순위 |
도면 번호 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
1 |
M-005 장비일람표 |
○장비일람표상 정수처리장치중 U.V Sterilizer의 용량이 ․1B/L용량-53.7㎥/hr ․2B/L용량-80.64 /hr임 |
○급수펌프 용량은 1B/L 65.76㎥/hr(저) 57.72(고) 2B/L 85.14㎥/hr(저) 76.74(고)이며 U.V Sterilizer의 용량과 차이가 큼 ○U.V Sterilizer의 용량 조정이 필요 |
|
2 |
M-005 장비일람표 |
○멀티에어콘 실내 및 실외 유니트간의 용량 불일치 |
○냉난방 부하계산에 의거 실내,외 유니트 용량 등의 조정이 필요 |
○부대건물 부하계산서 미비함 |
3 |
M-006장비일람표 시방서 64P |
○시방서 규정-“주차장 환기SYSTEM 장비는 주차장내에서 소음을 65dB이하로 유지해야함” |
○방음관련 시설 추가 필요성 검토 |
|
4 |
M-007 위생기구일람표 |
○기계설비부분 장비일람표상 부대건물 소변기는 전자감응식 (전기식) 소변기로 설계 ○ 전자감응식 (전기식) 소변기 설치부분에 전원공급이 반영되지 않았음 |
○기 계 및 전기설비 설계도 간의 조정이 필요 |
|
5 |
M-009 옥외위생배관도 |
○옥외 조경용 급수공급 설계되어 있으나 관련조경도면과 비교검토가 어려움 |
○조경(분수시설)과 관련한 기계설비도면과 조경도면을 정리할 필요 있음 |
|
6 |
M-010~13 단위세대 난방배관도 |
○단위세대 X-L 난방배관중 온수분배기주변 배관밀집부에 과열방지 단열재 없음 |
○X-L배관(공급측) 밀집부에 단열재 추가 필요 |
|
7 |
M-011~13 단위세대 난방배관도 |
○단위세대 난방배관 ZONE별 COIL길이 편차 있음 ○일부 평형 X-L배관용 벽체스리브 밀집부위 있음 |
○ZONE별 배관길이 조정과 동시에 X-L배관용 벽체스리브 밀집부위 조정 필요 |
|
기계설비부분 설계도서 검토내용 #2
순위 |
도면 번호 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
8 |
M-024, 026, 083 101동 배관도, 지하주차장 위생배관 평면도 |
○지하주차장 각종 주배관의 신축흡수장치가 없음. ○주배관에서 동별 분기되는 배관부분의 신축에 대한 고려가 없음 |
○지하주차장 천정 각종 배관 전체에 대한 신축을 고려하여 설계에 반영 필요 |
|
9 |
M-073, 080 지하 오배수배관도 |
○배수 지하횡주관중 3개세대 이상 접속용 배관경이 125m/m임 ○2B/L - M-074(207동), 082(209, 211동), 084(210동) |
○오,배수 통기 지하횡주관 배관경 재검토 필요 |
|
10 |
M-095 전기계실 환기덕트 |
○전기, 기계실 환기덕트가 접속되는 D/A의 상부 급,배기 루버의 간격이 좁음 |
○Short Circuit (Short Circulation)현상 발생우려 있어 급, 배기루버의 이격 등의 방법으로 변경 필요 |
|
11 |
M-097, 98, 99 FAN R/M 평면도 |
○지하주차장 환기용 FAN R/M의 건축 D/A 및 루바 면적(실내, 외)이 급배기 풍량과 비교하여 적음 |
○지하주차장 환기용 FAN R/M옆 D/A면적, 각종 루바면적 및 위치 조정이 필요 |
|
12 |
M-100~105 주민복지관 설비 |
○부속동 하부 PIT 층 배관점검구 (관리동, 노인정) 없음 |
○바닥 PIT내에 작업 및 점검공간(점검구) 필요 |
|
13 |
M-105, 시방서57,58P 112동 주민복지관 |
○태양열 SYS. 의 집열판이 112동 지붕⑪, ⑫열 사이에 위치하여 집열기에서 정남향의 상향30도 이상에 장애물(108동) 있음 ○태양열 시스템 구성에 대한 도면 및 시방서 내용이 상이함 |
○태양열 집열에 지장없게 집열판 위치 이동 필요 ○시스템 효율 최적화 되도록 시스템 구성에 대한 검토 필요 |
|
14 |
M-106 커뮤니티 냉난방 |
○커뮤니티시설용 멀티에어콘의 응축수(드레인)을 지하층 화단에 방류 ○멀티에어컨 응축수 배관경로인 옥내천정→옥외화단 까지 배관 은폐 시공공간 부족 |
○지하층 화단자체의 배수기능이 없어 하자우려 있음 ○가능한 배관이 은폐될 수 있게 변경이 필요 |
|
기계설비부분 설계도서 검토내용 #3
순위 |
도면 번호 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
15 |
M-108 커뮤니티 화장실 |
○커뮤니티시설 지하층 화장실 환기용 DUCT, 화장실 배관 및 오수저류조 VENT가 인접동(107) 내부를 통하여 APT동 옥상에 개방 ○환기용 덕트내부가 APT동내에서는 정압임 |
