2.25E + 1000을 IEEE 23, 10.3.2에 따라 ET =2.25E + 2000로 수정
마. 스위치기어 및 배전반 기술기준(EEE)
EEE 1000 전동기 제어반
ㅇ 원자력 및 화력 발전소 내에 설치되는 전동기 제어반에 대하여 적용함..
ㅇ 교류 600V 이하이고 단락전류 용량이 실효 대칭값으로 200kA 이하인 계통에 사용되는 전동기 제어반에 적용함
EEE 2000 저압 스위치기어
저압 차단기 및 기타 부속장치(계측, 제어 및 보호장치 등)를 내장한 금속외함의 저압스위치 기어에 적용하며 통신용 및 선박용 저압 스위치기어 및 분전반에는 적용하지 않음.
교류 저압 스위치기어는 교류 1000V 이하에, 직류용은 직류 3200V 이하에 적용 하였다..
EEE 3000 고압 스위치기어
전력차단기, 기타 차단장치, 개폐기, 제어장치, 계장 및 계측장치, 보호 및 조정장치 그리고 이와 관련한 장치 등을 내장한 정격전압이 1000V를 초과하는 폐쇄 스위치 기어에 적용한다
가스절연 변전장치(Gas Insulated Substation Equipment)에 대해서는 적용하지 않는다.
EEE 4000 분전반
주파수 60㎐ 공칭전압 교류 600V 이하 또는 직류 250V 이하의 전로 중 주회로 전류 1600A 이하, 분기회로 전류 1200A 이하의 금속제 분전반에 대하여 적용 하였다..
EEE 5000 금속외함 모선
EEE 5000은 조립식 금속외함(metal-enclosed) 모선과 이와 관련한 접속, 외함 및 지지 방식 등에 대해 ANSI/IEEE C37.23을 참조하여 제정함
이 기준은 기본적으로 개방형이 아닌 폐쇄형 조립 도체의 성능 특성에 관한 것으로 금속외함 분할 조립식 모선으로 구성된 600V 미만의 급전 버스덕트(옥내외용) 및 삽입식 버스덕트(옥내용에 한함)는 적용 대상이 아니며 38kV를 초과하는 전압에 사용하는 금속외함 조립식 모선도 적용되지 않는다.
바. 계전기 기술기준(EEE)
EEF 1000 전력용 보호계전기
원자력 및 화력 발전소내 전력기기의 보호와 제어에 사용되는 계전기 및 계전기 시스템에 적용하며 계전기와 계전기 시스템의 표준 사용조건, 정격, 요구되는 특성 및 시험조건 등을 규정한다.
EF 2000 계전기 서지 내력시험
정지형 계전기 및 디지털 계전기에 대한 형식시험에 적용하며 보호계전기 또는 보호시스템이 아닌 다른 설비에 대해서도 서지 내력시험이 요구될 경우에 이 기술기준을 적용할 수 있다.
사. 축전지 기술기준(EEG)
EEG 1000 납축전지
발전소 내의 제어전원(125V)용 및 전력 공급(250V)용 고정형 납축전지로 적용범위를 규정하였고, 축전지에 관한 용어는 KS C 8505, JIS C 8704, IEEE 450 등에서 인용하였다. 축전지의 용량 시험은 IEEE 450의 요건을, 가속 수명 시험은 IEEE 535의 요건을 채택하여 이 기술기준의 발전소 적용이 가능하도록 하였다.
EEG 1100 납축전지 용량계산 및 설치
전 부동운전(ful1 float operation)용 고정형 납축전지(stationary battery)의 설치 기준 및 용량 산정에 적용하며, 축전지에 관한 용어는 IEEE 484, IEEE 485 등에서 인용하였다. 축전지 설치 항목은 발‧변전소용 축전지 설치시의 안전 예방 조치에 관한 제반 사항, 축전지 설치 설계시에 포함되는 고려사항, 인수․ 저장 ․조립 및 초기 충전시 등의 설치사항, 기록사항들을 규정하였다.
축전지의 용량계산 항목은 부하의 정의, 셀의 선정, 용량을 결정하는 기본 요소인 최대계통전압, 최소계통전압, 보정계수(correction factor) 및 사용 주기, 셀 전압/시간 특성계산 등을 규정하였다.
