목 차
1. 용어 기준
2. 단위 표시 기준
3. 열 관류율(K)의 계산
4. 냉·난방 계산 산정식
5. 부하 집계표 (W/삼성전자 대전선화사옥 신축공사 작성 예)
6. Q·C 도면 CHECK 시 준비사항
7. 기계 설비 개요서
8. 송풍기 선정 계산서
9. 덕트 계통 기외 정압 산정 기준
10.큰보 및 작은보 OPENING SIZE와 SPACING 제한 (철골인 경우)
11. 천장내 공간의 효과적 사용을 위한 덕트설계 개선 방안
12. 공조설비용 배관경 산정
13. PROJECR별 전동기 규격표
14. PROJECR별 전기용량 검토사항
15. 건물용도별 환기량 산정 기준
16. 전실 제연 방식
17. 급수량 및 급탕량 산정 기준 18. 부스타펌프 급수유량 산정표 및 산정기준(W/부스타펌프 선종 예) 19. 소화배관 및 부속의 마찰손실 계산서
20. 도면 시방서
21. 장비 일람표
22. 양수기 설치 상세도
23. 배수펌프 설치 상세도
24. 수조 관통 단면 상세도 (철근 콘크리트인 경우)
25. 수조 관통 단면 상세도 (스테인리스인 경우)
26. 주요 VENDOR 업체 일람표
1. 용 어 기 준
(주기) 1. 상기의 용어는 해당도서에 적용시 한글 또는 영문표기의 기준이다.
(주기) 1. 상기의 단위표시기준은 전도면, 장비일람표, 기본계획서, 부하계산서, 장비용량계산서,시방서, 물량산출서, 내역서, 일위대가 등에 적용한다. 2. 상기의 단위표시기준은 밑줄친 단위를 기준으로 통일하여 표시하여야 한다.
3.열 관류율 K (kcal/㎡·h·℃)의 계산
4. 냉·난방계산 산정식
4-1. 냉방 계산 산정식
qS (현열 kcal/h) 4-1-1. SHF (현열비) = × 100 = % qS (현열 kcal/h)+ qL (잠열 kcal/h)
qS (현열 kcal/h) 4-1-2. 취출공기온도 = 실내온도(℃) - = ℃ 0.29 × Q (풍량 ㎥/h)
RA OA 4-1-3. 혼합공기온도 = {실내온도(℃) × } + {외기온도(℃) × } = ℃ SA SA
O.A.(㎥/h) 4-1-4. 혼합공기온도 = 실내온도(℃) + {외기온도(℃) - 실내온도(℃)}× = ℃ S.A.(㎥/h)
qS (현열 kcal/h) 4-1-5. Q (송풍량 ) = = ㎥/h 0.29 × {실내온도(℃) - 취출구온도(℃)}
qS (현열 kcal/h) 4-1-6. Q (송풍량) = = kg/h 0.24 ×{실내온도(℃) - 취출구온도(℃)}
4-1-7. 냉방코일용량 = 1.2×Q(풍량 ㎥/h)×{혼합공기엔탈피(kcal/kg)-취출공기엔탈피(kcal/kg)} = kcal/h
코일용량( kcal/h) 4-1-8. 유량 (LPM) = = LPM ΔT × 60
∴ ΔT 통상 난방시 : 10℃ , 냉방시 : 5℃ , ( 냉.온수기 사용시 ΔT= 냉·난방시 5℃ )
4-2. 난방 계산 산정식
4-2-1. 취출 공기온도 난방현열부하 kcal/h = 실내온도(℃) + 0.29 × Q (풍량 ㎥/h)
= ℃
4-2-2. 난방코일 용량
= 0.29×Q(풍량 ㎥/h)×{취출구온도(℃) - 혼합공기온도(℃)}
= kcal/h
4-2-3. 혼합 공기습도 RA OA = [실내공기절대습도{kg/kg(DA)}× ]+[외기공기절대습도{ Kg/kg(DA)}× ] SA SA
= kg/kg (DA)
4-2-4. 가습량 = 1.2 ×Q(풍량 ㎥/h)×[실내공기절대습도{kg/kg(DA)}- 혼합공기절대습도{kg/kg(DA)]
= kg/h
4-2-5. 감습량 (증발량)
= 1.2 ×Q(풍량 ㎥/h)×[실내공기절대습도{kg/kg(DA)}- 혼합공기절대습도{kg/kg(DA)]
= kg/h
6. Q.C 도면 CHECK 시 준비사항 6-1. ENGINEERING DATA BASE SHEET
6-2. 단위면적당 부하 및 용량산출 계산 (공조유효면적) - 건축개요, 부하 집계표, 유량 집계표, 구조 도서, 건축 도서 6-2-1. 냉방능력 : 외주부 : kcal/h·㎡ 내주부 : kcal/h·㎡
6-2-2. 난방능력 : 외주부 : kcal/h·㎡ 내주부 : kcal/h·㎡
6-2-3. 풍 량 : ㎥/h·㎡ (회/h)
6-3. 공조기 FAN 및 각종 FAN의 정압계산서
6-4. 각종 PUMP의 양정 계산서
6-5. 공조기 FAN 및 각종 FAN의 SIZE, 동력 산정에 대한 MAKER 확인서
(세기, 범양, 삼정제품의 MAKER 확인서)
< 확인 사항 : ①FAN 성능 CURVE ②효율 ③동력 ④SIZE >
6-6. 각종 PUMP의 동력, 성능, 효율에 대한 MAKER 확인서 (효성제품 동등품 이상) 6-7. PROJECT에 적용된 MAKER CATALOGUE 및 참고자료
6-8. 각종 TRAP, PRV. 정유량조정밸브의 선정 SHEET
(MAKER 확인자료 또는 설계자의 자료)
6-9. DIFFUSER, VAV UNIT, CAV UNIT 등의 선정근거 자료.
