펌프의 유효흡입양정
원심 펌프는 흡입 양정이 과다하면 Cavitation 의 발생으로 유량 및 압력의 저하 또는 흡상작용을 상실하게 된다.
따라서 펌프가 설치될 조건에서의 유효 NPSH는 펌프의 필요 NPSH값 이상이 되어야 한다.
유효흡입 양정의 계산
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Flchangw.hihome.com%2Fnpsh-1.gif)
hsv : Net Positive Suction Head[m]
Pa : 흡입 수면의 압력(절대압력)[kg/㎡]
Hs : 흡입양정[m] 흡상일 때(-) 압입일 때 (+) Hl : 흡입손실 양정[m]
Pdv : 수온에 있어서 증기압[kg/㎡]
Υ : 엑의 단위 체적의 중량 [kg/㎡]
예) 1.수온 25 ℃ 흡입양정 -6m 흡입관내의 손실을 무시하면
Pa = 10,330 kg/㎡
Pdv = 323 kg/㎡
Hl = 0
Υ = 1000 kg/㎡
Hsv = 10.33 - 6 - 2.07 = 4.01 m
2. 수온 60℃ 인 경우
Υ = 983 kg/㎡
Pdv = 2031 kg/㎡
Hsv = 10.52 - 6 - 2.07 = 2.45 m
2. Hs = 4m 압입,수온 100 ℃ 인 경우
Υ = 958 kg/㎡ Pcp = 10,330 kg/㎡
Hsv = 10.78 + 4 -10.78 = 4 m