★스모크타워제연방식
제연전용으로 설치된 굴뚝 또는 환기통을 이용하여 화재시 온도상승으로 인한 실내공기의 부력이나 지붕위에 설치된 루프모니터가 바람에 의해 회전하여 생긴 흡입력으로 제연하는 방식이다.
★축압식 소화기와 가압식 소화기의 차이점
1. 축압식소화기: 소화기 내부에 별도의 용기없이 질소나 이산화탄소로 가압시켜 놓은 것
2. 가압식소화기: 소화기 내부 또는 외부에 별도의 가압용 가스봄베가 설치되어있다.
★콘루프형 탱크에 설치하는 표면하주입방식
탱크측면에 내유성,내식성이 있는 철판으로 포안내통을 만들어 통끝이 탱크바닥으로부터
1.2m위치에 설치하며 방출된 포가 저장액의 하부로부터 떠오르게하여 질식효과를 높이는
포방출구이다.
★안전밸브의 구비조건 4
1. 설정된 압력에서 정확히 작동할 것
2. 작동후 설정압력이하가 되면 즉시 폐쇄될 것
3. 기계적 강도가 크고 누설이 없을 것
4. 설치가 간편하고 보수점검이 용이할 것
★써어징(맥동)현상3
펌프 운전시 규칙적으로 운동, 양정, 토출량이 변하는 현상, 즉 송출압력과 송출유량이
주기적으로 변하는 현상
방지책:1.펌프의 양수량을 증가시킨다.
2.펌프의 임펠러회전수를 변화시킨다.
3.배관내 공기제거 및 단면적, 유속조절
★등가길이
엘보, 티, 밸브류등의 관부속품이 동일유량, 동일구경에 대해 동일한 마찰손실을 갖는 직관의 길이
★체절운전
펌프의 토출측 배관이 전부 막힌 상태에서 펌프가 계속작동하여 최고점의 압력에서
펌프가 공회전하는 현상
★분말약제의 일반적 성질4
1. 소방대상물 및 인체에 피해가 적어야한다.
2. 독성이 적고, 부식성이 없어야 한다.
3. 분말입도가 골고루 분포되어 있어야 한다.
4. 순도가 높아야 한다.
★봉판의 설치목적과 재료4
설치목적: 흘러넘침 위험물이 방출구,고정방출구 및 송액관내 침입하는 것을 방지하기 위해
재료 : 납,유리,주석,석면
★완강기 구성부품4 : 후크,조속기,로프,벨트,연결 금속구
★소방대 연결송수구와 체크밸브사이에 자동배수장치 설치이유
소화작업후 배관내 물을 자동배수하여 배관의 부식 및 동파방지
★스프링클러설비에서 소방대의 연결송수구와 함께 갖추도록 하는 이유2
1. 자체수원의 저수량부족시 소방차등 외부에서 소화용수를 공급받기위해
2. 송수펌프 고장시 외부에서 소화용수를 공급받기위해
3. 화재시 원활한 소화활동을 하기 위해
★수격작용3
펌프가 유체 압송시 펌프정지 및 개폐밸브 개폐시 운동에너지가 압력에너지로 변하여
고압이 발생하여 배관내 벽면을 때리는 현상
방지책:1.관경을 크게하고 유속을 낮춘다
2.펌프에 플라이 휠을 설치하여 펌프의 급격한 속도변화를 방지한다
3.조압수조 혹은 수격방지기 설치
4.밸브는 펌프의 송출구 가까이에 설치하고 적당한 밸브제어
★청정소화약제6
FC-3-1-10
HCFC BLEND A
HCFC-124
HFC-125
HFC-23
HFC-227ea
IG-541
★스프링클러의 자동경보장치 구성부품
알람체크밸브, 리타팅챔버, 배수밸브, 압력계, 압력스위치, 게이트밸브, 스트레이너, 오리피스
★소화설비의 급수배관에 사용한 개폐표시형 밸브중 버터플라이(볼형식 이외)외의 밸브를 꼭 사 용한 배관이름 및 그 이유
1. 배관이름: 흡입배관
2. 이유: 버터플라이 밸브는 난류를 형성하고 마찰손실이 커서 공동현상이 발생하기 때문에
★정압작동장치 기능
가압용가스용기로부터 가스가 분말약제저장용기에 유입되어 약제를 혼합유동시킨후
설정된 압력이 되면 주밸브를 개방시킨다.