(소음치, 최소 및 최대풍량, 정압손실 등) 6-10. 자동제어의 자동 VALVE CV 계산서 등 VALVE 선정 근거 자료
8. 덕트 계통 기외정압 산정기준
9. GIRDER(큰보) 및 BEAM(작은보) OPENING SIZE와 SPACING 제한 (철골인 경우)
< DUCT WORKING 과 SIZING시 참고사항 > · h ≤ H/2 · a ≤ 2~2.5h · S ≥ 2a (단, a는 두개의 인접된 OPENING SIZE의 평균값) · F ≥ 1.5H · 상기사항을 참고하여 GIRDER 및 BEAM의 가로 x 세로(OPENING SIZE)를 정하기 바람.
10. 천장내 공간의 효과적 사용을 위한 덕트 설계 개선 방안
- 현재의 덕트설계방식을 덕트의 통과방식·덕트치수·ASPECT 비 등을 일반적인 관례로서 설계하여 천장내 공간을 유효하게 이용하지 못함으로 인해 건축 층고 증가의 한 요인이 되었던 사례가 종종 발생하여 왔는바, 당 설비팀은 이를 개선하여 천장내 공간의 효과적 사용에 의한 건축층고 절약을 달성하기 위해 아래와 같이 개선방안을 마련하여 이후 덕트설계에 적용하고져 하오니 귀 사무소에서도 계획시 충분한 검토를 하시여 당팀의 실천의지가 실현될 수 있도록 많은 협조 바랍니다.
10-1. 덕트 설계 개선 방안
10-1-1. 철골구조일 경우
1) 주덕트 및 가지덕트는 철골 관통을 원칙으로 한다. 2) 철골 관통부의 장단비는 1:2 이상으로 한다. 3) 관통 덕트의 높이칫수는 가능한 한 300 mm이하로 하되 철골 높이의 1/2까지 키울수 있다. (주덕트 Height : 300 mm(덕트) + 50 mm(보온두께) = 350 mm 이하) 4) 덕트가 겹칠경우 가지덕트는 45° 엘보우로 굴곡시켜 상부 슬라브에 붙일 것. (가지덕트 Height : 250 mm(덕트) + 50 mm(보온두께) = 300 mm 이하)
10-1-2. RC구조일 경우
1) 덕트와 겹침이 예상되는 배관은 보 관통을 원칙으로 한다. 2) 덕트의 ASPECT 비는 1:4 이상으로 한다. 3) 덕트는 45˚ 엘보우 굴곡에 의해 상부 슬라브에 붙일 것. 4) 덕트의 높이 치수는 300 mm을 넘지 않는것을 원칙으로 한다.
10-1-3. 적용
1) 상기의 설계방안은 기준층등과 같이 건물의 층고 증가에 영향을 주는 전층에 적용한다. 2) 입상덕트, 기계실, 공조실 등 건물에 층고에 영향을 주지않는 부분은 적용을 제외한다. 3) 상기의 설계방안 적용이 어려울 경우 당 팀과의 협의후 결정한다.
11. 공조설비용 배관경 산정 MANUAL
11-1. 증기배관
11-1-1. 고압증기 및 환수배관경
(유량:kg/h)
(주기)
1. STEAM관 주관은 원칙적으로 ø32 이상을 사용할 것. 2. 환수주관은 원칙적으로 ø25 이상을 사용할 것.
11-1-2. 저압증기 및 환수배관경
1) 저압증기 관경 (유량:kg/h)
2) 저압증기 환수배관경 산정 (0.35 kg/㎠의 경우) (유량:kg/h)
11-2. 공조 냉온수 배관경 산정
(유량:ℓ/m)
(주기)
1. PUMP산정시 m당 마찰손실은 30 mmAq로 할 것.
12-1. 전기용량 검토사항
13-1. 전기실 환기량 산정식
T(변압기 용량 kVA) x Φ(변압기역률1.0) x (1-0.98(효율)) x 860 x α(수요율) Q(㎥/h)= {(40℃-33℃) x 0.24(공기비열) x 1.12(33℃,60%의 공기비중)
≒ (9 x T x α) ㎥/h
단, 변압기 가동시 전기실내의 온도는 40℃이하로 가정 하에 산정한다.