○지하층 화장실 오배수배관 통기 및 오수저류조의 VENT를 독립적으로 대기 개방이 필요 ○아파트 동내부를 거쳐 옥상에 대기 개방시 닥트 및 VENT내 압력이 부압이 되게 조치함이 필요 ○아파트 동내부 이외의 장소로 환기 및 VENT를 개방하는 방법 검토 필요 |
2B/L 의 경우 화장실→지하주차장→209동 내부 →옥상 배출 |
16 |
M-111 118동 상가 |
○상가 급수배관 및 계량기 동결우려 있음 |
○급수배관 및 계량기에 대한 동결방지대책 필요 |
|
17 |
M-106 (커뮤니티 배관 평면도) AC-066(커뮤니티 지하층 평면도 |
①커뮤니티 환기시스템이 WALL FAN으로 구성되어 있음 ②커뮤니티시설(에어로빅실 등)의 상부 SLAB가 세대 1층 바닥인 경우 및 커뮤니티 인접 세대에 대한 방음, 방진 조치 없음 |
①커뮤니티시설 환기시스템 재검토 필요 ②커뮤니티 인접세대에 대한 방진, 방음 조치 추가 필요 |
|
18 |
M-113 일반상세도(1) |
○세면기용 트랩에 대한 상세도 (①정면도 : P-TRAP ②측면도 : S-TRAP) 의 내용이 상이함 |
○정리 요망 |
|
19 |
2B/L M-161 AC-097 |
○보육시설 화장실하부 PIT층에 트렌치 및 집수정 있음 ○집수정에 배수펌프 미반영 |
○배수펌프 추가 필요 |
|
20 |
|
○소화배관 및 기구에 열선 미반영 |
○필요개소에 열선추가 필요 |
|
21 |
G-019 112동 주민복지관 |
○탕비실, 주방에 기스공급시설 없음 |
○탕비실, 주방에 가스배관 추가 필요 |
|
기계설비부분 설계도서 검토내용 #4
순위 |
도면 번호 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
22 |
C-002 자동제어 |
○상가동은 집수정 배수펌프 제어 및 집수정 수위감시 기능만 있음 ○상가부분 Alarm (저수조의 고, 저수위), 급수펌프 감시기능 표기 미흡 |
○검토후 조정 필요 |
|
23 |
C-003 자동제어 |
○자동제어 도면상 지하주차장 급배기 휀의 연동공사는 전기부분이나 전기도면에 연동부분 설계 미반영 |
○공종간 설계도면에 시공한계 정리 필요 |
|
24 |
C-008 지하주차장 자동제어 |
○지하주차장 환기SYSTEM의 제어 계통이 불명확 (CO감지, 시로코휀 및 유도휀의 작동, 제어 SECTOR 구분 등의 제어계통이 불명확) |
○지하주차장 환기휀의 제어계통을 명확히 정리 ○제어계통에 연관하여 전기 공급계통을 정리 |
|
25 |
AC-072 주민공동시설 화장실 |
○커뮤니티시설 지하화장실 하부에 PUMPING용 오수저류조가 있으며 저류조 점검구가 600 D 주철제 뚜껑으로 설계 |
○오수저류조 발생 악취가 상부 거주구역으로 확산되는 것을 방지하기 위한 밀실한 구조의 점검구로 변경이 필요 |
|
26 |
단위세대 평면도 |
○세대 에어콘 드레인의 발코니 배출 부위 처리 미흡 ○거실 에어컨의 응축수가 확장형 발코니(발코니-1)바닥을 거쳐 바닥배수구(세탁배수 겸용 배수구)로 배수 |
○거실에 에어컨 설치시 확장형 발코니 바닥에 응축수 배관이 노출 |
|
27 |
|
○피로티 세대 오,배수배관 시공 공간 부족 ○피로티 상부 경량천정과 보사이 공간내로 배관이 불가능 ○일부 배관을 보관통해야 함 |
○보관통에 대한 구조검토 등 필요 |
|
기계설비부분 설계도서 검토내용 #5
순위 |
도면 번호 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
28 |
M-027, 032, 038등 시방서 22P, 44P |
○도면-공통가대 간격 3M ○시방서22P-지하횡주관은 가대고정, 저층용 배관 및 일부가지관은 행가로지지. 가대고정일 경우 관경에 관계없이 3M 간격 ○시방서44P-배관지지금구류는 입상관 및 횡주관에는 찬넬 및 앵글로 설치 (급수 횡주관 20A이하:1.8M, 25A-40A:2M, 50A-80A:3M, 100A이상:4.5M 오배수횡주(지)관:1.5m마다 1개소(분기관은1.2m마다 1개소) |
○설계도서간 정리 |
|
29 |
시방서 48P |
○급수배관의 용접방식에 대한 표기가 없음 |
|
|
30 |
시방서 20P |
○시방서 내용 - 단위세대 욕실휀은 별도의 스위치를 설치,, 가스 센스의 부착으로 소등을 하여도 내부환경을 감지하여 가동하는 센서휀 설치 |
○기계설비 시방서 내용 충족되게 욕실 휀 전원공급방식의 변경 필요 |
|
31 |
부하계산서 |
○부대건물 냉난방 부하계산서 등 미비 |
|
|
32 |
〃 |
○공기층 열저항치 적용 미흡 |
|
|
첫댓글 ^&^