★습식스프링클러설비에서 알람체크밸브 1차측에 개폐밸브를 설치하는 이유2
1.밸브 2차측의 헤드교환시 물이 송수되지 않도록 하기위해
2.밸브 2차측의 배관 및 밸브의 보수점검시 물이 송수되지 않도록 하기위해
3.소화작업후 해당방호구역에 물이 송수되지 않도록 하기 위해
★스프링클러설비의 가지배관을 토너먼트방식으로 하지 않는 이유2
1. 배관상 마찰손실이 커서 규격방수압 및 규격방수량 유지곤란
2. 배관상 수격작용에 의해 배관의 충격이 커져 배관파손우려
★스프링클러의 반응시간지수
기류의 온도,속도 및 작동시간에 대하여 스프링클러헤드의 반응시간을 예상한 지수
★포소화설비에서 Ⅰ형과 Ⅱ형의 본질적인 개념차이
Ⅰ형: 방출된 포가 통계단을 통하여 흘러들어가 소화작용
Ⅱ형: 방출된 포가 반사판을 통하여 탱크벽면으로 흘러들어가 소화작용
★특형방출구
플루팅루프탱크 측면과 굽도리판에 의해 형성된 환상부분에 포를 방출하여 소화작용
★포소화설비에서 필요한 기구 5가지
기동용수압개폐장치, 물올림장치, 펌프성능시험장치, 감지기, 수신기, 제어반
★소화기 밸브, 밸브부품 및 용기에 사용되는 합성수지 노화시험방법 3가지
공기가열시험, 소화약제노출시험, 내후성시험
★기동용수압개폐장치의 압력챔버에 설치된 안전밸브의 작동압력:호칭압력 ~ 호칭압력의 1.3배
★스프링클러설비중 전기식 준비작동식밸브의 설명
워터클래퍼를 중심으로 1차측에는 가압수, 2차측에는 대기압상태의 공기가 채워져 있다가
감기지의 감지에 의해 전기적인 솔레노이드가 워터클래퍼를 개방하여 1차측물이 가압송수된다.
★펌프프로포셔너방식이 타방식과 특이한점
펌프의 토출관과 흡입관사이에 바이패스배관을 설치하여 이 바이패스배관에 설치된
흡입기(혼합기)에 펌프의 양수량 일부를 되돌려 혼합하므로 펌프의 양수량이 중요하다.
★옥내주차장에 설치할 수 있는 고정식소화설비
포, 분말, 이산화탄소, 할로겐 화합물, 물분무소화설비
★릴리프밸브의 작동압력: 체절압력미만
★습식 스프링클러시스템과 준비작동식시스템의 차이점 2가지
1.배관상
습식: 송수펌프에서 폐쇄형헤드까지 전배관내에 물이 차있다.
준비작동식: 준비작동식밸브 1차측에는 가압된물, 2차측에는 대기압상태로 있다.
2.작동방식상
습식: 폐쇄형헤드의 화재감지에 의해 자동경보밸브가 작동
준비작동식: 화재감지기의 감지에 의해 준비작동식밸브가 작동
★부차적손실이 발생하는 부분3
1. 관경이 급격히 확대되는 부분
2. 관경이 급격히 축소되는 부분
3. 관부속품 설치부분
4. 유로가 급격히 변경되는 부분
★피스톤릴리져의 기능
기동용가스용기의 가스압력이나 약제저장용기의 가스압력을 이용하여 선택밸브나
약제저장용기를 개방하거나 개구부를 자동으로 폐쇄시킨다.
★수원이 펌프보다 높을 때 필요없는 부품 및 설비는: 후트밸브, 진공계(연성계), 물올림장치
★수압계와 연성계의 차이점
수압계: 펌프의 토출측에 설치하여 펌프의 토출압력을 측정하여 토출압력을 나타내는 계기
연성계: 펌프의 흡입측에 설치하여 펌프의 흡입압력을 측정하여 진공도를 나타내는 계기
★자동차에 설치할수 있는 소화기 5가지
이산화탄소, 포, 분말, 할로겐화합물, 강화액(무상)소화기
★선택밸브의 설치유의점
1. 각 방호구역 및 방호대상물마다 설치
2. 방호구역외의 장소에 설치
3. 각 선택밸브가 담당하는 그 방호구역 및 방호대상물의 표시를 할 것
★Smoke hatch
대형건물에 화재발생시 드래프트커튼을 작동시켜 연기의 확산을 차단하고
지붕위에 설치된 두껑을 개방하여 발생한 연기를 제연하는 지붕배연구이다.