예제) 서울에 있는 건물안에 300kVA용량의 변압기 3대를 설치한 전기실(변전실)의 환기량을 구하라.
답) 300 x 1.0 x (1-0.98) x 860 x 3 Q(㎥/h) = ≒ 7,626 ㎥/h (40℃-33℃) x 0.29
13-2. 발전기실 환기량 산정식 (발전기 가동시)
13-2-1. 급기량 산정식
1) 공냉식 (라디에이타 냉각방식)
Q(㎥/h) = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 여기서 Q1 = 엔진연소 필요공기량 (㎥/h) Q2 = 발전기실 온도상승 억제공기량 (㎥/h) (단, 발전기 실내온도 40℃기준) Q3 = 운전원 한사람당 공기량 (㎥/h) Q4 = 엔진냉각을 위한 라디에이타 통풍량 (㎥/h) {단, 전기part에서 Q4를 위한 OA Louver 산정하여 건축벽면에 반영시 (W/MVD)설비part에서는 Q1 + Q2 + Q3 만 필요로 한다.} 단, 발전기 가동하지 않을때 그 발전기실 환기는 별도 고려 할것
2) 수냉식 (열교환기 냉각방식 : Cooling Tower방식 또는 지하저수조방식)
Q(㎥/h) = Q1 + Q2 + Q3 여기서 Q1 = 엔진연소 필요공기량 (㎥/h) Q2 = 발전기실 온도상승 억제공기량 (㎥/h) (단, 발전기 실내온도 40℃기준) Q3 = 운전원 한사람당 공기량 (㎥/h) 13-2-2. 배기량 산정식
1) 공냉식 (라디에이타 냉각방식)
Q(㎥/h) = Q2 + Q3
여기서 Q2 = 발전기실 온도상승 억제공기량 (㎥/h) (단, 발전기 실내온도 40℃기준) Q3 = 운전원 한사람당 공기량 (㎥/h)
{단, Q1에 상당하는 연소배기가스는 연도에 의하여 배출되며, Q4에 상당하는 엔진 열 배기 가스는 전기part의 Scope(공사포함)로서 설비part에서는 상관하지 않는다.}
2) 수냉식 (열교환기 냉각방식 : Cooling Tower방식 또는 지하저수조방식)
Q(㎥/h) = Q2 + Q3
여기서 Q2 = 발전기실 온도상승 억제공기량 (㎥/h) (단, 발전기 실내온도 40℃기준) Q3 = 운전원 한 사람당 공기량 (㎥/h)
(단, Q1에 상당하는 연소배기가스는 연도에 의하여 배출된다.)
13-3. 엘리베이터 기계실 환기량 산정식
W㎏(적재량) x Vm/min(속도) x 1/35(사용빈도에 의한 계수) Q(㎥/h) = (40℃-33℃) x 0.24(공기비열) x 1.12(33℃,60%의 공기비중) ≒ ((W x V) / 66) ㎥/h
13-4.지하주차장 환기량 산정식
13-4-1. 지하주차장 전체의 CO가스발생량 산정에 의한 방법
M(㎥/h) = 0.06 x m x X x L/V + mi x ti
여기서 M : 주차장 전체의 CO가스량(㎥/h) m : 주행시의 CO가스 평균 배출량 (㎥/min·대) = 0.03 L : 평균 주차장 주행거리 (m/대) V : 평균 주행 시속 (km/h) = 15 X : 출입 자동차 대수 (대/h) = 회전율(옥내주차장인 경우:3.9회/일) x 주차대수 ÷ 8h/일 mi : 공전시 CO가스 평균 배출량 (㎥/min.대) = 0.0126 ti : 평균 공회전시간 (min/대) = 2
∴ 소요환기량 M(㎥/h) x 106 Q(㎥/h)= x 1.2 50(ppm) - 10(ppm) 여기서 50(ppm) : 실내(지하주차장) CO가스 기준치 (주차장법 시행규칙 4조) 10(ppm) : 외기 CO가스 기준치
13-4-2. 환기 회수법에 의한 방법
∴ 소요환기량 Q(㎥/h) = 지하주차장 체적(㎥) x 환기회수(10회/h)
13-5. 기계실(보일러실)환기량 산정식
13-5-1. 급기량 산정식
Q(㎥/h) = 연소에 필요한 공기량 x 1.2 + 배기량
여기서, 연소에 필요한 공기량 - 등 유 : 11.2㎥/ℓ당 - 13A가스(LNG) : 고위 발열량 (11,000㎉/h.N㎥) : 12.2 N㎥/N㎥ 저위 발열량 ( 9,900㎉/h.N㎥) : 10.98N㎥/N㎥
(단, 개략치 산정으로 1,000㎉/h당 1.5㎥/h 의 상온공기 필요)
13-5-2. 배기량 산정식
소요배기량 Q(㎥/h) = 기계실(보일러실)체적(㎥) x 환기회수(10회/h)
13-6. 봄베실 환기량 산정식
소요환기량 Q(㎥/h) = 봄베실 체적(㎥) x 환기회수(5회/h) |
첫댓글 내용 정리 감사합니다