감리실무 절연저항 측정..
hYena 추천 0 조회 284 24.05.31 14:37 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 24.05.31 16:58

    첫댓글 측정하시는 이유를 여쭤봐도 될까요 ?

  • 24.06.01 13:23

    현행 KEC규정의 저압에서의 절연저항 기준은 다음과 같습니다.

    전로의 사용전압[V] _____DC 시험전압_____절연저항
    SELV 및 PELV _________250V___________0.5㏁ 이상
    FELV, 500[V]이하_______500V___________1.0㏁ 이상
    500[V]초과____________1000V__________1.0㏁ 이상

    - SELV (Safety Extra Low Voltage)
    - PELV (Protected Extra Low Voltage)
    - FELV (Functional Extra Low Voltage)
    ※ 특별저압(Extra Low Voltage) : 2차 전압이 AC50[V], DC120[V]이하로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지회로 구성)은 1차와 2차가 전기적으로 절연된 회로, FELV는 1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않은 회로를 뜻함.

    이는 전기규정이므로, 통신공사에서는 멀티메터를 사용 측정하는 것으로 갈음한 경험이 있습니다.

  • 24.06.01 15:36

    절연저항 메가테스터 측정기가 별도로 있어요.
    보통 저항치가 무한데이면 양호, 저항치가 0에 가깝거나 저항값이 어느정도 나온다고 하면 쇼트 또는 절연불량이라 하지요.

  • 24.06.03 09:36

    저도 궁금하네요.

    UTP케이블과 광케이블 절연저항?

  • 작성자 24.06.04 11:44

    광케이블이 아니고 동축케이블,,,
    - "정보통신공사 시공상태 평가결과표"를 보면 구내배선에 절연저항 항목이 있길래..궁금해서요
    뭐가 궁금하냐면..
    - UTP케이블도 절연저항 측정이 필요한지...(Pair수 가 굉장히 많을텐데..또, 링크테스트 결과를 보면 "누화"에 대한 결과값이 잘
    표현되어 있고, 합격여부도 명시되어 있고)
    - 저 같은 경우에는 지자체 담당자가 절연저항 언급하길래.."품셈에도 없는데 궂이.."라며 완곡하게 대꾸하긴 했거든요

  • 24.07.18 15:16

    카다로그상에 동축케이블 절연저항값이 나와 있습니다.
    대부분의 동축케이블은 절연저항 측정하면 양호한 편이죠.
    그러나 오래 사용하다 보면 절연률이 저하되기 마련입니다.