아. 충전기 기술기준(EEH)
EEH 1000 충전기
출력전압에서 NEMA PE-5에서는 공칭 출력전압이 120 또는 130V(셀수 60개), 240 또는 260 V(셀수 120개)로 되어 있지만, 현재 원자력 발전소의 표준인 공칭 출력 전압 125V(셀수 58), 250V(셀수 116개)를 표준으로 하였다.
자. 고전압 기기의 라디오주파수 장해전압 측정 기술기준(EEI)
EEI 1000 고전압 기기의 라디오주파수 장해전압 측정
적용 대상은 600V 이상의 고전압 전력 기기로서 IEC 및 KS처럼 특정 기기를 규정하지 않았고, 주파수 범위는 15kHz~30 MHz로서 IEC 60437의 500kHz~2MHz 및 KS C 0262 의 10kHz~3000GHz에 비해 중간 정도이다.
시험조건 사항은 IEC 60437에는 규정되어 있지 않으며, KS C 0262에는 잡음 전계강도 및 온도만 규정되어 있으나, 주 참조기준인 NEMA 107에 따라 다음과 같이 상세히 규정하였다.
ㅇ 시험 지역 : 시료 주위의 전계가 왜곡되지 않는 곳
ㅇ 주변 RIV : 제한값보다 6dB 이상 낮아야 함
ㅇ 보정 정밀도 : 시험전에 시료, 무선 잡음계에 충분한 시간동안 시험 조건을 인가함
ㅇ 주어진 시험시간과 장소에 대해 주어진 대기 조건에서 수행
ㅇ 온도 : 10。C(50。F)~40。C(104。F)
EEI 2000 전자기 적합성 기준
컴퓨터 기반 디지털 기술이 원자력발전소에 적용됨에 따라 전자기 장해에 대한 관리가 필요하게 되었으며 특히 원자력 분야에서 안전등급 계측제어 설비는 Reg. Guide 1.180 또는 EPRI TR 102323과 같은 규제지침을 따라야 하기 때문에 규제지침에서 승인하고 있는 내성과 방출기준인 MIL STD 461E, 461D를 참조기준으로 하였다.
차. 전기열선 보온설비 기술기준(EEJ)
EEJ 1000 전기열선 보호설비
IEEE 622A에서는 발전소 배관계통에 적용되는 열선 보온설비 계통의 선정, 설계 및 설치에 관한 내용이 제시되었으며, IEEE 622B에서는 열선 보온설비 계통의 자재 및 제어 패널에 대한 시험 절차 및 설치 후 유지보수를 위한 고장 점검 지침을 언급하고 있다. IEEE 622A, 622B 외의 다른 비교 기술기준이 없으므로 IEEE 622A와 622B를 조합하여 재구성하였으며 항목별 해설은 다음과 같다.
ㅇ 제어계통의 선정
열선 보온설비 계통에 적용 가능한 제어 형식(기계식 및 전자식) 적절하게 선택하기 위한 특성, 기능 및 적용 대상, 외부 환경에 대한 기능의 적정성을 그리고 전체 계통과의 호환성을 규정
ㅇ 감시 및 경보계통의 선정
공정의 중요도에 따른 계통의 복잡성 및 신뢰도 증대를 위한 계통의 간략화에 의한 선정을 규정
ㅇ 제어, 감시 및 경보계통의 설계
가열되어야 할 배관이나 설비에 요구되는 사전에 설정된 온도(또는 요구 온도)와 실제 온도를 비교하여 전기 히터에 전원을 인가하거나 혹은 차단하기 위한 열선 보온에 대한 제어계통과, 전기 가열 보온 배관계통의 상태에 대한 정보를 제공하기 위한 감시 및 경보계통을 규정하였으며, 현장 및 집중제어 및 경보, 다중화 적용 및 장착기법 등으로 구성
ㅇ 제어기 및 경보장치에 대한 공장 교정 및 시험