★소방용 기계,기구등의 규격 및 검정규칙중 스프링클러헤드의 시험방법 5가지
강도, 감도, 진동, 수격, 작동온도, 방수량시험
★신축이음의 종류 4가지
루프형>슬리브형>벨로우즈형>스위블형
★25%환원시간
방사된 포의 25%가 포수용액으로 환원되는 소요되는 시간
`각 소화약제의 25%환원시간-> 단백포,수성막포:60초 합성계면활성제포: 30초
★수성막포의 특징
1. 단백포보다 소화능력이 약 300%정도 높다
2. 단백포에 비해 소화에 드는 약제량이 1/3에 불과하다
3. 재착화시 재연소저항력이 단백포에 비해 33%정도 높다.
★제연설비에서 많이 사용하는 솔레노이드 댐퍼,모터댐퍼 및 휴즈댐퍼의 기능 비교 설명하시오
․솔레노이드 댐퍼: 화재감지기의 신호를 받아 솔레노이드가 누르게핀을 이동시킴으로써
잠금장치를 해제하여 스프링의 힘에 의해 작동된다.
․모터댐퍼:화재감지기의 신호를 받아 모터가 누르게핀을 이동시킴으로써 잠금장치를 해제하여
스프링의 힘에 의해 작동된다.
․휴즈댐퍼: 덕트내 기류의 온도가 70。c이상되면 날개를 지지하고있던 퓨즈가녹아
덕트를 폐쇄시킨다.
★펌프의 양정곡선
펌프의 성능은 체절운전시 정격토출압력의 140%초과하지 아니하여야 하고,
정격토출량의 150%로 운전시 정격토출압력은 65%이상되어야한다.
★공동현상
유체중 물의 증기압보다 낮은 부분이 발생하면 수증기가 발생하여 물에 용해되어 있던 공기가
물과 분리되어 기포가 발생하는 현상
방지대책:1.펌프의 위치를 수원보다 낮게 한다.
2.양흡입펌프를 사용한다.
3.펌프의 임펠러속도를 작게한다.
4.펌프의 흡입측수두 및 마찰손실을 작게한다.
★NPSH
펌프의 흡입압력이 액체의 증기압보다 낮을 때 액체가 증발되어
공동현상이 발생치 않고 액송할수 있는 능력
★릴리프밸브
펌프가 공회전시 체절압력미만에서 과압을 방출하여 수온상승을 방지한다.
★할로겐화합물 소화약제 저장용기에 저장되어 있는 할론소화약제의 양을 측정하는 방법 3가지
비파괴검사법, 액면측정법, 중량측정법
★기름화재시 물을 봉상으로 방사시에는 소화효과가 없으나, 물분무로서는 소화가 가능하다.
이 때 기대되는 소화효과를 2가지만 설명하시오
질식효과: 분무상주수이므로 다량의 수증기가 발생하여 산소의 농도를 21%에서 15%이하로 낮추어소화
유화효과: 유류화재시 불용성의 가연성액체표면에 불연성의 유막을 형성하여 소화
★소화용수설비에서 가압송수장치의 설치이유
지면으로부터 수면까지의 낙차가 클 경우 소방차등이 소화용수를 가압송수시에 흡입배관에 공동현상이 발생하여 흡입능력이 떨어지거나 심하면 송수불능상태에 발생하기 때문에 이를 방지하기위해 설치
★스프링클러소화설비의 종류에서 습식과 건식의 차이점을 5가지만(습식3가지,건식2가지)열거하시오
습식:1.송수펌프에서 폐쇄형헤드까지 전배관내에 물이 차있다.
2.구조가 간단 3.설비비가 적게든다 4.오동작으로 인한 피해가 크다
건식:1.클래퍼를 중심으로 시스템쪽에는 가압수,헤드쪽에는 압축공기나 질소가스
2.구조가 복잡 3.설비비가 많이든다. 4.오동작으로 인한 피해가 적다.
