전로의 사용전압[V] _____DC 시험전압_____절연저항 SELV 및 PELV _________250V___________0.5㏁ 이상 FELV, 500[V]이하_______500V___________1.0㏁ 이상 500[V]초과____________1000V__________1.0㏁ 이상
- SELV (Safety Extra Low Voltage) - PELV (Protected Extra Low Voltage) - FELV (Functional Extra Low Voltage) ※ 특별저압(Extra Low Voltage) : 2차 전압이 AC50[V], DC120[V]이하로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지회로 구성)은 1차와 2차가 전기적으로 절연된 회로, FELV는 1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않은 회로를 뜻함.
이는 전기규정이므로, 통신공사에서는 멀티메터를 사용 측정하는 것으로 갈음한 경험이 있습니다.
광케이블이 아니고 동축케이블,,, - "정보통신공사 시공상태 평가결과표"를 보면 구내배선에 절연저항 항목이 있길래..궁금해서요 뭐가 궁금하냐면.. - UTP케이블도 절연저항 측정이 필요한지...(Pair수 가 굉장히 많을텐데..또, 링크테스트 결과를 보면 "누화"에 대한 결과값이 잘 표현되어 있고, 합격여부도 명시되어 있고) - 저 같은 경우에는 지자체 담당자가 절연저항 언급하길래.."품셈에도 없는데 궂이.."라며 완곡하게 대꾸하긴 했거든요
첫댓글 측정하시는 이유를 여쭤봐도 될까요 ?
현행 KEC규정의 저압에서의 절연저항 기준은 다음과 같습니다.
전로의 사용전압[V] _____DC 시험전압_____절연저항
SELV 및 PELV _________250V___________0.5㏁ 이상
FELV, 500[V]이하_______500V___________1.0㏁ 이상
500[V]초과____________1000V__________1.0㏁ 이상
- SELV (Safety Extra Low Voltage)
- PELV (Protected Extra Low Voltage)
- FELV (Functional Extra Low Voltage)
※ 특별저압(Extra Low Voltage) : 2차 전압이 AC50[V], DC120[V]이하로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지회로 구성)은 1차와 2차가 전기적으로 절연된 회로, FELV는 1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않은 회로를 뜻함.
이는 전기규정이므로, 통신공사에서는 멀티메터를 사용 측정하는 것으로 갈음한 경험이 있습니다.
절연저항 메가테스터 측정기가 별도로 있어요.
보통 저항치가 무한데이면 양호, 저항치가 0에 가깝거나 저항값이 어느정도 나온다고 하면 쇼트 또는 절연불량이라 하지요.
저도 궁금하네요.
UTP케이블과 광케이블 절연저항?
광케이블이 아니고 동축케이블,,,
- "정보통신공사 시공상태 평가결과표"를 보면 구내배선에 절연저항 항목이 있길래..궁금해서요
뭐가 궁금하냐면..
- UTP케이블도 절연저항 측정이 필요한지...(Pair수 가 굉장히 많을텐데..또, 링크테스트 결과를 보면 "누화"에 대한 결과값이 잘
표현되어 있고, 합격여부도 명시되어 있고)
- 저 같은 경우에는 지자체 담당자가 절연저항 언급하길래.."품셈에도 없는데 궂이.."라며 완곡하게 대꾸하긴 했거든요
카다로그상에 동축케이블 절연저항값이 나와 있습니다.
대부분의 동축케이블은 절연저항 측정하면 양호한 편이죠.
그러나 오래 사용하다 보면 절연률이 저하되기 마련입니다.