열선 보온 배관계통에 적용되는 모든 온도 제어기 및 경보장치는 계통에 사용되기 전에 교정하기 위한 교정방법을 규정
ㅇ 제어 및 경보장치에 대한 발전소에서의 인수 시험
전기적 및 외관의 인수 시험을 규정
ㅇ 제어 및 경보장치의 설치
최종 승인된 설치 도면에 준해 설치, 장착, 연결되는 설치법 및 도면 등을 규정
ㅇ 시험, 시운전 및 보수
열선 보온 배관설비의 제어 및 경보계통이 그들의 설계 기능을 제대로 수행하기 위한 시험, 시운전 및 보수 계획 등을 규정
ㅇ 열선 보온설비 계통의 시험에 관한 기본 개념, 절차 및 적정 시험 시기
열선 보온설비 계통의 설계, 구매, 설치 및 기동 과정에서 발생되는 자재인수 시험, 단열재 시공전 시험, 성능시험, 정기시험 및 감시 기법을 규정
ㅇ 전기적 특성 시험
직/병렬 저항 히터 케이블 시험, 기계식/전자식 온도 제어기 시험, 제어/감시/경보 패널 시험 등을 규정
카. 전식 방지설비 기술기준(EEK)
EEK 1000 음극방식설비
이 기술기준은 지중 매설 또는 수중에 설치되는 강철, 주철, 연철, 구리 및 알루미늄 배관계통의 외부부식방지에 관한 실무 지침이며, 신규 배관계통, 기존 피복 배관계통, 기존 나배관 계통의 부식방지에 대한 최소 요건을 규정하였다.
배관시스템의 설계, 음극방식의 기준/시스템 설계/시스템 설치, 외부부식 제어, 운전 및 유지보수 등을 규정하고 있다.
NACE STD RP-01-69(Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems)를 주 참조기준으로 제정 하였다.
EEK 1100 외부전원방식 음극방식설비
지중 또는 수중 금속구조물의 음극방식에 필요한 방식 전류를 유출시키는 외부전원방식 음극방식설비의 설계, 설치, 운영 및 유지보수를 위한 기법을 규정하였다.
NACE STD RP-05-72 (Design, Installation, Operation, and Maintenance of Impressed Current Deep Groundbeds)을 주 참조기준으로 제정 하였다..
타. 교류 무정전 전원장치 기술기준(EEL)
EEL 1000 교류 무정전 전원장치
교류 무정전 전원장치(Uninterruptible Power System: UPS)는 국내 발전소 소내 전원계통에 광범위하게 사용되고 있는 상황임. EEL 1000(2005년 판)은 발전소에 사용하는 저전압 무정전 전원장치(UPS)에 대한 적용 및 성능요건, 반도체식 교류대 교류 변환장치(정지형)에 대한 요건, 정류기/충전기를 지닌 인버터, 정류기/충전기가 없는 인버터, 절환스위치에 대한 부하 정보, 사용상태, 성능 요건, 형식 및 일상시험 요건에 대해 IEEE 944를 참조하여 제정 하였다..
4. 구성체계 및 참조 기술기준과의 관계
전기기기 기술기준은 제도적 요건인 일반요건과 원자력 및 화력발전소에 사용되는 회전기기, 변압기, 보호기기, 스위치기어 및 배전반, 계전기 및 축전지 등에 대한 재료, 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사에 관한 기술적 요건으로 구성된다.
전기기기 기술기준의 구성 및 각 그룹별로 참조된 외국기술기준은 <표 2>과 같고, 2005년 개정내용은 표 3과 같다.
