누전차단기 고장이 있었습니다.
'하자'라고는 생각하지는 않지만
건축할 당시에 저급한 자재를 사용한 건설사의 양심이 보이는 측면입니다.
재료의 품질에 따라 고장의 빈도나 내구연한에서 차이가 나겠죠
한달전에 다리미가 오래되어 고장이 낫다고 생각했는데 사실은 차단기 때문이었음을 뒤늦게야 알게 되었습니다.
관리실 담당자님의 도움으로
전열1번 차단기와 월풀 차단기를 서로 위치바꿈으로서 응급조치는 되었습니다.
<월풀기능은 사용하지 않음으로 무관>
올해 처음으로 에어컨을 사용하기 위해 리모컨을 작동하니 아예 가동이 되지 않아 리모컨 배터리 소진으로 알고
교환했는데도 무반응~
차단기 박스(일명 두꺼비집) 커버를 열어보니
버턴 위치가 OFF 상태로 되어 있었습니다.
또 관리실에 도움을 요청했습니다.
차단기 30A를 사오라는 말을 듣고 인근 조명 취급점에서
6,000원에 구입을 하여 교체를 해보니
피스(나사)가 고정판에 들어가지 않는 것입니다.
자세히 보니 아래위의 양쪽에 있는 두개의 피스구멍 간격이 고정대 구멍보다 2~3mm 길어 보였고
두개의 차단기 구멍을 대칭되게 맞추어 보니 일치하지도 않았습니다.
반환을 하고 중학교 인근의 조명상에 가서
차단기 (13,000원)를 구입하여 부착을 해보니
피스가 정확하게 들어가 고정이 되는 것입니다.
우리 아파트에 사용되는 차단기는 제조사도 가격도
모두 동일한 줄 알았는데 제품도 가격도 다양하네요
제조사가 달라도 호환이 되도록 규격이 동일해야 할 것인데 미미한 차이로 부착을 할 수 없다는 것이 아쉬웠습니다.
가격에 따라 성능이나 수명에서도
차이가 날 것이라는 생각이 듭니다.
누전차단기 박스에 9개의 차단기가
하나하나씩 수명이 다되는 것 같습니다.
첫댓글 누전차단기는 수명이 없어요 전기용량 많이 사용하니 차단기용량부족 20W애서 30W으로 차단기변경하면되요
@남문 고장나면 교체하면 하세요
@규찬 모든 전기검사는 누전차단기 20W로 검사합니다
긴 글 올리신다고 수고하셨습니다
정보 공유에 감사드립니다~
누전차단기도 고장납니다. 저희 부모님댁에 에어컨 스위치가 종종 떨어지고 있어서 저도 교체하려고 합니다 LS처럼 메이커 제품을 사용하는게 맞습니다. 저는 차단기 문제가 맞다고 확신합니다. 제가 직접사서 교체할겁니다
에어컨 차단기(30A) 오래되어 수명이 다되었다고 관리실에서 얘기해서
LS 산전(30A :\13,200/ea 부가세포함 카드결제)로 교체하였음
그후 전열기(20A)도 자주 off되어 LS산전 30A 3개 구입하여 8/2일 관리실에서
교체하여줌 현재 모든 전열기 빵빵하게 같이 사용하여도 off없이 잘돌아갑니다
차단기도 부하를 받으면 고장이납니다. 처음부터 30A짜리로 해주면 부하도안받고 오래사용할텐데..원가절감 때문인지
20A짜리 중소기업제품이 달려있네요. 조금비싸더라도 대기업 LS제품이 좋습니다.
무작정 차단기 용량을 키우면 안됩니다
설계시 전선 용량과 길이에 맞춰 차단기 용량을 선정해서 부설했는데...
차단기 용량만 키우면 과부하시 차단기는 안떨어지고 전선 과부하로 전선에 화재 우려 있습니다.
20A짜리 누전 차단기 4kW까지 사용가능합니다.
그렇게 작은 용량 아닙니다.
차단기 고장나면 동일 용량으로 교체해야 안전합니다.
그리고 누전차단기 교체시에는 산업용 말고
주택용 누전차단기 부설하시면 더 안전합니다
게시글 사진은 산업용이네요
2017년부터 주택용 누전차단기 의무 사용하고 있음
차이점은 인터넷 검색하시면 나옵니다
댓글이 많아 지네요...
누전차단기는 대부분 과부하 보다는 누전이나 차단기 고장으로 떨어집니다.
차단기 용량이 문제가 아닌거죠
특히 롯데의 저급 자재 사용 우려하시면 전선도 저급이나 여유없이 딱 맞는 용량 아닐까요?
더더욱 차단기 용량을 키우면 안되죠
얼마전 주방쪽 차단기가 떨어진다는 세대에
우리아파트 전기기사님 두분이
출동하셔서 조치하는 장면을
본적이 있습니다.
주방쪽 전기기기를 모두 분리하고, 절연저항계로 누전여부를 체크해서
조치를 완료했습니다.
이때는 차단기 불량이 아니라
차단기와 싱크대측 구간의 전선이 바닥으로 포설되어 있는데, 이곳에 물기가 생겨 누전이 발생된거더군요.
기사님들의 실력이 멋져보였습니다
차단기 용량은 에어콘용만 30A이고, 나머지는 20A로
설치되어 있는데, 만약 가스렌지를 전기렌지로 교체할
경우에는 용량을 높이셔야합니다.
즉, 차단기 용량이 무조건 크다고
좋은 건 아닙니다.
차단기 용량이 필요이상 클 경우
전기고장시 여기에 연결된 가전제품등이 먼저 고장납니다.
그러면 배보다 배꼽이 더 큰 비용을 감당하셔야합니다.