★제연설비중 배출기의 점검,유지관리사항을 5가지만 쓰시오
1.배출기는 가열될 우려가 없는 장소에 설치되어 있는가
2.배출기부분은 유효하게 내열처리되어 있는가
3.배출기는 전동기부분과 배풍기부분은 분리되어 설치되어 있는가
4.비상전원은 이상없는가
5.배출풍도는 변형,파손되 부분이 없는가
6.배출기 및 공기유입구는 눈이나 비가 들어가지 않도록 되어 있는가
★스프링클러설비에서 소방펌프자동차로부터 그 설비에 송수할 수 있는 송수구를 설치할 때
설치기준5가지
1. 송수구는 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창등이 송수 및 그 밖의 소화작업에
지장을 주지않는 장소에 설치
2. 송수구는 지면으로부터 0.5m이상 1.0m이하의 위치에설치
3. 구경을 65mm의 쌍구형으로 설치할 것
4. 송수구는 그 가까운 보기 쉬운곳에 송수압렵범위를 표시한 표지를 설치할 것
5. 송수구의 가까운 부분에 자동배수장치 및 체크밸브를 설치할 것
★후트밸브의 점검요령
송수펌프의 호수누두코크를 이용하여 물이 계속적으로 분출하는 것을 확인한 후 호수배관의 제어밸브를 잠그고 호수누두의 물이 감소하지 않는 것을 확인한다. 만약 감소시 후트밸브에서 누수가 발생하고 있기 때문에 재점검할 필요가 있다. 따라서 흡수배관을 해체하고 후트밸브를 인상하여 점검하거나 와이어 고리 등으로 밸브를 작동시켜 이물질의 부착 또는 막힘 없는가 확인점검한다.
★건식스프링클러설비에서 엑셀레이터 설치목적
화재시 폐쇄형헤드의 개방으로 건식밸브 2차측에 채워진 압축공기나 질소가스의 방출이 늦어
1차측의 가압수가 늦게 방수되므로 2차측의 압축공기나 질소가스를 신속하게 배출하기위해서 설치한다.
★알람체크밸브가 설치된 습식스프링클러설비에서 비화재시에도 수시로 오보가 울리 경우
그 원인을 찾기 위해 점검해야될 사항3가지(단,알람체크밸브에는 리타팅챔버가 설치되었다.)
1. 리타팅챔버의 자동배수장치의 작동상태 점검
2. 리타팅챔버에 설치된 압력스위치의 작동상태 점검
3. 알람체크밸브의 설정압력 점검
★습식 스프링클러설비에서 리타팅챔버의 기능2
1. 유수경보밸브의 오동작을 방지하기 위한 안전장치로서 비화재인 오보방지
2. 워터햄머링과 같은 순간압력으로 유입되는 물은 오리피스를 통하여 자동배수하여
압력스위치의 오보방지 및 보호
★건식스프링클러 설비에서 건식밸브 상부에 일정한 수면을 형성하는 이유5
1. 클래퍼 단면적에 작용하는 2차측의 압력을 일정하게 유지하게 하기위해
2. 클래퍼 2차측의 기밀유지
3. 적은 공기압으로도 1,2차측의 압력을 동등하게 유지가능
4. 클래퍼의 패쇄판별이 용이
5. 2차측의 압축공기량이 적어 신속한 배기가능
★옥내소화전 감시제어반기능 5가지
1. 각 펌프마다 작동여부 및 음향경보기능
2. 각 펌프마다 작동 및 중단기능
3. 수조 또는 물올림탱크가 저수위가 될 때 표시등 및 음향경보기능
4. 각 확인회로(기동용 수압개폐장치의 압력스위치회로, 수조 또는 물올림탱크의 감시회로)마다
도통시험 및 작동시험기능
5. 예비전원확보 및 적정여부시험기능
★일제살수식 데류지밸브의 작동방식의 종류를 쓰고 간단히 설명하시오
1.가압개방식: 배관상 전자밸브 또는 수동개방밸브를 설치하여 화재시 화재감지기의 감지에의해
전자밸브가 개방되거나 수동으로 수동개방밸브가 개방되어 가압수가 밸브피스톤을 밀어올려
개방되는 방식
2.감압개방식: 배관상 전자밸브 또는 수동개방밸브를 설치하여 화재시 화재감지기의 감지에의해
전자밸브가 개방되거나 수동으로 수동개방밸브가 개방되어 밸브의 실린더실이 감압되어
개방되는 방식
★펌프성능시험방법
1. 주배관의 개폐밸브를 잠근다
2. 충압펌프 기동중지
3. 압력챔버에 설치된 배수밸브를 열어 주펌프가 기동되면 잠근다.