<표 2> KEPIC-EE의 구성 및 대응 외국 기술기준
| |||
KEPIC 번호 |
KEPIC 제목 |
참조 기술기준 |
부합화 정도 |
EEA 일반요건 |
- |
ASME Sec.Ⅲ NCA 외 |
불일치/NEQ |
EEB 회전기기 |
1000 회전기 일반사항 |
NEMA MG1(98 ed. rev. 3-02)-Section 1 |
수정/MOD |
2110 중소형 유도 전동기 |
NEMA MG1(98 ed. rev. 3-02)-Section2 |
수정/MOD | |
2120 대형 유도 전동기 |
NEMA MG 1 (98 ed. rev.3-02)-Part 20 |
수정/MOD | |
2200 유도 전동기 시험 절차 |
IEEE 112 (96 ed.) |
수정/MOD | |
EEC 변압기 |
1000 변압기 일반사항 |
JEC 2200 (95 ed.), IEEE C57.12.70 (78 ed. Rev. '01) ANSI/IEEE C57.12.80 (R 92, R 02) |
수정/MOD |
2100 유입 변압기 일반사항 |
IEEE C57.12.00 (00 ed.) |
수정/MOD | |
2200 유입 변압기 시험 |
IEEE C57.12.90 (99 ed.) |
수정/MOD | |
3100 건식 변압기 일반사항 |
IEEE C57.12.01 (98 ed.) |
수정/MOD | |
3200 건식 변압기 시험 |
IEEE C57.12.91 (01 ed.) |
수정/MOD | |
EED 보호기기 |
1100 고압 차단기 |
ANSI/NEMA C37.06 (00 ed.) IEEE C37.04 (99 ed.), IEEE C37.045f (90 ed.), ※ wd. IEEE C37.09 (99 ed.) |
수정/MOD |
1200 저압 차단기 |
IEEE C37.13 (90 ed., reaf. 95), NEMA C37.50 (89 ed., reaf. 00) ANSI/NEMA C37.16 (00 ed.) |
수정/MOD | |
1300 배선용 차단기 |
NEMA AB1 (93 ed.) |
수정/MOD | |
2000 중성접 접지장치 |
IEEE 32 (72 ed., reaf. 90} |
수정/MOD | |
EEE 스위치기어 및 배전반 |
1000 전동기 제어반 |
UL 845 (Reprint 00) |
수정/MOD |
2000 저압 스위치 기어 |
IEEE C37.20.1(02 ed.) |
수정/MOD | |
3000 고압 스위치 기어 |
IEEE C37.20.2 (99 ed.) |
수정/MOD | |
4000 분전반 |
NEMA PB 1 (95 ed. Rev. '00) |
수정/MOD | |
5000 금속 외함 모선 |
ANSI/IEEE C37.23 (87 ed. reaf. 91) |
수정/MOD | |
EEF 계전기 |
1000 전력용 보호 계전기 |
ANSI/IEEE C37.90 (89 ed. reaf. 94) |
수정/MOD |
2000 계전기 서지내력 시험 |
ANSI/IEEE C37.90.1 (02 ed) |
수정/MOD | |
EEG 축전지 |
1000 납 축전지 |
KS C 8505 (02년판), IEEE 450 (02 ed), IEEE 535 (86 ed, reaf. .94) |
수정/MOD |
1100 납 축전지 용량 계산 및 설치 |
IEEE 484 (02 ed), IEEE 485 (97 ed) |
수정/MOD | |
2000 니켈-카드뮴 축전지 |
IEEE 1106 (1995 ed) |
수정/MOD | |
EEH 충전기 |
1000 충전기 |
NEMA PE-5 (96 ed.) |
수정/MOD |
EEI 고압기기 |
1000 고전압 기기의 라디오 장해 전압(RIV) 측정 |
NEMA 107 (87 ed. reaf. 93) |
수정/MOD |
2000 전자기 적합성(EMC) 기준 |
MILSTD 461E(1999 ed) |
