1) 누전 확인 방법
절연 저항계로 측정하여 판정하며 그 기준은 다음과 같다.
절연 저항계로 전원입력 단의 전원선 두선 (Live,Neutral)과 접지선을, 접지가 되어있지 않은 경우는
한 선(Neutral)과 기구외함(실외기 외함)을 측정하여 220V 지역은 [0.2 M오메가]이상,380V지역은
[0.3M오메가]이상 되어야 한다.
즉, 누설전류=공급전원/절전저항이므로
220V전원 인 경우 =220V/0.2오메가=11mA이하이어야 한다.
2) 접지 연결 확인 방법
접지 저항을 측정시에는 접지 저항계의 3단자중 EARTH(E)단자에는 에어컨의 실외기 접지단자(또는
실내기 접지단자)를 연결하고, 접지 저항계의 나머지 단자인 GUARD(P),LAIN단자를 서로 연결한후
가정내의 분전반(뚜꺼비집)에 제대로 연결하여 접지 저항을 측정 하였을때 접지 저항값이 100오메가
이하이면 접지가 제대로 연결된 것이고, 100오메가이상이면 접지가 제대로 연결이 안된것이다.
이 경우 소비자에게 이를 고지하고 별도의 접지공사가 필요함을 교육하여야 한다.
3) 접지가 제대로 안되어 있는 경우의 대책(접지공사방법)
가)가정내의 분전반을 확인하여 녹색의 접지가 있으면 이 접지판과 벽면의 에어컨 전원 공급 콘센트
의 접지극을 별도 전선으로 연결하여 준다. 또는 가정내 분전반 접지판과 에어컨 실외기 접지단자
(또는 실내기 접지 단자)를 별도 전선으로 연결하여 준다.이때 전선의 굵기는 직경 1.6m(도체단면
적 2.0제곱미리미터)이상 이어야 한다.
나)가정내 분전반에 접지가 없는 경우에는 반드시 별도의 접지공사 (대지접지공사)를 해 주어야 하고
이때 접지공사의 기준은 제 3종 접지 공사 기준을 따른다.접지공사후 접지 저항값은 100오옴 이하
이어야 하고 접지선 굵기는 직경 1.6mm(도체 단면적 2.0미리미터)이상이어야 한다. 이때 가정의
수도관 및 가스관에는 절대 접지를 하여서는 안된다.
4) 배선용 차단기의 용량 선정 방법
가)과전류 차단기 용량은 전선허용전류(IW) 의 2.5배 혹은 정격전류의 3배 이하값 중 작은 값으로
선정한다.
나)전선 허용 전류는 motor 부하(에어컨)일 경우 50A초과는 1.1배,50A이하는 1.25배임.
다)관련수식은 다음과 같다.
IM ; 전동기의 정격 부하전류
IL ; 전동기 이외의 부하전류
IW ; 전선 허용 전류
IB ; 차단기의 정격 전류
IW ; 1.25(or 1.1)IM + IL
IB 3 IM + IL 또는 IB 2.5IW
라)차단기의 정격 용량이 부하전류의 최대치보다 크고 부하의 기동시간과 기동전류에 대하여
trip 되지 말것
마)주위 온도 40도씨 습도 90%에서 온도 특성을 고려 할것
바)구속 전류와 동작 시간과의 관계를 고려하여 용량을 선정한다.
사)차단기 선정 방법 상세는 참조