@복습@
15일차
■ 경계구역의 설정기준
ⓛ 수평적 경계구역
-하나의 경계구역이 "2"개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 한다.
- 하나의 경계구역이 "2"개 이상의 층에 미치지 아니하도록 한다.
- 다만, "500"m² 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.
-하나의 경계구역의 면적은 "600"m² 이하로 하고, 한 변의 길이는 "50"m 이하로 한다. 다만 당해 소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가 50m의 범위 내에서 1,000m² 이하로 할 수 있다.
■ 열 감지기의 종류
차동식 - 스포트형 : 주위온도가 일정 상승률 이상 + 일국소
- 분포형 : 주위온도가 일정 상승률 이상 + 넓은 범위
정온식 - 스포트형 : 주위온도가 일정한 온도 이상 + 외관이 전선으로 되어 있지 X
- 감지선형 : 주위온도가 일정한 온도 이상 + 외관이 전선으로 되어 있는 O, 일국소
보상식 - 스포트형 : 차동식 스포트형 + 정온식 스포트형 , 둘 중 어느 한 기능이 작동되면 작동신호를 발하는 감지기
16일차
■ 피난사다리의 구분 : "올림"식사다리, "고정"식사다리, "내림"식사다리 → 이동식 사다리X
■ 완강기 : 연속적
■ 제연설비의 종류 및 방식
"밀폐"제연방식 : 구획을 작게 할 수 있는 건물에 적합 / 제연의 기본이 되는 방식
"자연"제연방식 : 화재시 발생한 열의 부력 또는 외부풍력에 의해 배출하는 방식 / 중성대 활용
"스모크타워" 제연방식 : 배연전용의 샤프트설치, 루프모니터를 이용, 고층빌딩에 적합, 고온의 연기도 배연가능
기계제연방식
- 제1종 기계제연방식 : "급기" 및 "배기"
- 화재실에 대해서 기계배연과 동시에 기계력에 의한 급기를 하는 방식: 배연기와 송풍기 장착
- 급기량은 배기량보다 적게하여 "부압"으로 유지
- 급기와 배기 모두 기계력에 의존하기 때문에 장치가 복잡
- 제2종 기계제연방식 : "급기"만
- 복도, 계단실 등 중요한 부분(특별피난계단)에 신선한 공기를 "송풍기"에 의해 급기
- 특별피난계단 부분의 정압을 화재실보다 높게하여 연기의 침입을 방지하는 방식 : "가압방연(가압차연)" 방식
- 배출구가 없을 시 화재실의 화재가 더욱더 커질 우려 / 열 및 연기가 복도로 역류 할 우려
- 제3종 기계제연방식 : "배기"만
- "배연기"를 통해 연기를 옥외로 배출하는 방식
- "방연수직벽"등을 이용 : 연기유동을 방지하여 흡인효과를 증대를 목적
■ "제연구역"이란 제연경계에 의해 구획된 건물 내의 공간
" 예상제연"구역이란 화재발생 시 연기의 제어가 요구되는 제연구역
" 공동예상"제연구역은 2개 이상의 예상제연구역
하...ㅠㅠ
첫댓글 경계구역이 어렵죠^^
정의는 기억해 주세요
넵ㅎㅎ!! 감사합니다