수정/MOD | |
EEJ 열선보호설비 |
1000 전기 열선 보온 설비 |
IEEE 622 (87 ed. rev 94) IEEE 662A (84 ed, reaf. 99) IEEE 662B (88ed. reaf. 00) |
수정/MOD |
EEK 건식방지설비 |
1000 음식 방식 설비 |
NACE PRO169 (02 ed) |
수정/MOD |
1100 외부 전원식 음극 방식 설비 |
NACE PRO0572 (01 ed) |
수정/MOD | |
EEL 교류무정전 전원장치 |
1000 교류 무정전 전원 장치 |
ANSI/IEEE 944 (86 ed. reaf. 96) |
수정/MOD |
5. 주요 개정내역
<2005년도 판 개정내역>
| |||
분류 |
기준명 |
참조기준 |
주요 개정내용 |
2001 추록 |
EEB 2110 중소형 유 도 전동기 |
NEMA MG 1 - Section 2 (1998) |
◦ 4.절 치수와 관련된 내용이 일반 요건화되어 EEB 1000으로 옮겨감 ◦ 기준의 적용대상을 구체적으로 제시하기 위해 항목번호와 항목명을 추가 또는 수정 |
EEB 2120 대형 유도 전동기 |
NEMA MG 1 - Part 20 (1998) |
◦ 기준의 적용대상을 구체적으로 제시하기 위해 항목번호와 항목명을 추가 또는 수정 | |
EEC 3100 건식 변압기 일반사항 |
IEEE C57.12.01 (1998) |
◦ 몰드형 건식 변압기 관련 요건 반영 ◦ 새로운 재료와 권선 설계 반영 ◦ EEC 3100-2000년판은 IEEE C57.12.01-1989년판을 기준으로 1~20,000 kVA변압기의 평균권선온도 상승과 과열점 온도 상승의 차이를 30 ℃의 일정한 값을 사용하고 있으나 이는 변압기 용량과 변압기 설계에 따라 달라져 대형 변압기에서는 30 ℃를 초과하고 작은 용량에서는 30 ℃ 보다 상당히 낮은 값을 나타냄. 따라서, 제작사와 변압기설계마다 시험프로그램을 수행해야 함. IEEEC57.12.01-1998년판 에서는 절연체의 온도등급 별로 일정한 비율(Constant Ratio)의 온도상승을 권고하고 있으며 이는 IEC 60050-726(1982)에도 부합됨. ◦ 변압기의 과열점 온도상승은 제작사가 만족시켜야 하는 성능요건으로 제시됨. | |
2002 추록 |
EEC 2200 유입변압기 시험 |
IEEE C57.12.90 (1993) |
○ 부록 A의 시험성적서 자료를참고용 정보에 서 본문 내용으로 이동하여 기준화 ○ 부록 B의 저압 충격시험 절차 삭제 |
EED 1100 고압차단기
|
IEEE C37.04 (79, R 1999) IEEE C37.09(99) |
○ 최근 차단기 기술 및 전력계통 특성을 반영하고 IEC 차단기 규격과의 부합화 ○ Voltage range factor(K), 표준동작책무등 차단기 정격 체계 변경 ○ 차단기 표준 시정수에 대한 초기 비대칭실효전류 (1.55) 및 파고값(2.6) 수정 ○ 단락전류, 과도 회복전압, 동작 내구성, 진상전류 개폐 및 탈조 개폐전류 용량 정격 개정 ○ 차단기의 구조 관련 규정에 가스 및 진공기밀, 기능성 부품, 동작기구의 저장 에너지 요건, 동작기구 요건, 전자기 적합성, 극의 동시성 요건 등 추가 ○ 형식시험 항목에 표준 동작책무, 차단시간, 밀봉 압력계통 누설시험 등 추가 ○ 일상시험 항목에 진공 건전성 시험 항목 추가 | |
EEE 3000 고압 스위치기어 |
IEEE C37.20.2 (99) |
○ Station-type 큐비클형 스위치기어 요건 삭제 ○ 모선 및 스위치기어 연결부에 대한 순시 및 단시 간 내전류 시험요건 확대 개정 ○ 보조기기 접속부에 대한 순시내전류시험 요건추가 ○ 기계적 시험요건 확대 개정 ○ 명판 기술 요건 확대 개정 ○ 금속 클래드형 스위치기어에 대한 순시내전류 정격 및 형식시험 규정 개정 |