4. 시험밸브를 연다
5. 성능시험배관상에 설치된 유량계 및 압력계를 확인하여 성능을 측정
6. 성능 측정후 시험밸브 폐쇄 및 주밸브를 개방
7. 성능 측정후 주펌프의 작동상태 확인 및 충압펌프 기동중지를 해제시킨다.
★기동용 수압개폐장치의 구성요소중 압력챔버의 기능 2가지
1.송수펌프의 자동기동
2.규격방수압력 유지 및 수격작용 방지
★스프링클러설비에 설치하는 유수검지장치의 작동시험은 어떻게 하는게 좋은가?
1. 유수검지장치의 배수밸브를 연다 (2차측의 압력감소)
2. 클래퍼가 개방되어 압력스위치가 작동하여 경보장치가 작동되는지 유무확인
3. 수신반에 해당방호구역의 화재표시등이 점등되는지 확인
4. 가압송수장치 기동확인
5. 기동확인 후 배수밸브 폐쇄시 가압송수장치정지
6. 수신반복구 및 자동복구스위치를 눌러 복구시킨다.
★일제개방밸브를 사용하는 스프링클러설비에서 소화펌프가 기동되는 방식 2가지
1.압력스위치에 의한방법 : 화재시 일제개방밸브의 개방으로 2차측 배관상에 설치된 압력스위치가 수압에의해 접점되어 제어반에 통보하여 송수펌프가 기동되는 방식
2. 기동용수압개폐장치의 의한방법: 화재시 일제개방밸브의 개방으로 압력챔버에 압력이 감소되어 압력스위치가 작동하여 제어반에 통보하여 송수펌프가 기동되는 방식
★포원액 저장탱크의 점검사항 5가지
1.재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치되어 있는가
2.기온변동으로 인하여 포발생에 장애가 없는 곳에 설치되어 있는가
3.포약제의 변질,이물질,침전물 확인
4.가압식의 경우 압력계가 설치되어 있는가
5.포소화약제의 저장량 확인
★충압폄프의 설치목적
배관내 적은 양의 압력누수는 충압펌프가 기동하여 주펌프의 잦은 기동을 방지한다.
★옥내소화전 방수압력을 7㎏/㎠이하로 제한시켜 놓은 이유
화재시 소방용호스로 물을 방사할 때 호스의 파손을 방지하고
호스조작자가 쉽게 소화활동을 할 수 있도록 하기 위해
★할로겐화합물소화설비에서 할로겐화합물 소화약제를 저장할 경우
할론소화약제와 함께 질소( N₂)가스를 저장하는 이유
자체증기압으로만 소화약제를 전부 방출할수 없으므로 질소가스를 충전하여
방출시에 소화약제를 전량 방출하기 위함이다.
★스프링 건시배관시스템에 설치하는 건식밸브의 기능 2가지만 설명하시오
1.경보기능: 화재시 클래퍼가 개방되면 유수가 발생하여 화재경보발령
2.체크밸브기능: 클래퍼를 경계로 1차측에는 가압수가 2차측에는 압축공기나 질소가스가
압축되어 2차측의 압축공기가 1차측으로 유입되는 것을 방지
★운무현상
고압상태의 이산화탄소를 방사하면 대부분 증기로 방사되지만 그중의 일부가 -79℃인
미세한 드라이아이스상태로 방사되어 이것이 구름처럼 보이는 현상
★물분무소화설비의 배수설비 설치기준4
1.주차장에는 10㎝이상 경계턱으로 배수구 설치
2.배수구에서 새어나온 기름을 모아소화할수 있도록 길이 40m이하마다
집수관, 소화핏트등 기름분리장치 설치
3.주차장 바닥은 배수구를 향하여 2/100이상의 기울기 유지
4.배수설비는 가압송수장치의 최대 송수능력의 수량을 유효하게 배수할수 있는 크기 및 기울기로할것
★할로겐화합물소화약제의 오존층파괴 메카니즘에 대하여 4단계롤 구분하여 설명하시오
1.지상에서 방출된 할론은 분해되지 않고 오존층이 있는 성층권으로 올라간다
2.태양으로부터 강한 자외선을 받아 할론은 광분해하여 C l또는 Br을 방출한다.
3.이 Cl또는 Br이 오존(O₃)과 반응하여 오존층을 파괴한다.
4. O₃+ Cl -→ClO(또는 BrO)+O₂
2ClO(또는 2BrO) -→2Cl +O₂(2Br+O₂)
O₃+ Cl -→ ClO(또는BrO) + O₂연쇄반응이 일어난다.