| |||
분류 |
기준명 |
참조기준 |
주요 개정내용 |
2005 추록 |
EEB 1000 회전기 일반사항 |
NEMA MG-1(1998, Rev-2002) |
◦ NEMA MG-1은 1998년 판에 대해 매년 개정판을 발행하고 있음. 참조기준 2002년 Revision에는 특기사항이 없음 ◦ 본 기술기준의 적용범위에 포함되지 않는 사항을 구체적으로 명시 ◦ 제 1 구별숫자 3과 4의 시험봉 규격에 허용오차 추가 : 예, 지름 2.5 → 2.5+0.05/-0 mm ◦ 제 1 구별숫자 6에 대한 기존 시험 및 합격조건을 삭제하고 구별숫자 5의 a항 시험으로 대체 ◦ 제 2 구별숫자 시험조건 개정 |
EEK 1000 음극방식 설비 |
NACE RP0169 (2002) |
◦ 1995년 개정판 이후 외부피복계통, 설치 및 검사, 환경요소 등과 관련된 참고문헌/권장시험기준 등이 개정됨 ◦ 지중 배관용 피복 계통의 필름 두께 참고문헌 ASTM G12를 ASTM G128로 변경 ◦ 피복용 기기에 대한 특수 요건 참고문헌 ANSI/AWWA C203을 ANSI/AWWA C20으로 변경 ◦ 패인 부분 피복 특수 요건 참고문헌 ANSI/AWWA C203을 ANSI/AWWA C20으로 변경 | |
EEB 1000 회전기 일반사항 |
NEMA MG-1(1998, Rev-2002) |
◦ NEMA MG-1은 1998년 판에 대해 매년 개정판을 발행하고 있음. 참조기준 2002년 Revision에는 특기사항이 없음 ◦ 본 기술기준의 적용범위에 포함되지 않는 사항을 구체적으로 명시 ◦ 제 1 구별숫자 3과 4의 시험봉 규격에 허용오차 추가 : 예, 지름 2.5 → 2.5+0.05/-0 mm ◦ 제 1 구별숫자 6에 대한 기존 시험 및 합격조건을 삭제하고 구별숫자 5의 a항 시험으로 대체 ◦ 제 2 구별숫자 시험조건 개정 | |
EEK 1000 음극방식 설비 |
NACE RP0169 (2002) |
◦ 1995년 개정판 이후 외부피복계통, 설치 및 검사, 환경요소 등과 관련된 참고문헌/권장시험기준 등이 개정됨 ◦ 지중 배관용 피복 계통의 필름 두께 참고문헌 ASTM G12를 ASTM G128로 변경 ◦ 피복용 기기에 대한 특수 요건 참고문헌 ANSI/AWWA C203을 ANSI/AWWA C20으로 변경 ◦ 패인 부분 피복 특수 요건 참고문헌 ANSI/AWWA C203을 ANSI/AWWA C20으로 변경 | |
EEE 2000 저압 EEE 2000 저압 스위치기어 |
ANSI/IEEE ANSI/IEEE C37.20.1(2002) |
◦ 1993년판 이후 WTO 환경에 대응하기 위한 개정으로 기준의 편집방식에 통일성을 기하고,시험요건이나 성능평가에 대한 내용을 보다 자세하게 설명하여 사용자의 이해를 돕도록 함 ◦ 기계 접점(MOC),차단기대 대차구동 접점(TOC) 용어정의 추가 ◦ 시험배치 요건 및 옥외용 저압 스위치기어에 사용되는 개스킷 요건을 형식시험에 추가 ◦ 온도상승 시험용 동도체 정격에 5000 A급 추가 ◦ 온도상승 시험전류 크기 요건 추가 ◦ 정격 단시간 전류 시험 요건 및 기계적 내구성 시험 요건 전면 개정 ◦ 단락전류 내력시험에 시험결선 및 보조기기 일차 단로장 치의 단락전류 내량시험 요건 추가 ◦ 단락전류정격과 관련된 설명내용 추가 ◦ 제어배선에 대한 요건 확대 개정 ◦ SI 단위계로의 단위변환 |
| |||
분류 |
기준명 |
참조기준 |
주요 개정내용 |
2005 추록 |
EEF 2000 계전기 서지내력 시험 |
ANSI/IEEE C37.90.1(2002) |
◦ 1989년판 이후 계전기설치환경의 변화, 계전기 제작기술의 변화, 통신환경의 변화 등을 반영하기 위해 전면 개정된 기준임.시험파형, 시험설비 등 ◦ 시험용 신호발생기의 특성 요건 추가 ◦ 시험적용 기기에 보호계전 통신장치 추가 ◦ 시험조건에 시험용 신호발생기에 대한 결합, 기준 접지면, 계전기 배치, 배선 연결 및 전압 및 전류값에 대한 요건 추가 ◦ 시험절차 및 합격 기준 요건 전면 개정 ◦ 시험기록 요건 추가 ◦ 부록 A의 시험회로를 시험용 신호발생기 특성 검증 요건으로 대체 ◦ 부록 B의 대표적 시험파형을 시험파형의 전송 요건으로 대체 ◦ 부록 C의 고속 과도 반복률을 평형/불평형 변환기 임피던스 정합회로의 예로 대체 ◦ 부록 D 통신 인터페이스 장치 및 통신 시스템 장치 요건을 추가 |
EEG 1000 납축전지 |
○ KS C 8505 (2002) ○ ANSI/IEEE 450 (2002) ○ ANSI/IEEE 535 (R1994) |
◦ 축전지와 관련하여 국내 발전소 설계에서는 “ANSI/IEEE 450(시험)”, “IEEE 484, 485(용량계산, 설치)” 적용하고 있으나 이에 대응하는 IEEE 기준이 없음. ◦ 이 기준은 “KS C 8505”를 기준으로 ANSI /IEEE 450(시험)의 시험요건을 일부 추가적으로 적용하여 작성한 기준임 ◦ KS C 8505 (2002)은 기존 규격인 KS C 8505 (1990)에 대응되는 부분에 한해 국제기준인 IEC 60896-1(1987, Amd-2-1990)을 번역하여 병기하였음 ◦ 이 기준은 납축전지의 구조, 성능, 시험에 대한 국내의 설계 관행을 반영하기 위한 것이므로 KS C 8505 (2002)의 내용 중 IEC 60896-1(1987, Amd-2-1990)을 번역하여 병기한 부분은 제외하고 다음사항을 수정 반영하였음 ◦ 재료 및 구조에서 극판, 격리판, 전조, 방폭 비말방지 장치, 밀폐 구조 등을 삭제 ◦ 자기 방전 시험을 용량 보전 성능 시험으로 개정 ◦ 인수시험에 1시간 이내의 시험 요건 추가 | |
EEG 1100 납축전지 용량계산 및 설치 |
○ IEEE 84(2002) ○ IEEE 485(1997 |
◦ 1996년판 이후 개정사항을 반영하며, 축전지 설치기준이 일부 개정되고 내부저항 측정관련 내용이 전면 개정됨 ◦ 축전지 설치기준 개정 ◦ 부록 E 셀/축전지 내부저항 측정 전면 개정 | |
EEE 5000 금속 외함 모선 |
ANSI/IEEE C37.23 (2003) |
○ 참조표준 제목 추가 ○ 용어정의 추가 2종(금속외함, 생산시험) ○ 사용상태 요건 개정 ○ 정격요건 개정 및 추가 - 용어 개정: (최대전압 ⇒ 정격 최대전압) (주파수 ⇒ 정격 상용주파수) (절연강도 ⇒ 정격 절연강도) - 전압 및 절연강도 요건 개정 - 정격 상용주파수 추가 - 정격 전류 요건 개정 ○ 시험 요건 개정 및 추가 - 형식시험, 일상시험 및 현장시험 개정 ○ 구조 요건 중 재료 및 2차배선 요건 추가 ○ 기타 부속품 요건 개정 ○ 비정상 사용상태의 금속외함 모선 적용지침 요건 추가 ○ 부록 A 상분리 모선의 온도 한계 개정 ○ 부록 B 참고문헌 추가 |
| |||
분류 |
기준명 |
참조기준 |
주요 개정내용 |
2005 (하)추록 |
EEB 1000 회전기 일반사항 |
NEMA MG 1-1998 (Rev 3, 2002) |
○ 내후성 기기요건 중 형식 Ⅱ 기기요건 수정 ○ 다상 유도전동기의 단자 표시 요건 중 표식을 표시로 수정 ○ 부속품 및 구성품 요건 중 흡습가열기를 스페이스 히터로 수정 ○ 개방형 내후성 기기의 요건 중 보호등급 W의 통풍구조 수정 ○ 측정기기 요건중 현가장치를 현수장치로 수정 |
EEB 2110 중소형유도전동기 |
NEMA MG 1-1998 (Rev 2, 2001) |
○ 교류 공급전압의 “편차율”을 “변동범위”로 수정 ○ 반복 서지시험 중 “주요 고장”을 “중대한 고장”으로 그리고 “작은 고장”을 “사소한“고장으로 각각 수정 | |
EEB 2120 대형유도전동기 |
NEMA MG 1-1998 (Rev 1, 2003) |
○ 교류 공급전압의 “편차율”을 “변동범위”로 수정 |
|